    ابراج الطوارء

    ابراج الطوارء هي ابراج سهلة التركيب وسريعة البناء تستعمل بدلا عن البرج العادي الساقط لديمومة وصول الكهرباء الى الاماكن المهمة باقل فترة زمنية او في حالة عدم وجود نفس نوع حديد البرج الساقط او فقدان جزء منة مثل القاعدة او البدي او الجسر هنالك عدة انواع من البرج الطارئ وحسب المنشاء مثل الامريكي والكندي...الخ نفس مبدأ العمل وبختلاف التصميم. يتكون البرج الامريكي والذي يستخدم لدينا من مشبكات جاهزة بطول 2.75م تركب مع بعضها بواسطة اربع براغي وحسب الارتفاع المطلوب يمكن تركيب 10 مشبكات لكي يصبح الارتفاع 27.5 م على سبيل المثال وهكذا نزيد او ننقص حسب المطلوب وبناء على طبيعة الارض .تركب المشبكات على قاعدة تتكون من الجزء الذي يثبت على الأرض وهو عبارة عن بليت من الحديد فية 8 ثقوب تثبت من خلالها على الأرض بواسطة قضبان حديدة بطول يتراوح بين 1-1.5 تغرس في الارض بواسطة مطرقة او الة خاصة تضغط القضبان بقوة داخل الأرض والجزء الاخر عبارة عن مفصل متحرك بجميع الاتجاهات يتصل بالجزي الذ يربط علية المشبك ولاختيار مكان نصب البرج الطارء يجب ان يكون على نفس المسار ان امكن ذلك لتجنب الانحراف ويتم قياس مسافة 13 م من مركز البرج وفي كلا التجاهين ومن نهاية 13م نقيس 12.5 م باتجاة المكان المقرر لنصب البرج يتم تثبيت القاعدتين وبناء المشبكات عليها (البرج عبارة عن برجين يمين ويسار يربط بينهما اسلاك خاصة والعوازل) يتم ايقاف البرجين بواسطة رافعتين و بنفس الوقت بعد ان تم ربط الاسلاك الخاصة والعوازل والعملية سهلة بسبب وجود المفصل المتحرك يربط كل برج من الاعلى باسلاك ثبيت الى الارض ويجب ان تثبت جيدا على الارض لمنع البرج من التحرك وبعد د ثلاثة لكل برج ثم يتم رفع اسلاك التوصيل وربطها على العوازل بين البرجين ويتم ربط الارضي على بدن البرج من كل جهة ومن الخارج.هذ ملخص مختصر للبرج الطارء وارجو ممن لدية استفسار او ملاحظة او معلومة غابت عني ان يشاركنا والله الموفق

  2. #11
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    حلوان
    المشاركات
    1

    رد: ابراج الطوارء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس صلاح النمراوي مشاهدة المشاركة
    ابراج الطوارء في العراق كلها مستوردة واغلبها امريكي المنشاء او كندي ولابعاد حسب المنشاء
    نعم وصلني اشعار وتم تفريغ البريد ... تقبل تحياتي وعتزازي استاذ باسم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    تحياتى الى حضرتك يابشمهندس صلاح واتمنى ان تكون بخير
    ارجو توضيح كم يستغرق من الوقت تركيب وتثبيت البرج فى الموقع وما عدد العمالة المطلوبة لتركيبة وتثبيتة
    وهل يحتاج عمالة وكوادر فنية اقل ام اكثر من الابراج العادية مثل الشد والتعليق والزواية للجهد المتوسط

  3. #12
    Senior Engineer الصورة الرمزية المهندس صلاح النمراوي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    العراق_ حديثة
    المشاركات
    330

    رد: ابراج الطوارء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.sahar مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    تحياتى الى حضرتك يابشمهندس صلاح واتمنى ان تكون بخير
    ارجو توضيح كم يستغرق من الوقت تركيب وتثبيت البرج فى الموقع وما عدد العمالة المطلوبة لتركيبة وتثبيتة
    وهل يحتاج عمالة وكوادر فنية اقل ام اكثر من الابراج العادية مثل الشد والتعليق والزواية للجهد المتوسط
    يستغرق تركيب البرج بين 6-8 ساعات وعدد العمالة المطلوب اقل من البرج العادي وعلى العموم العدد يتراوح بين10 - 15 عامل وكلما كان العدد اكثر يكون جيد لانك ممكن تعمل في اكثر من موقع مثل تحرير الاسلاك من البرج العادي الساقط وبناء البرج الطارئ يمكن ان نعمل في الجهتين في نفس الوقت هذا اذا كان البرج تعليق او شد بدون زاوية وابراج الطوارئ تستعمل في الضغط الفائق 400-500kv ولاتستعمل في الضغط العالي والمتوسط لسهولة تركيب الابراج العادية ولاتحتاج الى وقت طويل وأيضا في الضغط العالي اغلب المحطات تغذى باكثر من مصدر والمحطات التي تكون منتهية اي تتغذى من مصدر واحد قليلة......مع تحياتي الى حضرتك eng.sahar

  4. #13
    Senior Engineer الصورة الرمزية المهندس صلاح النمراوي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    العراق_ حديثة
    المشاركات
    330

    رد: ابراج الطوارء

    الكثير من الاخوة يستفسرون عن الفترة الزمنية لبقاء برج الطوارء بعد نصبة بدل البرج الدائم
    يفضل تبدل البرج الطارء في اقرب فرصة ممكنة لأن متانة البرج الطارء اقل بكثير من البرج الدائم وتحملة للضروف المناخية القاسية من رياح وامطار اقل وفي حالة تعذر بناء برج دائم يفضل الكشف المستمر على البرج الطارء لتلافي اية مشكلى قد يتعرض لها

  5. #14
    Senior Engineer الصورة الرمزية المهندس صلاح النمراوي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    العراق_ حديثة
    المشاركات
    330

    رد: ابراج الطوارء

    إحدى مشاكل ابراج الطوارء عند تاخر استبداله وهو عيب تصنيعي
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  6. #15
    Senior Engineer الصورة الرمزية المهندس صلاح النمراوي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    العراق_ حديثة
    المشاركات
    330

    رد: ابراج الطوارء

    الصورة اوضح خلع في قاعدة البرج الطارء
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  7. #16
    Senior Engineer الصورة الرمزية المهندس صلاح النمراوي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    العراق_ حديثة
    المشاركات
    330

    رد: ابراج الطوارء

    الى جميع الزملاء المهتمين بلموضوع انا على استعداد للإجابة على اي تسائل بخصوص ابراج الطوارئ 400 ك ف ارجو المعذرة على الانقطاع الطويل بسبب ضروف ختصة

  8. #17
    V.I.P Member الصورة الرمزية مهندالشيخلي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    بغداد - العراق
    المشاركات
    144

    رد: ابراج الطوارء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس صلاح النمراوي مشاهدة المشاركة
    اعتذر استاذ باسم لعدم توفرها لديه حاليا ان شاء الله قريبا سوف اعمل مشاركة فيها جداول الشد والتدلي لأهم الاسلاك المستخدمة في العراق
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليم ورحمة الله و بركاته
    الكراس المرافق يتطرق الى امور الشد في تصميم الخطوط الهوائية الناقلة للطاقة الكهربائية:
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  9. #18
    Junior Engineer الصورة الرمزية نيسان الدليمي
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    123

    رد: ابراج الطوارء

    مشكور استاذ صلاح على هذه المشاركه القيمه مع التقدير.
    الله اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك,
    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

  10. #19
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    29

    رد: ابراج الطوارء

    استاذ صلاح ممكن الاتصال بي على هذا الايميل
    لان لايمكن ارسال رساله خاصة اليك
    ohm3333x at gmail

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ابراج التبديل
    بواسطة ahmed akasha في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 26-12-17, 10:53 PM
  2. اهم مواصفات ابراج النقل 132 كف
    بواسطة احمد ابوسعدة في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 03-10-12, 06:43 PM
  3. ابراج الطوارئ
    بواسطة المهندس صلاح النمراوي في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 24-05-12, 06:40 PM
  4. ابراج الاتصالات الخلوية
    بواسطة افنان عليان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-04-08, 05:01 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter