مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل هذه المشاركة مفيدة

المصوتون
45. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • لا

    1 2.22%
  • نعم

    44 97.78%
صفحة 5 من 15 الأولىالأولى ... 2345678 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 146

الموضوع: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود حسن فتحى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    جده - السعودية
    المشاركات
    63

    سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    الاخوة الاعزاء اعضاء منتدى نظم القوى الكهربية ايمانا و انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم و علمه و حيث ان الله انعم عليا بالعديد من الدورات فى معظم مجالات التصميم الكهربى و من خلال طبيعة عملى كمدير للدعم الفنى والتوصيف للمكاتب الاستشارية بشركة شنايدر فى المملكة العربية السعودية فاتعرض كل يوم الى احدث مبادىء التصميم للمشاريع المختلفة فى المجالات المختلفة مثل المستشفيات و الفنادق و القصور و المجمعات السكنية و المبانى التجارية و المولات و البنية التحتية و ال Data center و الموانىء و المطارات و محطات القطارات و المصانع و غيرها.
    وبعد 8 سنوات خبرة تحت مظلة شركة شنايدر اليكتريك فقدت اكتسبت خبرة جيدة و حصلت على العديد من الدورات التدربية فى مختلف بلدان العالم فى المجالات التالية.
    MV Networks Architecture Up to 36 KV
    MV ****l Clad Switchgear
    MV ****l enclosed Switchgear
    MV ring Main unit
    Dry Type and oil type transformers
    MV Motor Starters solutions
    MV Power Factor correction Solution
    MV busway
    LV Busway
    Low Voltage Main Switchboards up to 6300 A
    Low Voltage sub Main Switchboards up to 3200 A
    Final Distribution Boards up to 250 A
    Low Voltage Power Factor Correction
    Low voltage Motor control centers
    Variable Speed Drives
    Soft Starters
    Harmonics and Harmonics Filter
    UPS system
    Central Control and Monitoring System (Power networks SCADA)
    Energy Management solutions
    Billing Systems
    CCTV
    Access Control
    BMS
    Smart Home and Lighting Control

    هذه بالاضافة الى المعرفة التامة بمتطلبات السوق السعودى و كذلك اشتراطات شركة الكهرباء و الدفاع المدنى لذلك اتمنى ان اجد منكم استفسارات فى اى من المواضيع المذكورة اعلاه و اعدكم اننى باذن الله ساحاول الرد عليها بشكل يومى و فورى اذا امكن
    Mahmoud H.Fathy- Schneider Electric- Saudi Arabia - Technical and Pre-sales Manager
    Mobile: +966505460736 -Mahmoud.fathy@schneider-electric.com

  2. #41
    Consultant Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2,269

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    مرفق البرنامج الذى تم به حساب هبوط الجهد
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #42
    Consultant Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2,269

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    سؤالى عند تصميم لوحات رئيسيه وكانت بسبار اللوحه الأم 2500 امبير واللوحات الرئيسيه المتفرعه منها 3000 امبير مع العلم ن المحول 1500 ك.ف.ا فهل ذلك لايسبب مشاكل عند حدوث تيار قصر وماهو الكود الذى يقول ان ذلك يجوز.
    وماهى الأخطاء الأخرى الموجوده فى المخطط المرفق.

  4. #43
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    16

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    السلام عليكم م محمود بارك الله في مجهوداتكم
    عندي سؤال بالنسبة لحساب أحمال وحدات أعلى السرير كيف يتم على سبيل المثال إذا كانت تحتوي على : (Bed Head Unit)
    -

    - Indirect up light, 1x58 W (Snow white), 1 ea
    - Direct down light, 1x58 W (Snow white), 1 ea
    - Examination light, 1x58 W (Warm white), 1 ea

    - BS type 13A electric socket outlet, (Legrand 775 05), 4 ea
    - BS type 13A electric socket outlet, EPS, (Legrand 775 05), 4 ea


    أرجو الافادة


  5. #44
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله جمال الدين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    AL KHOBAR
    المشاركات
    62

    رد: سوال اختيار كابل لمضخه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود حسن فتحى مشاهدة المشاركة
    Main Supply Voltage = 400V/3Phase/50Hz
    Motor Power = 300HP =223.8 KW
    Ambient Temperature = 40C
    Starting Method = Star Delta
    Cable Installation Method = Horizontal Cable try
    Distance from the Circuit Breaker to starter =let say 1meter
    Distance from the starter to motor = let say 20meter
    let say we want to calculate the following,
    a. MCCB
    b. Cable size from main supply panel to starter and from starter to motor
    a
    c. Size of Main contactor, Delta Contactor and Star Contactor
    d. Size of overload
    calculation
    Full Load Current = 223.8KW/1.732*400*0.85*0.94 (0.85 = p.f and 0.94 = efficiency)
    FLC = 404.2A
    MCCB = 1.5*FLC = 1.5*404.2A = 606.4A so we will use 630A MCCB
    Cable size
    From Panel to starter.
    based on cable manufacturer tables we may use 185mm2 cable without considering any derating factors (like grouping factor, soil temp, ambient temp and installation mothed)
    by Applying derating factor at 40C we have 420*0.87 = 365.4A This is not sufficient
    so we have to go for the higher size which is 240mm2 with current carrying capacity of 496A
    by applying ambient temp derating factor we have 496X0.87 =431A
    which is ok
    Cable Size from starter to motor
    we will have 6 cables going from the starter to motor. Each set of cable need to be rated at 1\sqrt of 3=58% of the FLC. Therefore
    Cable size = 0.58*404 = 234A so we will use 95 MM2 cable which can carry up to 272 A without applying derating factors
    Applying derating factor at 40C = 272AX0.87=236.6 A which is good
    Main Contactor = 0.58*FLC = 0.58*404 = 234
    Delta contactor = 0.58*FLC = 0.58*404 = 234
    Star Contactor = 0.33*FLC = 0.33*404 = 133.32A
    Overload = 0.58*FLC = 0.58*404 = 234A
    Regards,

    بشمهندس محمود فتحى: عندى تاور كرين مصمم على 400 فولت 50 هرتز بينما مصدر الكهربا المتوفر 400 فولت 60 هرتز
    ماهى المقترحات من وجهة نظرك؟

  6. #45
    Junior Engineer الصورة الرمزية صبحى عبد السلام
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    كفرالشيخ
    المشاركات
    26

    Post رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    السلام عليكم ورحمة الله
    جزاك الله خيرا
    ممكن شرح مشروع كامل عمل المقايسة لمبنى حتى حصر الاعمال النهائى حتى لو مشروع صغير

    لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
    وهو على كل شىء قدير
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    Eng:Sobhey Abd Elslam


  7. #46
    عضو فى انتظار التأكد من صلاحية البريد الصورة الرمزية محمدحلومة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    الرياض - المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    34

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    الاخوة الزملاء بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو منكم امدادى بملف باللغة العربية عن كيفية حسابات احمال مشروع متوسط مع حسابات تيار القصر والهبوط فى الجهد مع الشكر ارجو سرعة الرد

  8. #47
    عضو فى انتظار التأكد من صلاحية البريد الصورة الرمزية محمدحلومة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    الرياض - المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    34

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    الاخوة الزملاء بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو منكم امدادى بملف باللغة العربية عن كيفية حسابات احمال مشروع متوسط مع حسابات تيار القصر والهبوط فى الجهد مع الشكر ارجو سرعة الرد

  9. #48
    Junior Engineer الصورة الرمزية yassersoliman
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    7

    تصميم فندق في مكة

    يا باشمهندس مطلوب مني تصميم فندق في مكة مكون من 15 دور غرف,3 أدوار جراج,دور مطابخ,دور مول تجاري,دور استقبال,دور غرف الماكينات والمحول وخلافه ...مساحة الدور 18000 متر
    ياريت تدلني ماذا أفعل من الألف للياء وجزاكم الله خيرا
    من فضلك أرسل لي على yasserzfp@gmail.com

  10. #49
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    الدولة
    SAUDI ARABIA
    المشاركات
    2

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يا اخوان انا مهندس متخرج حديثا وأعمل حاليا في مصنع للوحات الكهرباء ذات الضغط المنخفض
    وطلب مني تصميم لوحة فحص تقوم بفحص اللوحات التي يتم الانتهاء منها
    فأرجو من ذوي الخبرات افادتي بمكونات هذه اللوحة وطريقة عملها من الالف للياء وشكرا

  11. #50
    Junior Engineer الصورة الرمزية nedal nemer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    143

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    مشكور علي هذا الموضوع

صفحة 5 من 15 الأولىالأولى ... 2345678 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. 100 سؤال و جواب !!
    بواسطة mohamad abdullah في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-06-10, 03:57 PM
  2. سؤال محتاج لة جواب
    بواسطة ايهاب زكريا في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 07-08-08, 03:49 PM
  3. اريد ما يتعلق بالربط الكهربى بين الدول العربيه
    بواسطة احمد حماد في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-02-08, 05:37 PM
  4. سؤال بحاجه الي جواب
    بواسطة mahmoud jarabaa في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-06-07, 10:58 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter