    كابلات قدرة ( جهد متوسط)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كابلات قدرة الضغط المتوسط : (13،8 &33 ك.ف)

    واختباراتها كالآتي :

    1-) اختبار اتصالية :
    يلزم اختبار اتصالية ( شاملة الغلاف ) للفازات الثلاثة خصوصا بعد إصلاح الكابل .

    2-) ترتيب الفازات :
    R.Y.B. الأحمر والأزرق والأصفر لابد أن تماثل قضبان التوصيل من جهتي الكابل ولو أنك خلف الخلية عندئذ سيكون الموصل الأحمر على يدك اليُمنى والأصفر في الوسط والأزرق على يسارك
    3-)قياس العازلية :
    بجهاز قياس العازلية(ميجر) 5 ك.ف وبعد عمل الأطراف TERMINATION)) ولكن قبل التوصيل على القضبان نقيس العازلية بين الموصلات وبعضها وبين الموصلات والأرضي . ونفس الاختبار يتم بجهاز قياس عازلية 1 ك.ف بين الغلاف والأرضي وذلك قبل توصيل الغلاف بأرضي المحطة من الجهتين وقيمة العازلية بين الموصلات وبعضها وبين الموصلات والأرضي تكون أكبر من 2000 ميجا أوم . وتكون القيمة بين الغلاف والأرضي أكثر من 10 ميجا أوم .




    4-)اختبار ضغط عالي تيار متردد :
    أ-) كابلات البلاستيك الجديدة تختبر بجهد A.C)) 2Uo لمدة ساعة . أو تردد منخفض جدا VLF بتردد 0,1 هرتز بجهد 3Uo لمدة ساعة .
    ب-) للكابلات المختلطة (جديد + قديم) يعتمد جهد الاختبار على عمر خدمة الجزء القديم ولا يقل جهد الاختبار عن جهد التشغيل ( فاز إلى أرضي ) أي Uo
    ج-) الكابلات المختلطة ( جديد + قديم ) لا تختبر بأي حال من الأحوال بالتيار المستمر ولكن فقط بالتيار المتردد أو بالتردد المنخفض جدا .
    د-) جهد الاختبار والزمن موضح كالتالي :

    نوع جهد الاختبار 13,8ك.ف 33ك.ف

    تيار متردد 60هرتز 16ك.ف 38ك.ف
    لمدة ساعة لمدة ساعة

    تردد منخفضVLF 24ك.ف 57ك.ف
    جا أو جتا لمدة ساعة لمدة ساعة



    ملحوظة: لو أن الكابل متصل بقضبان التوصيل يكون زمن الاختبار ( 5 ) دقائق فقط .

  2. #2
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية عادل دغيدي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    148

    رد: كابلات قدرة ( جهد متوسط)

    مشكور جداً يا مهندس كامل

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية Abdul chanbour
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    Abu Dhabi
    المشاركات
    493

    رد: كابلات قدرة ( جهد متوسط)


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الفاضل إستاذنا م كامل شكراً جزيلاً

    جزاك الله خيرا على هذا الجهد الطيب و جعل ذلك في ميزان حسناتك ان شاء الله

    وفقكم الله


    [move=left]كل عام وأنتم بخير [/move]

    [move=right]رمضان مبارك[/move]

  4. #4
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    162

    رد: كابلات قدرة ( جهد متوسط)

    جزاك الله خير

    لكن ماذا تقصد بالغلاف

    جهاز قياس العازلية(ميجر) 5 ك.ف وبعد عمل الأطراف TERMINATION)) ولكن قبل التوصيل على القضبان نقيس العازلية بين الموصلات وبعضها وبين الموصلات والأرضي . ونفس الاختبار يتم بجهاز قياس عازلية 1 ك.ف بين الغلاف والأرضي وذلك قبل توصيل الغلاف بأرضي المحطة من الجهتين وقيمة العازلية بين الموصلات وبعضها وبين الموصلات والأرضي تكون أكبر من 2000 ميجا أوم . وتكون القيمة بين الغلاف والأرضي أكثر من 10 ميجا أوم .

  5. #5
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: كابلات قدرة ( جهد متوسط)

    م/ محمد عبد الهادي
    مرفق ملف لتتعرف على الغلاف(الغلاف الواقي) ولكم التحية.
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  6. #6
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    152

    رد: كابلات قدرة ( جهد متوسط)

    شكراً جزيلاً

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    46

    رد: كابلات قدرة ( جهد متوسط)

    شكراً لك اخي الكريم ,وجزاك الله خيرا

  8. #8
    V.I.P Member الصورة الرمزية mohamed zidan
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    140

    رد: كابلات قدرة ( جهد متوسط)

    جزاك الله كل خير

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية صبرين محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر.كفرالشيخ
    المشاركات
    562

    رد: كابلات قدرة ( جهد متوسط)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كابلات قدرة الضغط المتوسط : (13،8 &33 ك.ف)
    واختباراتها كالآتي :
    1-) اختبار اتصالية :
    يلزم اختبار اتصالية ( شاملة الغلاف ) للفازات الثلاثة خصوصا بعد إصلاح الكابل .
    2-) ترتيب الفازات :
    R.Y.B. الأحمر والأزرق والأصفر لابد أن تماثل قضبان التوصيل من جهتي الكابل ولو أنك خلف الخلية عندئذ سيكون الموصل الأحمر على يدك اليُمنى والأصفر في الوسط والأزرق على يسارك
    3-)قياس العازلية :
    بجهاز قياس العازلية(ميجر) 5 ك.ف وبعد عمل الأطراف TERMINATION)) ولكن قبل التوصيل على القضبان نقيس العازلية بين الموصلات وبعضها وبين الموصلات والأرضي . ونفس الاختبار يتم بجهاز قياس عازلية 1 ك.ف بين الغلاف والأرضي وذلك قبل توصيل الغلاف بأرضي المحطة من الجهتين وقيمة العازلية بين الموصلات وبعضها وبين الموصلات والأرضي تكون أكبر من 2000 ميجا أوم . وتكون القيمة بين الغلاف والأرضي أكثر من 10 ميجا أوم .
    4-)اختبار ضغط عالي تيار متردد :
    أ-) كابلات البلاستيك الجديدة تختبر بجهد A.C)) 2Uo لمدة ساعة . أو تردد منخفض جدا VLF بتردد 0,1 هرتز بجهد 3Uo لمدة ساعة .
    ب-) للكابلات المختلطة (جديد + قديم) يعتمد جهد الاختبار على عمر خدمة الجزء القديم ولا يقل جهد الاختبار عن جهد التشغيل ( فاز إلى أرضي ) أي Uo
    ج-) الكابلات المختلطة ( جديد + قديم ) لا تختبر بأي حال من الأحوال بالتيار المستمر ولكن فقط بالتيار المتردد أو بالتردد المنخفض جدا .
    د-) جهد الاختبار والزمن موضح كالتالي :
    نوع جهد الاختبار 13,8ك.ف 33ك.ف
    تيار متردد 60هرتز 16ك.ف 38ك.ف
    لمدة ساعة لمدة ساعة
    تردد منخفضVLF 24ك.ف 57ك.ف
    جا أو جتا لمدة ساعة لمدة ساعة
    ملحوظة: لو أن الكابل متصل بقضبان التوصيل يكون زمن الاختبار ( 5 ) دقائق فقط .

    شكرا جزيلا على هذا الشرح
    حفظكم الله
    اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmed gaber
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    30

    رد: كابلات قدرة ( جهد متوسط)

    لدي بعض الاسئله
    1- كيفيه عمل اختبار الاتصاليه
    2-ما الفرق والمستخدم حاليا بين اختبار التيار المستمر و vlf

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اختبار كابلات جهد متوسط
    بواسطة أحمد محمد حمزة في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 27-08-19, 10:23 PM
  2. وصلات ونهايات أطراف كابلات جهد منخفض وجهد متوسط
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 10-01-19, 11:37 AM
  3. استفسار عن تمديد شبكه كابلات ضغط متوسط داخل المبانى
    بواسطة mostafa alfrmawy في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 15-05-14, 11:04 AM
  4. كيفية لحام كابل جهد متوسط ثلاثى الأقطاب بثلاثة كابلات جهد متوسط كل منها أحادى القطب
    بواسطة م/ محمود وجدى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-03-13, 06:57 AM
  5. كابلات ضغط متوسط وكابلات كمبيوتر
    بواسطة احمد حماد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-01-07, 04:16 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter