النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: مشكلة في الاختبار باستخدام ال CT analyzer

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد سيد شعبان عطوه
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    268

    مشكلة في الاختبار باستخدام ال CT analyzer

    السادة شركة اميكرون المحترمون / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تلاحظ في نتائج اختبارات ال Accuracy of metering CT's ان الجهاز يقوم بحقن قيم ليست مقترحة من IEC 60044-1
    حيث انه طبقا للجدول الموجود في المواصفات المذكورة صفحة رقم 71 والذي يحدد قيم الحقن المقترحة لمعايرة دقة محولات التيار ، يجب حقن 5,20,100,120 كنسبة مئوية من التيار In ولكن جهاز ال CT Analyzer يقوم بحقن قيم مختلفة عن ذلك وهي 1,5,10,20,50,100,120,200 كنسبة مئوية من التيار In
    وبالتالي فان كثير من محولات التيار خصوصا محولات القياس لا تنجح في هذا الاختبار .
    - هل من الممكن تغيير قيم الحقن حتي تتماشي مع المقترح في ال IEC Standard ؟؟؟؟
    - وهل من الممكن تغيير قيم النجاح والفشل يدويا ؟؟؟؟ Limits of current errors

    ارجو الافادة في اسرع وقت ممكن نظرا لحساسية الموضوع
    وشكرا
    Mohammed.Atwah -Protection Technical Support Section Manager-After Sales Department-Schneider Electric - KSA

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد سيد شعبان عطوه
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    268

    رد: مشكلة في الاختبار باستخدام ال CT analyzer

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ممكن الرد من شركة Omicron يا جماعة بالله الموضوع هام جدا

    شكرا
    Mohammed.Atwah -Protection Technical Support Section Manager-After Sales Department-Schneider Electric - KSA

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية عادل السيسى
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    33

    رد: مشكلة في الاختبار باستخدام ال CT analyzer

    اثابك الله الاجروالثواب وجزيت خيرا وجعله في ميزان حسناتك طرح رائع جزاك الله عنا كل خير وأثابك حسن الدارين ومتعك برؤية وجهه الكريم شكرا ... و نحتاج فعلا الى رد من الشركه بخصوص هذا الموضوع الهام جدا
    قالى تعالى "" و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ""

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد سيد شعبان عطوه
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    268

    رد: مشكلة في الاختبار باستخدام ال CT analyzer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل السيسى مشاهدة المشاركة
    اثابك الله الاجروالثواب وجزيت خيرا وجعله في ميزان حسناتك طرح رائع جزاك الله عنا كل خير وأثابك حسن الدارين ومتعك برؤية وجهه الكريم شكرا ... و نحتاج فعلا الى رد من الشركه بخصوص هذا الموضوع الهام جدا
    جزانا الله واياكم كل خير يا مهندس عادل انا بس مش فاهم ايه المشكلة اخوانا بتوع اميكرون مش بيردوا مش عارف ليه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mohammed.Atwah -Protection Technical Support Section Manager-After Sales Department-Schneider Electric - KSA

  5. #5
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Thumbs up Re: رد: مشكلة في الاختبار باستخدام ال CT analyzer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سيد شعبان عطوه مشاهدة المشاركة
    جزانا الله واياكم كل خير يا مهندس عادل انا بس مش فاهم ايه المشكلة اخوانا بتوع اميكرون مش بيردوا مش عارف ليه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    عزيزي المهندس محمد شعبان،
    أود أن أقدم إعتذاري لك عن التأخير في الرد....

    أرجو من حضرتك التواصل معنا على البريد التالي في حالة الأسئلة المستعجلة:
    support@omicron.at

    و سوف تتم الإجابة على أسئلتك بشكل مباشر.
    جهاز CTAnalyzer يعرض النتائج بناء على فحص الخطأ في نسبة التحويل و فرق الزاوية عند 1%، 5%، 10%، 20%، 100%، 120%، 200% من قيمة التيار. هذا صحيح أن Standard ذكر أن تقيم بناء على القيم التي ذكرتها و لكن جهاز CTAnalyzer يقوم بفحص قيم إضافية لتلك التي ذكرتها و بالتالي فإن الفحص الذي يقوم به جهاز CTAnalyzer منسجم تماما مع تعاليم ال IEC60044-1 و لم يرد لدينا أي شكوى من قبل المصنعين بهذا الخصوص.

    لا يمكن التحكم بآلية عمل جهاز CTAnalyzer و لا بالقيم التي يقوم بحقنها حيث يقوم الجهاز بإجراء الفحوصات بشكل أوتواتيكي.

    يمكنك إيقاف خاصية التقييم (ناجح أو فاشل) بحيث اقوم بذلك بشكل يدوي.

    يمكنك الحصول على جميع النتائج عن طريق البرنامج الخاص بالجهاز... بحيث يمكنك الحصول عليها عن طريق Excel


    مع كل التحية و التقدير
    فريق عمل أوميكرون
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد سيد شعبان عطوه
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    268

    رد: Re: رد: مشكلة في الاختبار باستخدام ال CT analyzer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Omicron Team مشاهدة المشاركة
    عزيزي المهندس محمد شعبان،
    أود أن أقدم إعتذاري لك عن التأخير في الرد....

    أرجو من حضرتك التواصل معنا على البريد التالي في حالة الأسئلة المستعجلة:
    support@omicron.at

    و سوف تتم الإجابة على أسئلتك بشكل مباشر.
    جهاز CTAnalyzer يعرض النتائج بناء على فحص الخطأ في نسبة التحويل و فرق الزاوية عند 1%، 5%، 10%، 20%، 100%، 120%، 200% من قيمة التيار. هذا صحيح أن Standard ذكر أن تقيم بناء على القيم التي ذكرتها و لكن جهاز CTAnalyzer يقوم بفحص قيم إضافية لتلك التي ذكرتها و بالتالي فإن الفحص الذي يقوم به جهاز CTAnalyzer منسجم تماما مع تعاليم ال IEC60044-1 و لم يرد لدينا أي شكوى من قبل المصنعين بهذا الخصوص.

    لا يمكن التحكم بآلية عمل جهاز CTAnalyzer و لا بالقيم التي يقوم بحقنها حيث يقوم الجهاز بإجراء الفحوصات بشكل أوتواتيكي.

    يمكنك إيقاف خاصية التقييم (ناجح أو فاشل) بحيث اقوم بذلك بشكل يدوي.

    يمكنك الحصول على جميع النتائج عن طريق البرنامج الخاص بالجهاز... بحيث يمكنك الحصول عليها عن طريق Excel


    مع كل التحية و التقدير
    فريق عمل أوميكرون
    إخواني الاعزاء شركة اوميكرون
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا جزيلا علي الرد والاهتمام بحل المشكلة او توضيح سببها واود ان اسال بعض الاسئلة:
    1- كما ذكرت فان ال IEC Standard لم تقترح حقن بعض القيم التي يقوم الجهاز بحقنها ، اذا من اين سيقوم الجهاز بتعيين قيم النجاح والفشل عند هذه القيم ؟؟؟
    2- كما تعلم فان شنايدر شركة مصنعة لمعدات الجهد المتوسط والمنخفض وبالتالي تستطيع ان تعتبر هذه اول شكوي بخصوص هذه الموضوع ، هل نستطيع رفع هذه الشكوي لمصممين جهاز ال CT Analyzer فقد يستطيعون افادتنا اكثر عن سبب حقن هذه القيم التي غالبا ما يفشل عندها معظم محولات التيار ؟؟

    ارجو منكم الاهتمام بوضع طريقة للتحكم في قيم الحقن للاختبارات ، حيث ان هذا سيساعد كثيرا مهندسين الاختبارات في المواقع علي التحكم في جهاز الحقن.
    شكرا لكم علي تفوقكم وريادتكم في مجال اجهزة الحقن الابتدائي والثانوي وارجو دوام التفوق والتقدم لاميكرون وكل العاملين بها
    Mohammed.Atwah -Protection Technical Support Section Manager-After Sales Department-Schneider Electric - KSA

  7. #7
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Thumbs up Re: رد: Re: رد: مشكلة في الاختبار باستخدام ال CT analyzer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سيد شعبان عطوه مشاهدة المشاركة
    إخواني الاعزاء شركة اوميكرون
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا جزيلا علي الرد والاهتمام بحل المشكلة او توضيح سببها واود ان اسال بعض الاسئلة:
    1- كما ذكرت فان ال IEC Standard لم تقترح حقن بعض القيم التي يقوم الجهاز بحقنها ، اذا من اين سيقوم الجهاز بتعيين قيم النجاح والفشل عند هذه القيم ؟؟؟
    2- كما تعلم فان شنايدر شركة مصنعة لمعدات الجهد المتوسط والمنخفض وبالتالي تستطيع ان تعتبر هذه اول شكوي بخصوص هذه الموضوع ، هل نستطيع رفع هذه الشكوي لمصممين جهاز ال CT Analyzer فقد يستطيعون افادتنا اكثر عن سبب حقن هذه القيم التي غالبا ما يفشل عندها معظم محولات التيار ؟؟

    ارجو منكم الاهتمام بوضع طريقة للتحكم في قيم الحقن للاختبارات ، حيث ان هذا سيساعد كثيرا مهندسين الاختبارات في المواقع علي التحكم في جهاز الحقن.
    شكرا لكم علي تفوقكم وريادتكم في مجال اجهزة الحقن الابتدائي والثانوي وارجو دوام التفوق والتقدم لاميكرون وكل العاملين بها

    جهاز الCTAnalyzer يقوم بفحص النقاط المذكورة و لكن الجهاز لا يقوم بإجراء التقييم إلا على القيم المحددة في standard فقط ، و ذلك بأخد ال Class الخاص بمحول التيار في عين الإعتبار ، فمثلا القيم التي ذكرتها في سؤالك تنطبق على محولات التيار ذات class 0.1 على سبيل المثال و لكنها لا تنطبق على محولات التيار ذات class 0.1S حيث أنه يجب تقييم نتائج الفحص على جميع القيم.

    أرجو أن أكون قد أوضحت لك إستفسارك بخصوص تقييم نتائج الإختبار.

    بما أن قيم الإختبار محددة من الInternational Standard فليس هنالك أي ضرورة لجعل الفحص يدوي لأن الفحص يجب أن يؤدى حسب تعليمات الstandard

    أرجو منك إرسال Name Plate لمحول التيار الموجود عندك و ملف الفحص من جهاز CTAnalyzer و سأقوم بتحليل كافة النتائج و تفسير أسباب الفشل إن كان هناك أي نتيجة تظهر فشل محول التيار.

    أي نسخة من البرنامج تستخدم حاليا؟ أرجو إرسال serial Number للجهاز الذي لديكم.

    أرجو منك تنزيل آخر تحديث لبرنامج CTAnalyzer Version 4.30 حيث أن النتائج يتم عرضها بشكل أفضل و يتم وضع علامة مميزة عند القيم التي فشل عندها محول التيار مما يساعد بشكل كبير معرفة النقاط التي أدت إلى فشل محول التيار.

    نحن في شركة أوميكرون يسعدنا بشكل كبير التعاون مع كل الزبائن، فإذا كانت لديك الرغبة في أن نقوم يتحقيق مستوف حول محولات التيار من شركتكم الكريمة ، فنحن نحتاج منكم إرسال أحد محولات التيار التي تعانون من مشكلة في نتائج إختبارها إلى شركة أوميكرون في النمسا و هنالك سيتم إعطاؤكم تقرير مفصل حول النتائج و الأسباب و إن كان هنالك أي مصدر خطأ من برنامج جهاز الCTAnalyzer فسوف نكون سعيدين بإجراء التعديلات اللازمة..... أرجو إخباري إن كان لديكم رغبة في إرسال أحد محولات التيار من شركتكم إلى شركة أوميكرون لإجراء تحقيق مستوف في ذلك الأمر و أنا سأقوم بالترتيبات اللازمة و التواصل مع Product Manager لإعلامه بالحالة التي لديكم.


    مع كل التحية و التقدير
    فريق عمل أوميكرون
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد سيد شعبان عطوه
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    268

    رد: Re: رد: Re: رد: مشكلة في الاختبار باستخدام ال CT analyzer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Omicron Team مشاهدة المشاركة
    جهاز الCTAnalyzer يقوم بفحص النقاط المذكورة و لكن الجهاز لا يقوم بإجراء التقييم إلا على القيم المحددة في standard فقط ، و ذلك بأخد ال Class الخاص بمحول التيار في عين الإعتبار ، فمثلا القيم التي ذكرتها في سؤالك تنطبق على محولات التيار ذات class 0.1 على سبيل المثال و لكنها لا تنطبق على محولات التيار ذات class 0.1S حيث أنه يجب تقييم نتائج الفحص على جميع القيم.

    أرجو أن أكون قد أوضحت لك إستفسارك بخصوص تقييم نتائج الإختبار.

    بما أن قيم الإختبار محددة من الInternational Standard فليس هنالك أي ضرورة لجعل الفحص يدوي لأن الفحص يجب أن يؤدى حسب تعليمات الstandard

    أرجو منك إرسال Name Plate لمحول التيار الموجود عندك و ملف الفحص من جهاز CTAnalyzer و سأقوم بتحليل كافة النتائج و تفسير أسباب الفشل إن كان هناك أي نتيجة تظهر فشل محول التيار.

    أي نسخة من البرنامج تستخدم حاليا؟ أرجو إرسال serial Number للجهاز الذي لديكم.

    أرجو منك تنزيل آخر تحديث لبرنامج CTAnalyzer Version 4.30 حيث أن النتائج يتم عرضها بشكل أفضل و يتم وضع علامة مميزة عند القيم التي فشل عندها محول التيار مما يساعد بشكل كبير معرفة النقاط التي أدت إلى فشل محول التيار.

    نحن في شركة أوميكرون يسعدنا بشكل كبير التعاون مع كل الزبائن، فإذا كانت لديك الرغبة في أن نقوم يتحقيق مستوف حول محولات التيار من شركتكم الكريمة ، فنحن نحتاج منكم إرسال أحد محولات التيار التي تعانون من مشكلة في نتائج إختبارها إلى شركة أوميكرون في النمسا و هنالك سيتم إعطاؤكم تقرير مفصل حول النتائج و الأسباب و إن كان هنالك أي مصدر خطأ من برنامج جهاز الCTAnalyzer فسوف نكون سعيدين بإجراء التعديلات اللازمة..... أرجو إخباري إن كان لديكم رغبة في إرسال أحد محولات التيار من شركتكم إلى شركة أوميكرون لإجراء تحقيق مستوف في ذلك الأمر و أنا سأقوم بالترتيبات اللازمة و التواصل مع Product Manager لإعلامه بالحالة التي لديكم.


    مع كل التحية و التقدير
    فريق عمل أوميكرون

    هذا الرد كافي بالنسبة لي ان تقييم الجهاز يكون علي النقاط المذكورة فقط في ال Standard ومن تحليلي السابق للنتائج اكتشفت ان جميع محولات التيار تفشل عند احد القيم المذكورة في المواصفات وهي ال 5% ولكن دائما ما يسال العميل كيف نعرف ان كان المحول ناجح في القيم الغير مذكورة في المواصفات او لا حيث انه ليس لدينا ما يبرهن علي ان النتائج داخا منطقة النجاح او لا .
    لذلك ارجو ان ترسل لي هذا الرد السابق في خطاب رسمي مختوم بختم شركة اوميكرون حتي نستطيع اقناع العميل بان هذه القيم لا تؤخذ في الاعتبار عند تحليل النتائج وكذلك انه ليس من امكانية لتغيير قيم الحقن، اي شيء رسمي من جهتي مطلوب لارسال هذا الخطاب ارجو اخباري وانا سوف ارسله لك.
    انا متشكر جدا جدا علي الاهتمام وليس بجديد علي شركة في حجم اوميكرون ان تهتم بعملائها وجزاكم الله خيرا كثيرا.
    Mohammed.Atwah -Protection Technical Support Section Manager-After Sales Department-Schneider Electric - KSA

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشكلة في اختبار محولات تيار باستخدام CPC100
    بواسطة محمد سيد شعبان عطوه في المنتدى Primary Testing with CPC 100, CP TD1, CP CU1, CPM 500
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-03-13, 03:12 PM
  2. CT Analyzer Manuals
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 07-06-11, 03:23 AM
  3. power analyzer
    بواسطة Eng. Mona Reyad في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-05-10, 11:42 AM
  4. spectrum analyzer
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-12-07, 11:51 AM
  5. energy analyzer
    بواسطة محمد الجلاد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-09-07, 01:38 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter