السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختبارات قضبان التوصيل والمفاتيح
هذا الجزء مخصص لاختبارات الموقع الخاصة بقضبان التوصيل والمفاتيح جهد 13,8 & 33 ك ف.
كذلك قضبان التوصيل والمفاتيح جهد 132 & 380 ك ف والمعزولة بالغاز GIS .
قضبان التوصيل والمفاتيح جهد 13,8 & 33 ك ف
ما تم تركيبه ولم يوصل مع كابلات يُختبر كالآتي:
1-) قياس مقاومة التوصيل بين الوصلات بجهاز يقيس بالميكروأوم
2-) الاختبار يتم من خلية لخلية لكل فاز
3-) لو أن الأطوال لقضبان التوصيل بين خلية وخلية متقاربة وعدد الوصلات متساوي تكون قيمة المقاومات متقاربة
4-) كذلك اختبر مقاومة توصيل المفاتيح في الوضع ON
- اختبار عازلية لابد أن يتم على جميع الأجزاء التي سيتم اختبارها ضغط عالي وذلك قبل اختبارها
اختبار ضغط عالي (متردد)لقضبان التوصيل ومفاتيح 13,8 & 33 ك ف
أ-) الجديد الذي تم تركيبه ولم يوصل عليه كابلات يلزم اختباره كوحدة واحدة مع المفاتيح في وضع ON .
ب-) جميع الابواب الخلفية للخلايا تكون مقفلة لدواعي الأمان
ج-) مؤشر ضغط الغاز للمفاتيح يكون عند القيمة المسموح بها
د-) محولات الجهد أو المنصهرات الخاصة بالملفات الابتدائية لابد من ابعادها .
ة-) يلزم عمل قصر وتأريض للملفات الثانوية لمحولات التيار .
و-) جهد الاختبار يعطى بين الفاز والأرضي بينما الفازان الآخران مؤرضان , ويكرر الاختبار على الفازين الآخرين .
ز-) الاختبار لا يزيد عن دقيقة واحدة والتردد يكون قريب من 60 هرتز.
ح-) التيار المسحوب على كل فاز يسجل وتقارن النتائج.
ط-) لو لم يفصل جهاز الاختبار خلال المدة المقننة للاختبار يعتبر ناجح.
ي-) يكرر الاختبار السابق مرة أخرى في حالة المفاتيح OFF والأجزاء التي توصل عليها الكابلات مؤرضة في كل الخلايا.
ك-) جهد الاختبار والزمن معطى في الجدول التالي.
جدول جهد الاختبار لقضبان ومفاتيح 33 & 13,8 ك ف
جهد القضبان جهد الاختبار الزمن
13.8 30 ك ف (60هرتز) 60 ثانية
33 56 ك ف(60هرتز) 60 ثانية
اختبارات مفاتيح جهد 13.8 & 33ك ف
أ-) قياس مقاومة التوصيل لكل فاز في الوضعON .
ب-) قياس زمن الفصل والتوصيل.
ج-) اختبار عازلية.
د-) اختبار ضغط عالي (متردد) في الوضعين (الفصل والتوصيل)ON & OFF .
ة-) جهد الاختبار والزمن معطى بالجدول السابق.
اختبارات قضبان ومفاتيح جهد 132&220&380ك فGIS)):
طبقا لمواصفات IEC-60517 هذه الاختبارات تتم على قضبان ومفاتيح ذات جهد من 72.5 ك ف فما فوق:
أ-) اختبارات الجهد على الدائرة الرئيسية,وسيتم التوضيح لاحقا.
ب-) اختبار حقن جهد 2 ك ف بتردد 60 هرتز لمدة دقيقة على الدوائر المساعدة.
ج-) قياس مقاومة التوصيل للدائرة الرئيسية حيث يلزم ألا تزيد عن 1.2ضرب المقاومة المصممة.
د-) اختبار تسريب الغاز ( التسريب لابد أن يكون أقل من
1% لكل سنة)
ة-) التأكد من ترتيب الفازات
و-) قياس الرطوبة في الغاز(المقصود غاز سادس فلوريد الكبريت) وذلك بعد التعبئة إلى الضغط المقنن
ز-) قياس زمن الفصل والتوصيل للمفاتيح.
ح-) اختبار عدادات قياس ضغط الغاز وكذلك (interlock)
اختبارات الجهد على الدائرة الرئيسيةGIS
أ-) لابد من تركيب GIS مكتملا وملئه بالغاز حتى الضغط المقنن
ب-) بعض المُعدات قد يتم فصلها قبل الاختبار مثل :
- الكابلات والخطوط الهوائية
- محولات القدرة وبعض محولات الجهد
- مانعات الصواعق وفجوات شرارة الحماية
ج-) كل جزء جديد لابد من اختباره ضغط عالي
د-) عند إضافة جزء جديد فلابد من تطفئة الجزء القريب له وتأريضه قبل اختبار الضغط العالي
ة-) بعد صيانة أو إصلاح جزء كبير يلزم حينئذ اختبار ضغط عالي
و-) الاختبار يتم بتردد 60 هرتز وإن لم يكن هناك إمكانية فالتردد يجب أن يكون في الحدود من30 إلى 300 هرتز.
ز-) اختبار الضغط العالي حساس لاكتشاف العيوب والأشياء الغير طبيعية.
ح-) الاختبارات بالجهود النبضية مفيدة خصوصا في حالة الجهود العالية لاكتشاف الأشياء الغير طبيعية.
ط-) جهد اختبار الموقع = 80 % من جهد اختبار المصنع الروتيني.
طريقتان لاختبار الضغط العالي ل GIS :
أ-) الطريقة الأولى:
اختبار جهد متردد عند القيمة المقننة - والتي سيرد جدول بها- وذلك بطريقة الرنين أو بمحول اختبار ذو سعة كافية , التفريغ الجزئي يُقاس أثناء الاختبار.
ب-) الطريقة الثانية:
اختبار جهد متردد بقيمة الجهد تقسيم جذر3 لمدة خمسة دقائق على نظام نقطة تعادل مؤرضة, بالإضافة إلى جهد نبضي يتكون من ثلاث نبضات موجبة وأخرى سالبة وأيضا قيمة الجهد موجودة بالجدول.
ج-) جهد اختبار قيمته Uo أي الجهد تقسيم جذر3 لمدة أطول لا يؤذي.
د-) قياس التفريغ الجزئي قد يساعد في اكتشاف بعض الأنواع من الأعطال.
ة-) محول جهد خاص يلزم لإجراء هذا الاختبار , محولات الجهد الموجودة بالG.I.S لا يُسمح باستخدامها لأجراء هذا الاختبار.
و-) الانحراف نتيجة احتياجات عملية:
أحيانا في الإضافة والربط بين جزء جديد وآخر قديم يتم الاختبار بجهد أقل وزمن أطول ويكون ذلك بالاتفاق بين الشركة والمورد.
ز-) الحكم على النتائج:
لو لم يحدث تفريغ أو انطفاء للجهاز بسبب قصر فيعتبر الاختبار ناجح .
- لو حدث تفريغ في العازل الصلب يتم فك الجزء والكشف عن العطل وإصلاحه ومن ثم الاختبار مرة أخرى عند كامل قيمة جهد اختبار الموقع.
- لو التفريغ حدث في الغاز ممكن إعادة الاختبار ولو حدث مرة أخرى يتم الفك وتغيير الجزء العاطل .
- لو التفريغ حدث ثم اختفى يعتبر الاختبار ناجح .
- الجهود للاختبار موجودة بالجدول رقم (3).
ح-) لا مشكله من استخدام وإعادة جهد الاختبار لتحديد مكان العطل وذلك بالاتفاق بين الشركة والمقاول.
جهود اختبار GIS
قياس عدد قيمة زمن جهد الحالة جهد
التفريغ النبضات جهد جهد التردد اختبار لكهربية شبكه
الجزئي النبضة AC هرتز ك ف ك ف متردد
1 84 92 60 220 132
أقل من - - دقيقة أو 30ق
10ب ك 10-300
+3 416 5 ق 60 84 132
-3
1 ق10-300 316 142 230
30 ق
+3 608 5 ق10-300 142 230
-3
1 ق 10-300 416 245 380
+,-3 840 5 ق10-300 245 - 380
المفضلات