    استكمال تأثير اختبارات الضغط العالي على الكابلات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تأثير اختبارات الضغط العالي جهد مستمر على كابلات القدرة :
    أـ لا يوضح بعض الأعطال الخاصة مثل الفراغات داخل الوسط العازل ( Bubbles ) أو القطع والخدش (Scratching) بعمق محدد داخل الوسط العازل , وهذه المشاكل تؤدي إلى حدوث تفريغً جزئي (Partial Discharge) عند تطبيق الجهد المتردد بعد إدخال الكابل للخدمة مما يؤدي إلى إنهيار الوسط العازل مع مرور الزمن.
    ب ـ توزيع الحمل الكهربائي على جسم الكابل والوصلات والنهايات يكون حسب المقاومة النوعية (ρ) وليس حسب السماحية (∑) كما في حالة (AC) مما ينتج عنه توزيع غير متساوي للإجهاد الكهربائي إضافة إلى أن توزيع المجال الكهربائي عند الوصلات والنهايات سيكون مختلف تماماً عن التوزيع الفعلي عند التشغيل.
    الجهد متناسب طردي مع المقاومة في حالة DC E1 / E2 = ρ1 / ρ2
    متناسب عكسي مع السماحية في حالة AC ∑1 / ∑2 E1 / E2 =
    جـ ـ يسبب تجمع شحن فراغية ( Space Charge) خصوصاً عند الأسطح الفاصلة بين الكابل والملحقات ( Accessories ) وأيضا قريباًً من الحدود الداخلية والخارجية للمادة العازلة , وعند تشغيل الكابل بجهد الشبكة المتردد (AC) تتضاعف هذه الشحنات وتشكل ضغط كبير (Stress) على الكابل مما يؤثر سلباً على عمر الكابل وملحقاته ويجعله عرضة للإنهيار بشكل سريع .
    د ـ يؤدي إلى تدهور حالة الكابل نتيجة تزايد التشجير المائي والكهربائي ( Water & Electrical Treeing ) وتضاعفها بعد دخوله الخدمة .
    هـ ـ تبين أنه في حالة بعض العيوب فإننا نحتاج إلى جهد مستمر (DC) قد يصل إلى 8 أضعاف ( 8U0) حتى نستطيع كشفها , وهذا يبين عدم قدرة الجهود المعطاة في المواصفات (3U0) من التأكد من موثوقية نظام الكابل . لذا كان لابد من البحث عن البديل وهو الاختبار بالجهد المتردد ( ( A.C.

    * مثال :
    كابل طوله : 7016 م
    الجهد : 132 ك ف
    عدد الوصلات : 14 وصلة
    ديسمبر 1998م : اختبار جهد عالي مستمر (D.C.) 220ك.ف بنجاح
    فبراير 1999م : تم تشغيل الدائرة
    يوليو 1999م : انهيار في أحد الوصلات ( بعد 5 أشهر )



    وفي المقابل فإن لهذا الاختبار بعض المميزات والتي من أبرزها :ـ

     يستخدم في حالة الكابلات الزيتية وهو فعال جداً في كشف عيوب هذه الكابلات.
     المعدات المطلوبة ذات حجم مقبول وسهلة المناولة .
     الطاقة المطلوبة للاختبار صغيرة وملائمة لظروف الموقع

    وكمثال لكابل 1200مم2 132ك.ف بطول 7كم

    P = V2 / R
    P = Required Power (Watt)
    V = Maximum Testing Voltage (volt)
    R = Insulation Resistance For Cable Under Test


    المقاومة النوعية للعازل = ρ ( ) * Ln R=




    ρ =1016 ohm .cm . ( XLPE لمادة ) ( Cross link polyethylin)
    D = قطر الكابل مع العازل = 85Mm
    d = قطر الكابل بدون العازل = 45Mm
    R = Ln (85 / 45) x 10-11 = 10122 MΩ .km
    R = 10122/7 = 1446 MΩ/km
    I = V/R = 230 x 103 / 1446 x 106 = 0.16 mA
    P = V2 / R = ( 230 x 103 )2 / 1446 x 106 = 37 Watt ( وهي قليلة جداً )

     أغلب المواصفات العالمية والمشهور منها حتى في طبعاتها الأخيرة ما تزال تنص على ذلك الاختبار .
     يمكن أن يكشف العيوب الناجمة عن التأثير الحراري .







    من مميزات هذا الاختبار أن هناك تغير في قطب الجهد مماثل لجهد الشبكة المتردد وبذلك يتم التغلب على تشكيل الشحن الفراغية (Space Charge ) فهي تكاد أن تكون معدومة ولذا لا تأثير سلبي على عمر الكابل إضافة إلى كشفه لجميع العيوب .
    أما عيوب هذا الإختبار فهي تتمثل في كبر حجم المعدات المطلوبة لإجراء الاختبار , إضافة إلى أن الطاقة المطلوبة للاختبار كبيرة . ولنفس المثال للكابل السابقة

    P = V I = V (V.ω C) = 2 Л f . C. V2
    P = Power of Testing Transformer (VA)
    V = Maximum Test Voltage (Volt)
    I = Testing Current (Amp.)
    F = Source Frequency (Hz)
    C = Capacitance for Cable Under Test (Farad)

    V =152KV f = 60HZ C= 0.2 x 7 = 1.4 μ f

    P = 2 Л x 60 x 1.4 x 10-6 x ( 152 x 103 )2 = 12.2 MVA

    If supply voltage is 220V, so required current = 55 KA



    DC
    AC

    صغيرة كبيرة حجم معدة الاختبار
    منخفضة عالية طاقة الاختبار
    مؤثر بشكل كبير غير مؤثر التأثير على عمر الكابل
    يسبب شحن فراغية لا يسبب شحن فراغية الشحن الفراغية
    فعال للكابلات الزيتية فعال لجميع الكابلات الفعالية
    يكشف عيوب التأثير الحراري يكشف جميع العيوب الكشف عن العيوب
    يكون تشجير لا يكون تشجير التشجير
    لا يشابه جهد الشبكة مشابه لجهد الشبكة التشابه لجهد الشبكة





    جدول يوضح جهود الإختبار والزمن لكابلات الجهد المتوسط بإستخدام طريقتي ( AC 60Hz ) أو ( VLF 0.1Hz or Less ) للكابلات الجديدة :

    الجهد الطريقة جهد الاختبار الزمن
    13.8 KV V.L.F
    60 (Hz) (3U0) 24 KV
    ساعة
    (2U0) 16 KV
    ساعة
    33 KV V.L.F
    60 (Hz) (3U0) 57 KV
    ساعة
    (2U0) 38 KV
    ساعة

    أما الكابلات القديمة فجهد الاختبار يتراوح ما بين2U0 - 2.5U0) حسب عمر الكابل .


    وفيما يخص كابلات الجهد العالي ( Above 69KV ) :

    • الإختبار بطريقة VFSR :
    Test Voltage = 2U0 For 60min.
    Test Frequency = 30 - 300 Hz

    • أما الكابلات القديمة فتختبر بوضعها تحت جهد تشغيل الشبكة لمدة 24ساعة بدون حمل .

    ومرفق الملف لمتابعة الجداول بوضوح .
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية حسين محمد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    394

    رد: استكمال تأثير اختبارات الضغط العالي على الكابلات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لك اخي الكريم

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    رد: استكمال تأثير اختبارات الضغط العالي على الكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    د ـ يؤدي إلى تدهور حالة الكابل نتيجة تزايد التشجير المائي والكهربائي ( Water & Electrical Treeing ) وتضاعفها بعد دخوله الخدمة .
    هل ممكن توضيح أكثر على موضوع التشجير المائي ؟

    وجزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة

  4. #4
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,946

    رد: استكمال تأثير اختبارات الضغط العالي على الكابلات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سأزودكم قريبا إن شاء الله بمعلومات وصور عن التشجير المائي

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية نادرعلى مطر
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    MISER
    المشاركات
    48

    رد: استكمال تأثير اختبارات الضغط العالي على الكابلات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شكراً لك اخي الكريم
    م/نادرمطر

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    kuwait
    المشاركات
    36

    رد: استكمال تأثير اختبارات الضغط العالي على الكابلات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تأثير اختبارات الضغط العالي جهد مستمر على كابلات القدرة
    بواسطة safwan alammari في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-05-16, 05:33 AM
  2. تابع تأثير اختبارات الضغط العالي على الكابلات
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 01-09-07, 12:44 PM
  3. تأثير اختبارات الضغط العالي على الكابلات
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-03-07, 03:31 AM
  4. استكمال تأثير اختبارات الضغط العالي على الكابلات
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 28-02-07, 02:44 AM
  5. استكمال تأثير اختبارات الضغط العالي على الكابلات
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-02-07, 10:22 AM