مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل هذه المشاركة مفيدة

المصوتون
45. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • لا

    1 2.22%
  • نعم

    44 97.78%
صفحة 15 من 15 الأولىالأولى ... 512131415
النتائج 141 إلى 146 من 146

الموضوع: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود حسن فتحى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    جده - السعودية
    المشاركات
    63

    سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    الاخوة الاعزاء اعضاء منتدى نظم القوى الكهربية ايمانا و انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم و علمه و حيث ان الله انعم عليا بالعديد من الدورات فى معظم مجالات التصميم الكهربى و من خلال طبيعة عملى كمدير للدعم الفنى والتوصيف للمكاتب الاستشارية بشركة شنايدر فى المملكة العربية السعودية فاتعرض كل يوم الى احدث مبادىء التصميم للمشاريع المختلفة فى المجالات المختلفة مثل المستشفيات و الفنادق و القصور و المجمعات السكنية و المبانى التجارية و المولات و البنية التحتية و ال Data center و الموانىء و المطارات و محطات القطارات و المصانع و غيرها.
    وبعد 8 سنوات خبرة تحت مظلة شركة شنايدر اليكتريك فقدت اكتسبت خبرة جيدة و حصلت على العديد من الدورات التدربية فى مختلف بلدان العالم فى المجالات التالية.
    MV Networks Architecture Up to 36 KV
    MV ****l Clad Switchgear
    MV ****l enclosed Switchgear
    MV ring Main unit
    Dry Type and oil type transformers
    MV Motor Starters solutions
    MV Power Factor correction Solution
    MV busway
    LV Busway
    Low Voltage Main Switchboards up to 6300 A
    Low Voltage sub Main Switchboards up to 3200 A
    Final Distribution Boards up to 250 A
    Low Voltage Power Factor Correction
    Low voltage Motor control centers
    Variable Speed Drives
    Soft Starters
    Harmonics and Harmonics Filter
    UPS system
    Central Control and Monitoring System (Power networks SCADA)
    Energy Management solutions
    Billing Systems
    CCTV
    Access Control
    BMS
    Smart Home and Lighting Control

    هذه بالاضافة الى المعرفة التامة بمتطلبات السوق السعودى و كذلك اشتراطات شركة الكهرباء و الدفاع المدنى لذلك اتمنى ان اجد منكم استفسارات فى اى من المواضيع المذكورة اعلاه و اعدكم اننى باذن الله ساحاول الرد عليها بشكل يومى و فورى اذا امكن
    Mahmoud H.Fathy- Schneider Electric- Saudi Arabia - Technical and Pre-sales Manager
    Mobile: +966505460736 -Mahmoud.fathy@schneider-electric.com

  2. #141
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح عصفور مشاهدة المشاركة
    Salem every body

    I want to ask about what is the software used in Gulf countries in design and sizing of electrical installation for medium voltage and low voltage installation .
    Thanks

    مفيش برنامج معين للخليج ..... كمان الجهد المتوسط مبيكونش فيه حسابات كتير معظمة مقاسات ستاندرد متعارف عليها بالنسبه للشغل المتعارف عليه انما لو بتعمل حاجه متخصصه شويه اكيد برنامج الاى تاب Etap يقدر يعملك مودل ليها و يطلعلك اى حسابات لاى قيم مطلوبه
    المواقع التى علمتنى كثيرا
    http://www.electrical-knowhow.com
    http://www.sayedsaad.com
    موضوعى المميز http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=79575
    يمكن التواصل معى على 00966542510070

  3. #142
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    suez
    المشاركات
    1

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    السلام عليكم
    لو سمحتم بسال عن برنامج لتصميم اللوحات الفرعية ورسمها على الاوتوكاد ( بتكلم عن اللوحات الجاهزة شنايدر مثلا ) حد يقدر يفيدني؟

  4. #143
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية نذير شورى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    دمشق
    المشاركات
    124

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    الاساتذة الأكارم

    لدي مركز داتا سنتر بجوار محطة تحويل 1600 + 2000KVA
    كم تكون المسافة الدنيا بينهم لمنع اثر الحقول و المجالات المغناطيسية و التشويش
    و ما هي المواصفة اللازمة

  5. #144
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,380

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    ليس للمحولات العادية MV 13.8 KV أو 11 KV اأثر الكبير في التشويش ، ومن خلال الدراسة كنا نعلم أن امتداد التأثير لكل 1 KV تعادل مسافة 1 سم .. لذا لاتحتاج مراكز الاتصالات حماية كبيرة من المحولات ، وقد تحتاجها في حالة خطوط الجهد العالي .. 200 KV أكثر من 2 متر ... ونحو ذلك .. يكون المجال في هذه النسبة خطراً جداً ، وتتحرض فيه موجات كهرطيسية ، ولابد من الابتعاد بقدر كاف عن هذه الخطوط
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  6. #145
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,380

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    عند الضرورة وفي حال وجود تشويش ... وتتكلف بنقل المركز يمكنك استخدام فكرة قفص فاراداي لتأريض هذه التأثيرات ولصفاء الموجة الناقلة للاتصال ، وأكثر الكابلات أصبح لها حجاب مؤرض للتشويش
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  7. #146
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2019
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1

    رد: سؤال و جواب فى كل ما يتعلق بالتصميم الكهربى

    السلام عليكم حد معاه الكود المصري في الكهرباء 2010

صفحة 15 من 15 الأولىالأولى ... 512131415

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. 100 سؤال و جواب !!
    بواسطة mohamad abdullah في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-06-10, 03:57 PM
  2. سؤال محتاج لة جواب
    بواسطة ايهاب زكريا في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 07-08-08, 03:49 PM
  3. اريد ما يتعلق بالربط الكهربى بين الدول العربيه
    بواسطة احمد حماد في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-02-08, 05:37 PM
  4. سؤال بحاجه الي جواب
    بواسطة mahmoud jarabaa في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-06-07, 10:58 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter