مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل هذه المشاركة مفيدة

المصوتون
45. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • لا

    1 2.22%
  • نعم

    44 97.78%
صفحة 1 من 15 123411 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 146

الموضوع: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود حسن فتحى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    جده - السعودية
    المشاركات
    63

    سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    الاخوة الاعزاء اعضاء منتدى نظم القوى الكهربية ايمانا و انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم و علمه و حيث ان الله انعم عليا بالعديد من الدورات فى معظم مجالات التصميم الكهربى و من خلال طبيعة عملى كمدير للدعم الفنى والتوصيف للمكاتب الاستشارية بشركة شنايدر فى المملكة العربية السعودية فاتعرض كل يوم الى احدث مبادىء التصميم للمشاريع المختلفة فى المجالات المختلفة مثل المستشفيات و الفنادق و القصور و المجمعات السكنية و المبانى التجارية و المولات و البنية التحتية و ال Data center و الموانىء و المطارات و محطات القطارات و المصانع و غيرها.
    وبعد 8 سنوات خبرة تحت مظلة شركة شنايدر اليكتريك فقدت اكتسبت خبرة جيدة و حصلت على العديد من الدورات التدربية فى مختلف بلدان العالم فى المجالات التالية.
    MV Networks Architecture Up to 36 KV
    MV ****l Clad Switchgear
    MV ****l enclosed Switchgear
    MV ring Main unit
    Dry Type and oil type transformers
    MV Motor Starters solutions
    MV Power Factor correction Solution
    MV busway
    LV Busway
    Low Voltage Main Switchboards up to 6300 A
    Low Voltage sub Main Switchboards up to 3200 A
    Final Distribution Boards up to 250 A
    Low Voltage Power Factor Correction
    Low voltage Motor control centers
    Variable Speed Drives
    Soft Starters
    Harmonics and Harmonics Filter
    UPS system
    Central Control and Monitoring System (Power networks SCADA)
    Energy Management solutions
    Billing Systems
    CCTV
    Access Control
    BMS
    Smart Home and Lighting Control

    هذه بالاضافة الى المعرفة التامة بمتطلبات السوق السعودى و كذلك اشتراطات شركة الكهرباء و الدفاع المدنى لذلك اتمنى ان اجد منكم استفسارات فى اى من المواضيع المذكورة اعلاه و اعدكم اننى باذن الله ساحاول الرد عليها بشكل يومى و فورى اذا امكن
    Mahmoud H.Fathy- Schneider Electric- Saudi Arabia - Technical and Pre-sales Manager
    Mobile: +966505460736 -Mahmoud.fathy@schneider-electric.com

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Wagdy Azzam
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    Helwan
    المشاركات
    285

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    شكرا جزيلا لك وكتبه الله في ميزان حسناتك وباختصار نريد من حضرتك توضيح الفرق بين
    MV ****l Clad Switchgear
    MV ****l enclosed Switchgear

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود حسن فتحى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    جده - السعودية
    المشاركات
    63

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Wagdy Azzam مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا لك وكتبه الله في ميزان حسناتك وباختصار نريد من حضرتك توضيح الفرق بين
    MV ****l Clad Switchgear
    MV ****l enclosed Switchgear
    ****l-Clad Switchgear is an assembly of units characterized by the following features: The main interrupting device is removable and arranged with a mechanism for moving it physically between connected and disconnected positions. It is equipped with self-aligning and self-coupling primary and secondary disconnecting devices. The interrupting devices, buses, voltage transformers, and control power transformers, are completely enclosed by grounded ****l barriers, which have no intentional openings between compartments. A ****l barrier in front of the interrupting device ensures that when, in the connecting position, no live parts are exposed by the opening of an enclosure door. All live parts are enclosed within grounded ****l compartments. The ****l enclosed switchgear assembly consists of multiple ****l-enclosed, vertical sections. Normally the end sections are designed to allow for installation of future sections. Each vertical section consists of up to four individually enclosed breaker or auxiliary compartments. Compartments are sized to provide uniform height of each switchgear assembly. Various components such as circuit breakers, instrumentation and control equipment, transformers, relays, three-phase bus work, all internal wiring, connectors, and other supporting equipment are included in each assembly.
    Mahmoud H.Fathy- Schneider Electric- Saudi Arabia - Technical and Pre-sales Manager
    Mobile: +966505460736 -Mahmoud.fathy@schneider-electric.com

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    45

    Question سوال اختيار كابل لمضخه

    السلام عليكم مهندس محمود حسن بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك سوالي عن التيار المسحوب للمضخه بعد التحكم (ستار دلتا) هل هو تيار الphase , ام تيار ال line لدي مضخه 300hp تيار الخط هو تقريبا 390A علي جهد 400 تم اختيار كابل 3*95 وعلي حد علمي ان الكابل 3*95 لا يتحمل هذا التيار الا اذا كان التيار المسحوب هو تيار الوجه(226A) نسبه للتوصيل دلتا الذي تستقر عليه المضخه واذا كان هذا تيار الوجه فكيف التعامل مع تيار الخط في حاله الاستار في الثواني الاولي ارجو التوضح ولك وكل المهندسين خالص الشكر

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية hanymahrous
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    bahrain
    المشاركات
    41

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    جزاك البه خيرا اخي الكريم
    اخي لو ممكن تعمل فيديوهات لشرح بعض المشاريع ستكون الفائدة اعم و اشمل واقوى
    و سيكون هذا من باب ذكاة العلم الذي اكرمك به الله عز وجل
    و ايضا سيكون من اهم الوثائق التعليمية في هذا الباب

    و اقترح عليك تنفيذ مشروع كامل سواء كان مبنى سكنى او مستشفى او ......
    يا ريت يكون فيديو سيكون اسهل في توصيل المعلومة و ستقول ما بداخلك

    جزاك الله خيرا

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمد ماضي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    480

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    بارك الله بكم وجعل هذا العمل بميزان حسناتكم
    ممكن شرح عن
    MV Power Factor correction Solution وهل يختلف كثيرا عن الجهد المنخفض
    سوال ثاني ممكن شرح عن
    MV Motor Starters solution وهل يختلف كثيرا عن الجهد المنخفض من حيث طرق الاقلاع وتصميم الداراة الاقلاع
    شكرا

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود حسن فتحى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    جده - السعودية
    المشاركات
    63

    رد: سوال اختيار كابل لمضخه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الدين محمدصالح مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم مهندس محمود حسن بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك سوالي عن التيار المسحوب للمضخه بعد التحكم (ستار دلتا) هل هو تيار الphase , ام تيار ال line لدي مضخه 300hp تيار الخط هو تقريبا 390A علي جهد 400 تم اختيار كابل 3*95 وعلي حد علمي ان الكابل 3*95 لا يتحمل هذا التيار الا اذا كان التيار المسحوب هو تيار الوجه(226A) نسبه للتوصيل دلتا الذي تستقر عليه المضخه واذا كان هذا تيار الوجه فكيف التعامل مع تيار الخط في حاله الاستار في الثواني الاولي ارجو التوضح ولك وكل المهندسين خالص الشكر
    Main Supply Voltage = 400V/3Phase/50Hz
    Motor Power = 300HP =223.8 KW
    Ambient Temperature = 40C
    Starting Method = Star Delta
    Cable Installation Method = Horizontal Cable try
    Distance from the Circuit Breaker to starter =let say 1meter
    Distance from the starter to motor = let say 20meter
    let say we want to calculate the following,
    a. MCCB
    b. Cable size from main supply panel to starter and from starter to motor
    a
    c. Size of Main contactor, Delta Contactor and Star Contactor
    d. Size of overload
    calculation
    Full Load Current = 223.8KW/1.732*400*0.85*0.94 (0.85 = p.f and 0.94 = efficiency)
    FLC = 404.2A
    MCCB = 1.5*FLC = 1.5*404.2A = 606.4A so we will use 630A MCCB
    Cable size
    From Panel to starter.
    based on cable manufacturer tables we may use 185mm2 cable without considering any derating factors (like grouping factor, soil temp, ambient temp and installation mothed)
    by Applying derating factor at 40C we have 420*0.87 = 365.4A This is not sufficient
    so we have to go for the higher size which is 240mm2 with current carrying capacity of 496A
    by applying ambient temp derating factor we have 496X0.87 =431A
    which is ok
    Cable Size from starter to motor
    we will have 6 cables going from the starter to motor. Each set of cable need to be rated at 1\sqrt of 3=58% of the FLC. Therefore
    Cable size = 0.58*404 = 234A so we will use 95 MM2 cable which can carry up to 272 A without applying derating factors
    Applying derating factor at 40C = 272AX0.87=236.6 A which is good
    Main Contactor = 0.58*FLC = 0.58*404 = 234
    Delta contactor = 0.58*FLC = 0.58*404 = 234
    Star Contactor = 0.33*FLC = 0.33*404 = 133.32A
    Overload = 0.58*FLC = 0.58*404 = 234A
    Regards,
    Mahmoud H.Fathy- Schneider Electric- Saudi Arabia - Technical and Pre-sales Manager
    Mobile: +966505460736 -Mahmoud.fathy@schneider-electric.com

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود حسن فتحى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    جده - السعودية
    المشاركات
    63

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ماضي مشاهدة المشاركة
    بارك الله بكم وجعل هذا العمل بميزان حسناتكم
    ممكن شرح عن
    MV Power Factor correction Solution وهل يختلف كثيرا عن الجهد المنخفض
    سوال ثاني ممكن شرح عن
    MV Motor Starters solution وهل يختلف كثيرا عن الجهد المنخفض من حيث طرق الاقلاع وتصميم الداراة الاقلاع
    شكرا
    الاخ العزيز محمد ماضى
    بالنسبة للجزء الاول فكرة عمل معامل تصحيح القدرة لا تختلف سواء فى الجهد المنخفض او الجهد المتوسط و لكن الفرق بيكون فى حجم المعدات و المقننات الخاصة بها
    و نفس الكلام ينطبق على باداءت الحركة و لكن هناك طرق فى الجهد المنخفض غير موجودة فى الجهد المتوسط مثل ستار دلتا و
    Mahmoud H.Fathy- Schneider Electric- Saudi Arabia - Technical and Pre-sales Manager
    Mobile: +966505460736 -Mahmoud.fathy@schneider-electric.com

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مهندس احمد خلف
    تاريخ التسجيل
    Sep 2013
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    168

    Cool Resonance

    هذا الموضوع من الاهمية بمكان نرجو ان تغطيه معنا مهندس محمود بالملفات و المناقشات و الحسابات و يشارك فيه الجمبع
    مهندس / احمد خلف
    مهندس تنفيذ و تشغيل كهرباء مدن جديدة
    عضو جمعية مهندسي الكهرباء المصرية ونقابة المهندسين المصرية و اتحاد المهندسين العرب

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    115

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود حسن فتحى مشاهدة المشاركة
    الاخوة الاعزاء اعضاء منتدى نظم القوى الكهربية ايمانا و انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم و علمه و حيث ان الله انعم عليا بالعديد من الدورات فى معظم مجالات التصميم الكهربى و من خلال طبيعة عملى كمدير للدعم الفنى والتوصيف للمكاتب الاستشارية بشركة شنايدر فى المملكة العربية السعودية فاتعرض كل يوم الى احدث مبادىء التصميم للمشاريع المختلفة فى المجالات المختلفة مثل المستشفيات و الفنادق و القصور و المجمعات السكنية و المبانى التجارية و المولات و البنية التحتية و ال Data center و الموانىء و المطارات و محطات القطارات و المصانع و غيرها.
    وبعد 8 سنوات خبرة تحت مظلة شركة شنايدر اليكتريك فقدت اكتسبت خبرة جيدة و حصلت على العديد من الدورات التدربية فى مختلف بلدان العالم فى المجالات التالية.

    هذه بالاضافة الى المعرفة التامة بمتطلبات السوق السعودى و كذلك اشتراطات شركة الكهرباء و الدفاع المدنى لذلك اتمنى ان اجد منكم استفسارات فى اى من المواضيع المذكورة اعلاه و اعدكم اننى باذن الله ساحاول الرد عليها بشكل يومى و فورى اذا امكن
    جزيل الشكر لك مهندس محمود
    مبادرة كريمة وطيبة منك
    وهذا فعلا خلق نبيل منك قل ان نجده هذه الايام
    ندعو الله ان يجعل لك بكل حرف تعلمه الاف الحسنات في ميزان حسناتك
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "معلم الخير ومتعلمه ، يستغفر لهم كل شيء ، حتى الحوت في البحر"
    وقال الإمام ابن حنبل "سبل العلم مثل سبل المال ،إذا ازداد ازدادت زكاته
    "

صفحة 1 من 15 123411 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. 100 سؤال و جواب !!
    بواسطة mohamad abdullah في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-06-10, 03:57 PM
  2. سؤال محتاج لة جواب
    بواسطة ايهاب زكريا في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 07-08-08, 03:49 PM
  3. اريد ما يتعلق بالربط الكهربى بين الدول العربيه
    بواسطة احمد حماد في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-02-08, 05:37 PM