صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 23 من 23

الموضوع: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    كلا الاختبارين ( الميجر + ال tan delta) يصنفان ضمن اختبارات قياس العازلية للمحولات ، ونلاحظ ان توصيل المحول في حالة الاختبارين متشابه ، فنجد ان الميجر يقيس مقاومة العزل بينما جهاز ال tan delta يعطينا رقم يتراوح بين 0 الي 0.08 وهو عبارة عن ظل الزاوية المتممة للزاوية بين الجهد والتيار المار خلال العازل (والذي يوفره جهاز اختبار ال tan delta ) وكلما اقتربت القيمة من الصفر كان وضع العزل افضل .

    والسؤال هو : هل يمكن ان ينجح اختبار الميجر ويفشل اختبار ال tan delta لنفس المحول في نفس اللحظة ؟؟

  2. #21
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    --------------------- الاخ المهندس \ السيد الامين \ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه ليست بمشكلة \\ لاحظ ان \ megger \ مقسم الى عدة تدريجيات من مستوى الفولتية فمثلا توجد لديك 500 \\ 1000 \ 2500\ 5000 \ 10000\ فولت فمثلا اذا اردت ان تفحص محول 11\ 0.4 كيلو فولت \\\\\\\\\\\\\\\ ففي حالة فحص ملف 11 كيلو فولت يمكنك استخدام التدريج 1000 او 2500 او 5000 فولت اما ملف 0.4 كيلو فولت فيمكن استخدام 500 او 1000 فولت ولايمكن استخدام الفولتيات الاخرى
    ونفس الشيئ فيما يخص جهاز فحص \\\ tan delta \\ يجب مراعاة الامور اعلاه \\\ واكيد مصنعي هكذا اجهزة قد وضعوا تدريج للفولتية الخارجه بحيث تتلائم مع الفولتية الاعتيادية لكل ملف وخاصة محولات التوزيع المشار اليها في اعلاه
    وعليكم السلام باشمهندس رباح وشكرا لسرعة الرد
    اذا يمكن القول ان قيم الجهد يتم تقديرها حسب جهد المعدة المختبرة ولم تنص المواصفات علي شئ محدد ...
    الامر الاخر الذي اود ان اعرفه هو تغيير الجهد اثناء اختبار التان دلتا وفائدته؟؟؟؟

  3. #22
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام باشمهندس رباح وشكرا لسرعة الرد
    اذا يمكن القول ان قيم الجهد يتم تقديرها حسب جهد المعدة المختبرة ولم تنص المواصفات علي شئ محدد ...
    الامر الاخر الذي اود ان اعرفه هو تغيير الجهد اثناء اختبار التان دلتا وفائدته؟؟؟؟
    ---- اجهزة فحص \\ تان دلتا \\\ تكون اعلى فولتية للفحص هي 10 كيلو فولت التي تستخدم للمحولات ذات الفولتية العالية من 11 كيلو فولت فما فوق --- 400 او 500 او 800 كيلو فولت
    --------- ولكني كنت اشير في اجابتي السابقة الى محولات التوزيع الصغيرة \\\ فلا يمكن ان نستخدم الفولتية 10 كيلو فولت في فحص ملف الواطي 0.4 كيلو فولت هذا ماكنت اقصده
    لانك لو استخدمت الفولتية 10 كيلو فولت \\ في فحص ملف 0.4 كيلو فولت \\ لحدث تدمير لعزل الملف ولكن يفضل لهكذا حالة استخدام الفولتية الاعتيادية للملف او ضعفها لكي نحصل على تيار يسري في متسعة العزل \\ التي تمثل عازلية المحول \\ وبالتالي الى قياس ظل الزاوية بين الفولتية المسلطة والتيار المتولد \\\ ومقدار ظل الزاوية \\ taN DELTA \\ سيظهر لنا مدى مقدار الرطوبة في المحول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #23
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    145

    رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    --------------------- الاخ المهندس \ السيد الامين \ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه ليست بمشكلة \\ لاحظ ان \ megger \ مقسم الى عدة تدريجيات من مستوى الفولتية فمثلا توجد لديك 500 \\ 1000 \ 2500\ 5000 \ 10000\ فولت فمثلا اذا اردت ان تفحص محول 11\ 0.4 كيلو فولت \\\\\\\\\\\\\\\ ففي حالة فحص ملف 11 كيلو فولت يمكنك استخدام التدريج 1000 او 2500 او 5000 فولت اما ملف 0.4 كيلو فولت فيمكن استخدام 500 او 1000 فولت ولايمكن استخدام الفولتيات الاخرى
    ونفس الشيئ فيما يخص جهاز فحص \\\ tan delta \\ يجب مراعاة الامور اعلاه \\\ واكيد مصنعي هكذا اجهزة قد وضعوا تدريج للفولتية الخارجه بحيث تتلائم مع الفولتية الاعتيادية لكل ملف وخاصة محولات التوزيع المشار اليها في اعلاه
    بالنسبة لجهاز Tan Delta عند فحص محولات القدرة نستخدم 10KV لجهة الــ HV و 7KV لجهة الــ LV

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. شرح طريقه اختبار زاويه الفقد فى المحولات tan Delta
    بواسطة Muhammad Abdelghany في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 27-06-19, 03:23 AM
  2. اختبار ال Tan delta (بالفيديو)
    بواسطة ahmed.gomaa.elsayed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 27-06-19, 03:21 AM
  3. ملف رائع عن اختبار المحول بواسطة الميجر
    بواسطة محمد سامى عبد الفتاح في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 18-04-18, 01:28 AM
  4. جهاز اختبار قوة العزل (الميجر)
    بواسطة الغماري الرعيدي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 28-02-15, 07:26 AM
  5. اختبار الميجر للمحولات وكابلات المتوسط
    بواسطة م/ أحمد محمد السيد في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 16-12-13, 11:37 AM