الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الاخوة الكرام افدتنا بكيفية التخلص من التيار الاندفاعى فى المحول .
حيث ان هذا التيار يؤثر على الوقاية التفاضلية.
الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الاخوة الكرام افدتنا بكيفية التخلص من التيار الاندفاعى فى المحول .
حيث ان هذا التيار يؤثر على الوقاية التفاضلية.
أخى الكريم-/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى البدايه أحب أن أنوه بأنه لايمكن التخلص من تيار
البدء الإندفاعى - ولكن أمكن حديثاً التغلب على التأثيرات
الناجمه على أجهزة الحمايه - وذلك عن طريق خاصيه تسمى
[mark=FF9900]خاصيةINRUSH RESTRAINT[/mark] ويتم من خلال هذه الخاصيه
قرائة قيمة التوافقيه الثانيه فى بداية توصيل قاطع المحول ولزمن محدد
وقيمه محدده ويتوقف فى خلال هذه الفتره تأثير جهاز الوقايه بالتوافقيه الثانيه
[mark=FFFF33][frame="2 80"]
THE RELAY FEATURES SECOND HARMONIC RESTRAINT
IF THE SECOND HARMONIC IS DETECTED DURING TRANSFORMER
ENERGIZATION PICKUP OF NON -DIRECTIONAL AND
DIRACTIONONAL NORMAL ELEMENTS ARE BLOCKED[/mark[/frame]]
[mark=33CCFF]م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ه[/mark]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Dear Brother
As mentioned by our dear brother Eng. Mossa
We can not completely get rid of The Inrush current phenomenon but we can minimize its value
one method which we practice when we energize our 33 to 69kV 65 MVA is by applying the voltage to the transformer gradually and not suddenly
الاخ العزيز جمعه
يستخدم دائما مع المناول التفاضلي للتخلص من هذه الضاهرة محولة تيار خاصة تدرج بنسب مؤيه للتخلص من هذه الظاهرة حيث تربط هذه المحولة بين المناول و الطرف الثانوي لمحول التيار الرئيسية