صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: اهم مواصفات محولات القدره

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng. Adnan
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    151

    Exclamation اهم مواصفات محولات القدره

    السلام عليكم
    عند طلب محولة قدرة جديدة ماهي اهم المواصفات والاعتبارات التي يجب الاهتمام بها؟ لنفرض لمحوله11.5/33/132 , Y/Y/D, 63/50/25 MVA .
    تحياتي

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية hazem mohamed nabil
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    29

    رد: اهم مواصفات محولات القدره

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مرفق المواصفة العالمية IEC 76- POWER TRANSFORMER
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    kuwait
    المشاركات
    36

    رد: اهم مواصفات محولات القدره

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية shahsavan
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    iran
    المشاركات
    765

    رد: اهم مواصفات محولات القدره

    الف شكرا اخي الفاضل

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد العبادي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    العراق - البصرة
    المشاركات
    101

    رد: اهم مواصفات محولات القدره

    شكرا جزيلا لك أخي الكريم.. وأتمنى لو كان لديك (IEC 60076-2) والذي يحتوي تفاصيل حول (Temperature rise).


  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد ممدوح
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    27

    رد: اهم مواصفات محولات القدره

    شكرا جزيلا

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد العبادي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    العراق - البصرة
    المشاركات
    101

    رد: اهم مواصفات محولات القدره

    نسيت أن أذكر أن هناك عدة مواصفات عالمية تتعلق بالمحولات أهمها:
    IEC 60076-1 Power transformers - General
    IEC 60076-2 Power ransformers Temperature rise
    IEC 60076-3 Power transformers - Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air
    IEC 60076-5 Power transformers - Ability to withstand short circuit
    IEC 60076-10 Power transformers - Determination of sound levels
    IEC 60137 Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V
    IEC 60214 On-load tap-changers
    IEC 60354 Loading guide for oil-immersed power transformers
    IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures
    IEC 61639 Direct connection between power transformers and gas-insulated ****l enclosed
    switchgear for rated voltages 72.5 kV and above
    IEC TS 60859 Cable connections for gas-insulated ****l enclosed switchgear for rated
    voltages 72.5 kV and above
    وما أسئل عنه هو IEC60076-2

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد العبادي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    العراق - البصرة
    المشاركات
    101

    رد: اهم مواصفات محولات القدره

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Adnan مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    عند طلب محولة قدرة جديدة ماهي اهم المواصفات والاعتبارات التي يجب الاهتمام بها؟ لنفرض لمحوله11.5/33/132 , Y/Y/D, 63/50/25 MVA .
    تحياتي


    أخي العزيز, قبل بضعة أسابيع كنا بصدد طلب محولات قدرة جديدة, وقد وضعت حداً أدنى للمواصفات المقبولة لهذه المحولات, وهي مرفقة في الملف, أطلع عليها عسى أن تجد فيها ما ينفعك.
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  9. #9
    V.I.P Member الصورة الرمزية Abdul chanbour
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    Abu Dhabi
    المشاركات
    493

    رد: اهم مواصفات محولات القدره

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم
    وجزاك الله خيراً
    وفقك الله
    من قال: سبحان الله العظيم وبحمده ، غرست له نخلة في الجنة

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: اهم مواصفات محولات القدره

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Adnan مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    عند طلب محولة قدرة جديدة ماهي اهم المواصفات والاعتبارات التي يجب الاهتمام بها؟ لنفرض لمحوله11.5/33/132 , Y/Y/D, 63/50/25 MVA .
    تحياتي
    اخي الكريم
    كنت فيما مضى قد ارفقت ملف يتكلم عن مواصفات عروض محولة قدرة بعنوان
    SPECIFICATION DESIGN MANUFACTURING AND TESTING OF 100 MVA
    220/132 KV AUTO POWER TRANSFORMER
    ولقد ذهلت حقيقة بكم الشروط المفروضة عند طلب مثل هكذا محولات ولاحظ مدى خبرة المتمرسين عند طلب محولة قدرة
    الرابط هو
    http://sayedsaad.com/montada/showthr...t=%DA%D1%E6%D6
    طبعا كلما قلت قدرة المحولة قلت شروط المواصفات المطلوبة
    مع كل التقدير

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عن فحوصات محولات القدره
    بواسطة مالك خيرالله في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 17-07-12, 12:52 PM
  2. ملف جميل جدا عن محولات القدره
    بواسطة احمد الجغيفي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 04-05-12, 10:29 PM
  3. فحص محولات القدره
    بواسطة محمد نزار العزاوي في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-12-11, 04:00 PM
  4. البوخلز فى محولات القدره
    بواسطة سمير التونى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-05-10, 07:04 PM
  5. توصيل محولات القدره الكهربيه
    بواسطة محمد منير في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-01-10, 08:55 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter