النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: شرح لتأثير متجهة التيار الصفرية في الحماية التفاضلية - Zero sequence effect on TR Differential Prot.

  1. #1
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Post شرح لتأثير متجهة التيار الصفرية في الحماية التفاضلية - Zero sequence effect on TR Differential Prot.

    Hello,
    Please to find a ******** explains in details the effect of the zero sequence on the transformer differential protection with detailed calculations.


    السلام عليكم،
    الملف المرفق يحتوي على معلومات هامة حول المتجهة الصفرية للتيار و مدى تأثيرها على حسابات الحماية التفاضلية.

    مع كل التحية و التقدير
    فريق عمل أوميكرون
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية زيد النوايسة
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    207

    Post رد: شرح لتأثير متجهة التيار الصفرية في الحماية التفاضلية - Zero sequence effect on TR Differential P

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الشكر كل الشكر لكم فريق Omicron على هذا الملف الرائع .... جعله الله في ميزان حسناتكم ....
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أيها الناس توبوا الى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة"
    صدق رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد ممدوح شريف
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    41

    رد: شرح لتأثير متجهة التيار الصفرية في الحماية التفاضلية - Zero sequence effect on TR Differential P

    شكرا جزيلا على هذا الملف الرائع

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    2

    رد: شرح لتأثير متجهة التيار الصفرية في الحماية التفاضلية - Zero sequence effect on TR Differential P

    شكرا على هذا الملف

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    113

    رد: شرح لتأثير متجهة التيار الصفرية في الحماية التفاضلية - Zero sequence effect on TR Differential P

    شكرا جزيللا اليكم

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس علي محمد جعفر
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    37

    رد: شرح لتأثير متجهة التيار الصفرية في الحماية التفاضلية - Zero sequence effect on TR Differential P

    جزاك الله خير على هذه المعلومات
    الحمد لله الذي سخر لنا هذا

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2015
    الدولة
    الجزاىر
    المشاركات
    39

    رد: شرح لتأثير متجهة التيار الصفرية في الحماية التفاضلية - Zero sequence effect on TR Differential P

    مع كل التحية و التقدير

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    49

    رد: شرح لتأثير متجهة التيار الصفرية في الحماية التفاضلية - Zero sequence effect on TR Differential P

    شكراً لك اخي الكريم

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    1

    رد: شرح لتأثير متجهة التيار الصفرية في الحماية التفاضلية - Zero sequence effect on TR Differential P

    شكرا جزيلا على هذا الملف

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية اسعد كامل
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    176

    رد: شرح لتأثير متجهة التيار الصفرية في الحماية التفاضلية - Zero sequence effect on TR Differential P

    شكراً لك اخي الكريم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الحماية التفاضلية
    بواسطة احمد يوسف في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 24-01-17, 12:49 AM
  2. الحماية التفاضلية للمحولات
    بواسطة اسامه بدر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 01-12-16, 09:53 PM
  3. the effect of harmonics on differential relay
    بواسطة محمد ميمون محمد في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 15-02-14, 02:55 PM
  4. الحماية التفاضلية
    بواسطة قصي السكاف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-06-13, 09:59 PM
  5. مركبة التيار الصفرية
    بواسطة ahmedalm في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-08-11, 02:25 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter