السلامة أثناء اختبارات ض.ع وتحديد أعطال الكابلات
1-) سلامة الشخص الذي يقوم بالعمل .
2-) سلامة الأشخاص الذين يعملون معه .
3-) سلامة الأشخاص الآخرين (أي الذين لايعملون معه ولكنهم موجودون في محيط العمل ) .
4-) سلامة الجهاز الذي يعمل عليه .
5-) سلامة المُعدة التي يقوم باختبارها .
6-) سلامة المُعدة المجاورة للمُعدة التي سيتم اختبارها .
7-) سلامة خاصة أثناء تحديد أعطال الكابلات .
1-) سلامة الشخص الذي يقوم بالعمل :
- يكون لديه تعميد بالعمل على اختبارات ض.ع
- لا يبدأ العمل إلا بعد إصدار الوثائق ( S.F.T. أوL.O.A. ---- الخ )
- لا يعمل إلا إذا تأكد من وجود التأريضات على الدوائر التي سيختبرها
- التأكد من التأريضات اللازمة للأجهزة المستخدمة
- عند عدم التأكد من نقطة معينة لابد من سؤال رئيسه
- لبس القفازات أثناء اجراء اختبار ض.ع
- لبس حذاء السلامة والملابس الآمنة
2-) سلامة الأشخاص الذين يعملون معه :
- لابد من إطلاعهم على المُهمة بالتفصيل
- إطلاعهم على نقاط الخطورة وتجنبها
- الأمر بالابتعاد اللازم عند إعطاء ض.ع
- فصل الأجهزة المستخدمة للاختبار عن منبع الكهرباء أثناء توصيلها أو فكها
- الالتزام بلبس الملابس الآمنة وحذاء السلامة
3-) سلامة الأشخاص الآخرين :
كعمال الصيانة أو الحماية أو التوزيع أو حتى رجل الشارع أثناء تحديد أعطال الكابلات
- وضع شريط تحذيري مكتوب عليه ممنوع الاقتراب – ض.ع. --- خطر وذلك لمنع الاقتراب من منطقة العمل
- وضع شخص يراقب الموقع ويمنع أي شخص يحاول اختراق منطقة العمل
- عدم نسيان المحطة الأخرى (REMOTE END ) ووضع شريط تحذيري بها أيضا وإرسال شخص يراقب الموقع هناك
4-) سلامة الجهاز الذي يعمل عليه :
- التأكد من التوصيلات السليمة والصحيحة
- الاهتمام بتأريض الجهاز
- عدم تحميل الجهاز تيار أكبر من المقنن له لذلك ممكن تجزئة المُعدة التي يتم اختبارها إلى أجزاء (SECTIONS ) وتختبر جزء – جزء
- رفع الجهاز ووضعه بالطريقة الصحيحة وعدم تعرضه للصدمات
- التأكد من جهد التشغيل 220 أو 110
5-) سلامة المعدة التي يقوم باختبارها :
- عدم تحميلها جهد أكبر من جهد اختبارها وإلا تتعرض للانهيار أو الضعف
- عدم إعادة الاختبار عليها إلا في ضوابط
- التأكد من عدم انتقال الجهد لمُعدات أخرى (أي فك الكابلات المرتبطة بها أو المحولات
- عمل قصر على الدوائر الثانوية لمحولات التيار
6-) سلامة المُعدة المجاورة للمُعدة التي سيتم اختبارها :
- إبعادها المسافة الكافية
- وضع ريكم عازل على الأجزاء العارية
- تأريض هذه المُعدة حتى لا يصل لها جهد تأثيري
ما سبق يكون في حالة المُعدة الميتة أما الحية يراعى جهد الاختبار مع المسافة بين المُعدتين
7-) سلامة خاصة عند تحديد أعطال الكابلات :
- يراعى ما سبق ذكره في البنود الستة السابقة بالإضافة إلى ما يلي :
- مراقبة سيارة تحديد الأعطال بشخص فني متدرب متفرغ لها أثناء تحديد العطل
- عمل شريط تحذيري حول السيارة
- لبس الملابس الفوسفورية
- المرور على مسار الكابل (بمعاونة من فني الشبكة الأرضية ) لاكتشاف وجود حفريات من عدمه
- وضع لافتات تحذيرية عند الجهة الأخرى للكابل
- الانتباه للأجهزة المحمولة ( كعجلة القياس – وسماعات الضغط العالي – وأجهزة تحديد المسار – وغيرها ) خشية نسيانها في الشارع