    ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    كلا الاختبارين ( الميجر + ال tan delta) يصنفان ضمن اختبارات قياس العازلية للمحولات ، ونلاحظ ان توصيل المحول في حالة الاختبارين متشابه ، فنجد ان الميجر يقيس مقاومة العزل بينما جهاز ال tan delta يعطينا رقم يتراوح بين 0 الي 0.08 وهو عبارة عن ظل الزاوية المتممة للزاوية بين الجهد والتيار المار خلال العازل (والذي يوفره جهاز اختبار ال tan delta ) وكلما اقتربت القيمة من الصفر كان وضع العزل افضل .

    والسؤال هو : هل يمكن ان ينجح اختبار الميجر ويفشل اختبار ال tan delta لنفس المحول في نفس اللحظة ؟؟

  2. #11
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية المنذر عبد الله
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    Sudan - Khartoum
    المشاركات
    988

    رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الف شكر اخى وصديقى م/ السيد على الاسئلة العملية والمفيده .. واجزل الشكر والتقدير للقامه المهندس الاستاذ رباح فارس على الاجابات الدقيقة والكافية
    وحسب ملاحظتى فى العمل والحديث للحبيب السيد السبب الرئيسي لإنهيار عازلية محولات التوزيع وحريقها عدم إستخدام الفيوزات المقننه فى جانب الضغط المنخفض والشعرات المقننه فى جانب الضغط المتوسط (التكبير او إستخدام فيوز وشعرات كبيره) ومن المعلوم ان محولات التوزيع تتعرض بشكل يومي ومستمر للقصر فى جانب الضغط المنخفض فيجب عمل فيوزات مقننه للحماية

    فالسؤال جميل وعلمي وعملي ومساعد لتجويد الاختبارات وضمان سلامه المحول من العيوب ( لكن فى العمل الفني الاهتمام الاكبر يكون بمعرفه سبب المشكله لحلها جزريا)

    وأسأل الله التوفيق للجميع
    ___________________
    Eng/ Monzer Abdullah
    Sudanese Electricity Distribution Company LTD - SEDC

  3. #12
    Junior Engineer الصورة الرمزية رولاحمدان
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    بيروت لبنان
    المشاركات
    129

    رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    السلام عليكم وانا اقوم بذلك استاذيا العزيز احرص على فحص المحول من ناحية الغازات بشكل مستمر وعدم تحميله بحمولة كاملة

  4. #13
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رولاحمدان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم وانا اقوم بذلك استاذيا العزيز احرص على فحص المحول من ناحية الغازات بشكل مستمر وعدم تحميله بحمولة كاملة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    هذا هو الاجراء الصحيح وياحبذا كل 3 اشهر يتم فحص الغازات المذابة
    وتحميله 60الى 70% كاقصى حد حتى لا تتولد حرارة عالية تؤذي عوازل المحول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #14
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمدعلي.
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    الدولة
    مدينة السادات
    المشاركات
    2

    Question رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    السلام عليكم ورحمة الله
    جزاكم الله كل خير
    عندي استفسار بسيط
    بالنسبه لجهاز ال megger فهو جهاز DC فهو يقيس مقاومة العزل R
    اما جهاز Tan Delta فهو جهاز AC فماذا يقيس
    ارجو الافادة وتصحيح المعلومة من اهل الخبرة.
    Eng.Ahmed Ali

  6. #15
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدعلي. مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    جزاكم الله كل خير
    عندي استفسار بسيط
    بالنسبه لجهاز ال megger فهو جهاز DC فهو يقيس مقاومة العزل R
    اما جهاز Tan Delta فهو جهاز AC فماذا يقيس
    ارجو الافادة وتصحيح المعلومة من اهل الخبرة.
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    – فحص مقاومة العازلية بواسطة تان – دلتا TAN – DELTA
    ويسمى ايضا --- DISSIPATION POWER FACTOR AND CAPACITANCE
    وهو من فحوصات العازلية التي يتم اجراءها ويُعتمد في تقرير مستوى العازلية بدرجة اعلى من فحص الميكر بسبب عدم تاثر نتائج الفحص بتغير درجات الحرارة
    على عكس فحص الميكر الذي يتاثر بتغيير درجات الحرارة وفي أي لحظة تفحص
    تجد ان النتيجة تختلف عن سابقتها
    وطريقة الفحص تتم وفق التالي
    1- قطع التغذية الكهربائية عن المحولة
    2- تاريض المحولة وفتح كافة الموصلات للملفين الابتدائي والواطي
    3 - وضع شورت على فيزات الملفين الابتدائي والثانوي
    4 – الجهاز المستخدم للفحص فيه قطبان قطب موجب ويربط الى الملف الابتدائي وقطب سالب ويربط الى الملف الثانوي مع الارضي ومن ثم عكس الربط وحسب السياق التالي
    H – LE
    L-HE
    H –L
    5 – يتطلب اجراء تنظيم لجهاز الفحص من خلال الالتزام بتعليمات تشغيل وتنظيم الجهاز حيث توجد انواع مختلفة من هذه الاجهزة --- وبعد اكتمال تنظيم الجهاز يتم
    قياس ظل زاوية الانحراف بين التيار والفولتية --- tan delta
    في متسعات العوازل
    حيث ان العوازل تعمل فيما بينها متسعات
    ففي المتسعة المثالية --- لا توجد فيها مفاقيد --- وان التيار يسبق الفولتية بزاوية قائمة – 90 درجة –
    لكن في التطبيق العملي لا يمكن الحصول على هكذا علاقة حيث يوجد مفاقيد في العزل – dielectric loss وهذا يعني بان هنالك امتصاص للطاقة من الدائرة
    الكهربائية وتبعا لهذا الفقد في الطاقة فان الزاوية تكون اقل من 90 درجة وهذا
    الفرق في الزاوية يتم قياس ظل زاوية الفرق وفي حالة ان المتسعة ذات عزل ضعيف
    فان هذه الزاوية تكون اكبر وفي نفس الوقت يتم قياس المتسعة --- ووحدة القياس
    PF – وظل زاوية الفرق يكون 0.5% للمحولات الجديدة اما المحولات التي مضى على استخدامها اكثر من 20 سنة تصل القيمة الى 0.75% أي اقل من 1%
    وفي محولات التوزيع الصغيرة يمكن ان تصل القيم الى اعلى من القيم اعلاه
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #16
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلال القضاة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    202

    رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    بارك الله في الجميع
    الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى

  8. #17
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود عبد الناصر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    الاسماعيلية
    المشاركات
    14

    Post رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    – فحص مقاومة العازلية بواسطة تان – دلتا TAN – DELTA
    ويسمى ايضا --- DISSIPATION POWER FACTOR AND CAPACITANCE
    وهو من فحوصات العازلية التي يتم اجراءها ويُعتمد في تقرير مستوى العازلية بدرجة اعلى من فحص الميكر بسبب عدم تاثر نتائج الفحص بتغير درجات الحرارة
    على عكس فحص الميكر الذي يتاثر بتغيير درجات الحرارة وفي أي لحظة تفحص
    تجد ان النتيجة تختلف عن سابقتها
    وطريقة الفحص تتم وفق التالي
    1- قطع التغذية الكهربائية عن المحولة
    2- تاريض المحولة وفتح كافة الموصلات للملفين الابتدائي والواطي
    3 - وضع شورت على فيزات الملفين الابتدائي والثانوي
    4 – الجهاز المستخدم للفحص فيه قطبان قطب موجب ويربط الى الملف الابتدائي وقطب سالب ويربط الى الملف الثانوي مع الارضي ومن ثم عكس الربط وحسب السياق التالي
    H – LE
    L-HE
    H –L
    5 – يتطلب اجراء تنظيم لجهاز الفحص من خلال الالتزام بتعليمات تشغيل وتنظيم الجهاز حيث توجد انواع مختلفة من هذه الاجهزة --- وبعد اكتمال تنظيم الجهاز يتم
    قياس ظل زاوية الانحراف بين التيار والفولتية --- tan delta
    في متسعات العوازل
    حيث ان العوازل تعمل فيما بينها متسعات
    ففي المتسعة المثالية --- لا توجد فيها مفاقيد --- وان التيار يسبق الفولتية بزاوية قائمة – 90 درجة –
    لكن في التطبيق العملي لا يمكن الحصول على هكذا علاقة حيث يوجد مفاقيد في العزل – dielectric loss وهذا يعني بان هنالك امتصاص للطاقة من الدائرة
    الكهربائية وتبعا لهذا الفقد في الطاقة فان الزاوية تكون اقل من 90 درجة وهذا
    الفرق في الزاوية يتم قياس ظل زاوية الفرق وفي حالة ان المتسعة ذات عزل ضعيف
    فان هذه الزاوية تكون اكبر وفي نفس الوقت يتم قياس المتسعة --- ووحدة القياس
    PF – وظل زاوية الفرق يكون 0.5% للمحولات الجديدة اما المحولات التي مضى على استخدامها اكثر من 20 سنة تصل القيمة الى 0.75% أي اقل من 1%
    وفي محولات التوزيع الصغيرة يمكن ان تصل القيم الى اعلى من القيم اعلاه
    الله يفتح عليك

  9. #18
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    اسال الله عز وجل \\ ان ييسر ويفتح على الجميع \\\
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  10. #19
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    لاحظت في معظم اجهزة التان دلتا انه يمكن الاختبار بجهد حتي 10 كيلوفولت
    فكيف يتم اختيار قيمة جهد الاختبار المناسبة لكل مستوي جهد؟؟
    واحيانا يتم تغيير التردد ، فنرجو التوضيح من اهل الخبرة

  11. #20
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: ما هو الفرق بين اختبار الميجر واختبار ال tan delta

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    لاحظت في معظم اجهزة التان دلتا انه يمكن الاختبار بجهد حتي 10 كيلوفولت
    فكيف يتم اختيار قيمة جهد الاختبار المناسبة لكل مستوي جهد؟؟
    واحيانا يتم تغيير التردد ، فنرجو التوضيح من اهل الخبرة
    --------------------- الاخ المهندس \ السيد الامين \ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه ليست بمشكلة \\ لاحظ ان \ megger \ مقسم الى عدة تدريجيات من مستوى الفولتية فمثلا توجد لديك 500 \\ 1000 \ 2500\ 5000 \ 10000\ فولت فمثلا اذا اردت ان تفحص محول 11\ 0.4 كيلو فولت \\\\\\\\\\\\\\\ ففي حالة فحص ملف 11 كيلو فولت يمكنك استخدام التدريج 1000 او 2500 او 5000 فولت اما ملف 0.4 كيلو فولت فيمكن استخدام 500 او 1000 فولت ولايمكن استخدام الفولتيات الاخرى
    ونفس الشيئ فيما يخص جهاز فحص \\\ tan delta \\ يجب مراعاة الامور اعلاه \\\ واكيد مصنعي هكذا اجهزة قد وضعوا تدريج للفولتية الخارجه بحيث تتلائم مع الفولتية الاعتيادية لكل ملف وخاصة محولات التوزيع المشار اليها في اعلاه
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. شرح طريقه اختبار زاويه الفقد فى المحولات tan Delta
    بواسطة Muhammad Abdelghany في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 27-06-19, 03:23 AM
  2. اختبار ال Tan delta (بالفيديو)
    بواسطة ahmed.gomaa.elsayed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 27-06-19, 03:21 AM
  3. ملف رائع عن اختبار المحول بواسطة الميجر
    بواسطة محمد سامى عبد الفتاح في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 18-04-18, 01:28 AM
  4. جهاز اختبار قوة العزل (الميجر)
    بواسطة الغماري الرعيدي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 28-02-15, 07:26 AM
  5. اختبار الميجر للمحولات وكابلات المتوسط
    بواسطة م/ أحمد محمد السيد في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection