النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: المساعدة في معرفة عدد اللوحات الرئيسية للمبني MDB

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    Question المساعدة في معرفة عدد اللوحات الرئيسية للمبني MDB

    مبني مكون من :
    بادروم 1 --------900 م2 ----عدد اللوحات الفرعية 1 ----كل لوحة 6 ك.ف
    بادروم 2 --------900م2 ---- عدد اللوحات الفرعية 1 ----كل لوحة 6 ك.ف
    ارضي ----------900م2 ----عدد اللوحات الفرعية 3 ----كل لوحة 6 ك.ف
    دور اول --------900م2 ---- عدد اللوحات الفرعية 11 ----كل لوحة 6 ك.ف
    دور تاني---------900م2 ---- عدد اللوحات الفرعية 11 ----كل لوحة 6 ك.ف
    دور ثالث---------900م2 -----عدد اللوحات الفرعية 11----كل لوحة 6 ك.ف
    السطح به 2 مصعد لوحتان ----كل لوحة 6 ك.ف

    موقع غرفة الكهرباء في البدروم
    كم عدد اللوحات الرئيسية MDB حسب المعطيات توجد حوالى 38 لوحة فرعية
    هل يجوز توصيل جميع اللوحات الفرعية الى لوحة واحدة او بفضل تقسم اللوحات الفرعية على 2 MDB وكل لوحة تغذي من كيبل منفصل من الخارج ؟؟؟؟؟؟؟

    وبارك الله فيكم
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    345

    رد: المساعدة في معرفة عدد اللوحات الرئيسية للمبني MDB

    يمكنك عمل لكل دور لوحه شيه رئيسيه SMDB-FL (ارضى +اول +ثانى +ثالث )

    فيصبح لديك اربع لوحات شيه ريئسيه لكل ور SMDB-FL

    ثم يمكنك توصيلهم كلهم على لوحه رئسيسه واحده

    هناك اعتبارات كثيره لعدد اللوحات الرئسيه وكيفيه توصيلها بالمصدر

    حسب اهميه الاحمال والمبنى نفسه

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: المساعدة في معرفة عدد اللوحات الرئيسية للمبني MDB

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eslamabass مشاهدة المشاركة
    يمكنك عمل لكل دور لوحه شيه رئيسيه SMDB-FL (ارضى +اول +ثانى +ثالث )
    فيصبح لديك اربع لوحات شيه ريئسيه لكل ور SMDB-FL
    ثم يمكنك توصيلهم كلهم على لوحه رئسيسه واحده
    هناك اعتبارات كثيره لعدد اللوحات الرئسيه وكيفيه توصيلها بالمصدر
    حسب اهميه الاحمال والمبنى نفسه

    بارك الله فيك اخي الكريم
    بالنسبة للاحمال الموجودة في الادوار الاول و التاني و التالت عبارة عن سكن اي شقق صغير الحجم في كل دور 10 شقق
    ادا تم عمل لوحة فرعية في كل دور SMDB هل يكون مفتاح الفضل C.B لكل شقة بنفس حجم المفتاح الرئيسي للوحة الشقة علما بان المسافة لا تتجاوز 6متر او يتم زيادة حجم المفتاح حتي لا يفصل قبل مفتاح الشقة في حالة وجود قصر

    XXXXX.PNG
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    345

    رد: المساعدة في معرفة عدد اللوحات الرئيسية للمبني MDB

    اسف صديقى العزيز لم افهم سؤالك بشكل دقيق



    هل يكون مفتاح الفضل C.B لكل شقة بنفس حجم المفتاح الرئيسي للوحة الشقة

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: المساعدة في معرفة عدد اللوحات الرئيسية للمبني MDB

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eslamabass مشاهدة المشاركة
    اسف صديقى العزيز لم افهم سؤالك بشكل دقيق
    هل يكون مفتاح الفضل C.B لكل شقة بنفس حجم المفتاح الرئيسي للوحة الشقة
    مفتاح الذي يفصل على الدائرة الكهربائية circuit breaker
    هل يكون حجم القاطع الكهربائي الموجود في الدائرة الفرعية SMDB في الأدوار 3,2,1 بنفس قيمة القاطع الموجود باللوحة المفاتيح لكل شقة ؟؟؟؟
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: المساعدة في معرفة عدد اللوحات الرئيسية للمبني MDB

    توضيح اكتر بالنسبة القاطع الفرعي بالأدوار لكل شقة لها قاطع رئيسي عند اللوحة الفرعية بالدور كما دكرت في السابق و في هده اللوحة يوجد مفتاح أي قاطع كهربائي لكل شقة ؟؟؟؟؟؟؟
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  7. #7
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    345

    رد: المساعدة في معرفة عدد اللوحات الرئيسية للمبني MDB

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد الرازي مشاهدة المشاركة
    توضيح اكتر بالنسبة القاطع الفرعي بالأدوار لكل شقة لها قاطع رئيسي عند اللوحة الفرعية بالدور كما دكرت في السابق و في هده اللوحة يوجد مفتاح أي قاطع كهربائي لكل شقة ؟؟؟؟؟؟؟
    بالطبع فيتم تحديد الحمل الكلى للوحه SMDB-FL
    بجمع كل احمال اللوحات الفرعيه التى لديك وبأخد D.F مناسب لك

    يمكنك تحديد سعه القاطع للوحه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال هام جدا بخصوص اللوحات الرئيسية لمشروع
    بواسطة عمرو صادق في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 26-08-19, 08:40 PM
  2. المساعدة في معرفة نوع الدائرة التي يجب تركيبها في الممر الموضح بالرسم ؟؟
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-09-13, 02:57 PM
  3. ماهو سعة اللوحات الرئيسية للمباني؟
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-07-13, 11:22 PM
  4. ارجو المساعدة في معرفة الخطوات لعمل شغل خاص في المقاولات ؟
    بواسطة محمد جمال محمد محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-03-11, 03:19 PM
  5. المساعدة على معرفة انواع الاعمدة المستخدمة في النقل الكهربائي
    بواسطة نضال يحيى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-11-05, 08:44 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter