النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قياس معامل الفقد في المحولات بالموقع

  1. #1
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,946

    قياس معامل الفقد في المحولات بالموقع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كنت قد وعدت بمشاركة تخص موضوع قياس معامل الفقد للمحولات وهاأنا ذا أوفي بوعدي وماتوفيقي إلا بالله .
    قياس معامل الفقد TAN δ
    لمحولات قدرة ذات ملفين

    السلامة:

    1-) المعدات الكهربائية كمحولات القدرة والكابلات والعوازل .....الخ عند قياس معامل الفقد لها , لابد أن تكون خارج الخدمة
    2-) الشخص الذي يقوم بالاختبار لابد أن يضع اللوحات والشرائط التحذيرية في أماكن واضحة بالموقع
    3-) بعد الانتهاء من الاختبار لأي معدة يلزم تفريغ الشحنات
    4-) كل شخص لابد أن يهتم بسلامته الخاصة أثناء الاختبار
    5-) عند إجراء اختبار قياس تيار اللاحمل يلزم التأكد أن الجهد محقون جهة الضغط العالي, كذلك يلزم تأريض نقطة تعادل جهة الضغط المنخفض.

    تذكر
    أ-) قياس معامل الفقد سواء للعوازل أو الزيت أو الملفات وذلك لمحولات القدرة والتوزيع تكون نتيجته من 0.5%
    الى 2% عند درجة حرارة 20 مئوية .
    ومرفق جدول معامل الضرب (Multiplier) .
    كذلك مرفق نموذج قياس تيار اللاحمل وايضا نموذج قياس TAN DELTA .

    ب-) الجهد المقنن للمعدة تحت الاختبار لابد أن ينظر له بعين الاعتبار ويتم اختيار جهد الاختبار تبعا لذلك

    التوصيلGST المعدة المختبرة مؤرضة

    أوضاع الاختبار :

    1-) GST-L-GROUND وفي هذا الوضع يتم تسليط جهد الاختبار جهة الضغط العالي أما الجهة المؤرضة هي الضغط المنخفض وفي هذه الحالة تقاس السعةC بين جهة ض.ع وجهة ض.م وأيضا بين ض.ع والأرضي.





    2-) GST-L-GUARD وأيضا هنا جهد الاختبار يسلط جهة ض.ع أما ض.م guarded عندئذ تقاس السعة بين ض.ع والأرضي.
    (Select guard position).




















    3-) GST-L-GROUND ولكن في هذه الحالة يسلط جهد الاختبار على جهة ض.م بينما تؤرض جهة ض.ع وهنا نقيس السعة بين ض.ع وض.م كذلك بين ض.م والأرضي. (Select ground position).




















    4-) GST-L-GUARD أيضا في هذه الحالة يسلط جهد الاختبار على ض.م بينما ض.ع guarded ونقيس السعة بين ض.م والأرضي.
    (Select guard position).










    10 kv











    5-) UST
    يتم اختيار وضع UST على الجهاز .
    يقيس السعة بين ض.ع & ض.م












    ملاحظات :ـ
    1 - قيمة السعة عند الوضع رقم (1) مطروحا منها قيمة السعة عند الوضع رقم (2) = قيمة السعة عند الوضع رقم (5) .
    2- قيمة السعة عند الوضع رقم (3) مطروحا منها قيمة السعة عند الوضع رقم (4) = قيمة السعة عند الوضع رقم (5)

    3 - وضع GROUND أو وضع GUARD أو وضع UST يتم ضبطه واختياره من على الجهاز.





    قياس تيار اللاحمل

    هناك أوضاع UST (Ungrounded Specimen Test) وهي تستخدم في حالة قياس تيار اللاحمل لكل وجه على حدة .
    ومرفق الملف لمعاينة الرسومات بوضوح
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    دكتور مهندس الصورة الرمزية د/ عماد محمد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    656

    رد: قياس معامل الفقد في المحولات بالموقع

    شكراً لك اخي الكريم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. جهاز قياس معامل الفقد بالعربي
    بواسطة محمد نزار العزاوي في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-07-18, 08:08 AM
  2. إختبار معامل الفقد tan δ لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة م.إبراهيم المحيسن في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 16-05-17, 10:41 PM
  3. استعمال أجهزة قياس معامل القدرة
    بواسطة محمد محمد الهندي في المنتدى قسم التجارب المعملية و القياسات
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 22-08-16, 11:09 PM
  4. الفقد في المحولات
    بواسطة عثمان محمد البشير في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 16-02-13, 10:42 PM
  5. قياس التفريغ الجزئي لنهايات الكابلات بالموقع
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-07-08, 07:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter