    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنظمة اختبارات الرنين
    بالتردد المتغير

    - التجهيز لاختبار بتردد متغير يحتاج لمتطلبات عالية, وكلما كان التجهيز سليم ومدروس كلما كانت الاستفادة من سعة جهاز الاختبار كاملة, وأيضاً تحمي مكوناته من التلف.

    1-) تقدير سعة الاختبار C test :-
    - وهي مجموع سعة المعدة تحت الاختبار وجميع مكونات دائرة الضغط العالي (مُقسم الجهد , الأسلاك). سعة المعدة ممكن قياسها بدقة بجهاز قياس سعة مناسب أو ممكن تقديرها.

    2-) اختيار محاثة الكبت المناسبة (L) :- (Choke Inductivity)
    - هذه المحاثة مع سعة الاختبار يحددوا تردد الرنين. وعادة يلزم أن يكون هذا التردد قريب من تردد التشغيل للمعدة, إلا إذا كان جهد الاختبار (والذي هو أكبر بكثير من جهد التشغيل) يتطلب تردد اختبار أعلى نتيجة محاثة مكونات المعدة تحت الاختبار (مثل محاثة مغيرات الجهد من تركيبات GIS). المحاثة المطلوبة تحسب من المعادلة الآتية :
    L = 1



    - ولكن عملياً القيمة الناتجة أحياناً لا تكون متوفرة لأنه حسب صورة وشكل النظام يتم التزويد بقيم قياسية (specified). رسومات الحمل والتي هي جزء من نظام الاختبار تسمح للمستخدم أن يحدد تردد الرنين بدون حسابات.
    F = 1



    3-) حسابات تيار الاختبار :-
    - الآن بعد تحديد محاثة الملف الخانق وبسعة الاختبار ممكن حساب تيار الاختبار (I test) معتمداً على جهد الاختبار (U test) تحت حالة الرنين.

    I test = U test C test


    - لجهد الاختبار ممكن توقع تيار الاختبار بأخذه رأساً من رسومات الحمل المذكورة بالفقرة رقم
    (2).

    4-) تقدير معامل Q للرنين :-
    - وهو عنصر هام للاختبارات بحالات الرنين وهو يعبر عن النسبة بين قدرة الاختبار الممكنة
    ويعرف بأنه النسبة بين المحاثة أو السعة إلى المقاومة.

    Q = ω0 L = 1 = 1 L for ω0= ω =2πf




    - عملياً يحدد (Q) بالملف الخانق وذلك لأن G.I.S أو (PE) كابلات لها مفاقيد صغيرة جداً, (Q) الرنين يزيد التردد وذلك لزيادة (ω0 L). بينما (R) مقاومة الملف الخانق تظل ثابتة.
    - عموماً لكابلات (PE) نتوقع(Q) بين 80 – 100 أما في حالة (G.I.S) ممكن توقع قيم أعلى.


    5-) اختيار نسبة تحويل ملفات محول الرفع (&Uuml :-
    - وهو يضبط مخرج مغير A-C لجهد الاختبار المطلوب. كذلك تيار الاختبار يحول. ولذلك اختيار نسبة التحويل مهم لثبات تنظيم الجهد العالي ولضبط مغير (AC) ودائرة اختبار الضغط العالي.

    Ü = Secondary voltage


    - لذلك نسبة التحويل يتم ضبطها على خطوات.
    - ويلزم جهد ما بين 225 – 360 فولت (مخرج مغير AC) وذلك للمحافظة على (Q) أثناء الاختبار حتى لا يسخن الملف الخانق بسبب زيادة الجهد (عن360) وأيضاً انخفاض الجهد
    (عن أقل من 225) يكون أسوأ.
    - عملياً أقل نسبة تحويل يتم حسابها بالمعادلة :

    Ü min = U test



    - ويتم التأكد بعد ذلك أن هذه النسبة لا تزيد تيار مخرج مغير (AC) للقيمة القصوى والذي هو بدوره يساوي تيار الملف الابتدائي لمحول الرفع والمحسوب من المعادلة :
    I prim = Ü I test

    6-) تقدير رنين الملف الخانق وحمل مقسم الجهد :-
    - حرارة الملفات يمكن حسابها من مقاومة الملفات من المعادلة :
    R = R20 (1 + α ∆T )


    R = قيمة المقاومة الفعلية.
    R20 = قيمة المقاومة عند درجة حرارة 20˚م (المقاومة الباردة).
    α = معامل الحرارة لمادة الملف) ¹־ (0.00392 K
    ∆T = فرق درجة الحرارة من20˚م.
    وممكن صياغة المعادلة السابقة لحساب درجة حرارة الملف كالآتي :

    Winding temp. (˚C) = R - R20 + 20 ˚C


    7-) تقدير القدرة المطلوبة :-
    - تحسب دائماً من (Q) لدائرة الرنين.

    S test = U² test C test


    Sin (supply) = S test


    - لو جهد التغذية 3 × 400 فولت. فممكن حساب تيار الحمل لكل فاز تقديراً بالمعادلة :

    Iph. = 1.3 3 Sin


    - حيث 1.3 (معامل تعويض القدرة المفقودة المستهلكة في مغير AC).

    أساسيات التطبيق :-
    أجهزة اختبار ض.ع بالموقع والمزودة بقياس التفريغ الجزئي أصبحت مطلوبة للتشخيص أثناء الاختبار. يلزم أن تكون جهود الاختبار (AC) مشابهة لجهد التشغيل ولكنها أقوى وأنشط. كذلك يلزم أن تكون القدرة المطلوبة للتغذية (المنبع) أقل ما يمكن. ولذلك جاءت أجهزة الاختبار بالرنين بنوعيها WRV-G و WRV-M لاختبار G.I.S والخطوط الهوائية والكابلات القصيرة والمفاتيح والقواطع. الاختبار الرئيسي هو اختبار G.I.S تبعاً للمواصفات العالمية(60517I.E.C.). والتي تقبل تردد ما بين (10 – 300 هرتز). والاختبار فوق (80 هرتز) يمكن من الاختبار شامل محولات الجهد ويوفر التجهيزات بالموقع (أي من عزل محولات الجهد أن الاختبار فوق 80 هرتز لا نحتاج فيه إلى عزلها بل يشملها الاختبار دون خوف عليها).

    - النوع WRV-G :-
    بمفاعل عزلة غاز SF6 تصل إلى 740 ك.ف. وجاهزة لاختبار G.I.S مع قياس دقيق للتفريغ الجزئي. وتحتاج مكان صغير ودون دواعي أمان إضافية.

    - النوع WRV-M :-
    صنعت لأغراض مختلفة من الاختبار في نطاق جهد من 50 ك.ف حتى 800 ك.ف حيث محاثة المفاعل تضاف إلى سعة المعدة تحت الاختبار على التوالي أو التوازي.
    وكلما زادت سعة المعدة تحت الاختبار انخفضت قيمة التردد وزادت قيمة تيار الاختبار. تشغيل الجهاز بدون معدة تحت الاختبار يصل لتردد 250 – 300 هرتز.

    أساسيات التصميم للنوع WRV-M (Modular Reactors) :-
    - أهم مكونات النظام والقلب النابض له هو :
    مغير التردد. وهناك خلية التشغيل التي عليها التحكم بخطوات الاختبار وموصولة بجهاز كمبيوتر PC لتسجيل المعلومات والطباعة.
    - الجزء الثاني من مكونات النظام هو :
    محول التأثير وهو الذي يكيف الخارج من التحكم والمغذي إلى مفاعل الضغط العالي. ويقاس الجهد بواسطة مقسم الجهد والذي هو جزء منفصل في نظام WRV-M . ممكن تزويد النظام بقياس التفريغ الجزئي مرتبط مع ممانعة القياس (Measuring imp.) خلال مكونات خاصة تقلل الضوضاء وبتوصيل محاثة المفاعل مع سعة الحمل سواء على التوالي أو على التوازي ممكن الحصول على القيم الآتية.
    230 KV / 3 A / 200 H (1)-6A / 100 H (2P)-9 A / 67 H (3P).
    450 KV / 3 A / 400 H (2S)
    680 KV / 3 A / 600 H (3S)
    WRV.a/bM تعني التيار والجهد (b & a)

    - مثال WRV 3/450 M تعني أن التيار 3 أمبير والجهد 450 ك.ف.

    وإن شاء الله لاحقا سيتم تزويدكم بدوائر الرنين المستخدمة في اختبارات قضبان التوصيل وأيضا المستخدمة في الكابلات .

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية هشام خالد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    uae
    المشاركات
    56

    رد: الرنين Resonance

    جزاك الله الخير وبارك الله فيك
    الحمدلله على نعمة الاسلام .......

  3. #3
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,946

    رد: الرنين Resonance

    مشكور م/ هشام جدا لمروركم الكريم , ولكم تحياتي الغالية.

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9

    رد: الرنين Resonance

    السلام عليكم

    استاذ كامل كيف يتولد الحهد العالي عند
    ارجو التوضيح وان امكن مع المعادلات

    ولك كل الشكر]

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. اياد مصطفى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    112

    رد: الرنين Resonance

    بارك الله فيك استاذنا الكريم م/ كامل بدرخان معلومات رائعة وممتازة ادامك الله


    دمت برعاية الله وحمايته

  6. #6
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,946

    رد: الرنين Resonance

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bassam abu shaheen مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    استاذ كامل كيف يتولد الحهد العالي عند
    ارجو التوضيح وان امكن مع المعادلات

    ولك كل الشكر]

    يتولد الجهد العاتلي من EXCITER TRANSFORMER وسأرفق لكم ملف بع المزيد ووتقبل تحياتي.




  7. #7
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,946

    رد: الرنين Resonance

    مرفق رسم يوضح كيفية تولد الجهد العالي وتوصيل المفاعلات.
    رنين.JPG

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    59

    رد: الرنين Resonance

    شكرا استاذنا الفاضل على هذه المعلومات

  9. #9
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,946

    رد: الرنين Resonance

    أشكر مروركم العطر
    م/ اياد
    م/ بسام
    م/ حيدر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرنين الحديدي
    بواسطة هاني سيد سليمان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-08-14, 11:48 PM
  2. بناء وفحص دارات الرنين
    بواسطة محمد محمد الهندي في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-04-10, 05:40 AM
  3. ملف هام عن استخدام دائرة الرنين في الاختبارات
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 15-04-10, 03:22 AM
  4. جهــاز إختبارات الرنين
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-04-10, 03:16 AM
  5. 500 KV RESONANCE
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-03-08, 11:08 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter