    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اختبارات قضبان التوصيل والمفاتيح
    هذا الجزء مخصص لاختبارات الموقع الخاصة بقضبان التوصيل والمفاتيح جهد 13,8 & 33 ك ف.
    كذلك قضبان التوصيل والمفاتيح جهد 132 & 380 ك ف والمعزولة بالغاز GIS .

    قضبان التوصيل والمفاتيح جهد 13,8 & 33 ك ف
    ما تم تركيبه ولم يوصل مع كابلات يُختبر كالآتي:
    1-) قياس مقاومة التوصيل بين الوصلات بجهاز يقيس بالميكروأوم
    2-) الاختبار يتم من خلية لخلية لكل فاز
    3-) لو أن الأطوال لقضبان التوصيل بين خلية وخلية متقاربة وعدد الوصلات متساوي تكون قيمة المقاومات متقاربة
    4-) كذلك اختبر مقاومة توصيل المفاتيح في الوضع ON
    - اختبار عازلية لابد أن يتم على جميع الأجزاء التي سيتم اختبارها ضغط عالي وذلك قبل اختبارها

    اختبار ضغط عالي (متردد)لقضبان التوصيل ومفاتيح 13,8 & 33 ك ف
    أ-) الجديد الذي تم تركيبه ولم يوصل عليه كابلات يلزم اختباره كوحدة واحدة مع المفاتيح في وضع ON .
    ب-) جميع الابواب الخلفية للخلايا تكون مقفلة لدواعي الأمان
    ج-) مؤشر ضغط الغاز للمفاتيح يكون عند القيمة المسموح بها
    د-) محولات الجهد أو المنصهرات الخاصة بالملفات الابتدائية لابد من ابعادها .
    ة-) يلزم عمل قصر وتأريض للملفات الثانوية لمحولات التيار .
    و-) جهد الاختبار يعطى بين الفاز والأرضي بينما الفازان الآخران مؤرضان , ويكرر الاختبار على الفازين الآخرين .
    ز-) الاختبار لا يزيد عن دقيقة واحدة والتردد يكون قريب من 60 هرتز.
    ح-) التيار المسحوب على كل فاز يسجل وتقارن النتائج.
    ط-) لو لم يفصل جهاز الاختبار خلال المدة المقننة للاختبار يعتبر ناجح.
    ي-) يكرر الاختبار السابق مرة أخرى في حالة المفاتيح OFF والأجزاء التي توصل عليها الكابلات مؤرضة في كل الخلايا.
    ك-) جهد الاختبار والزمن معطى في الجدول التالي.













    جدول جهد الاختبار لقضبان ومفاتيح 33 & 13,8 ك ف



    جهد القضبان جهد الاختبار الزمن



    13.8 30 ك ف (60هرتز) 60 ثانية




    33 56 ك ف(60هرتز) 60 ثانية













    اختبارات مفاتيح جهد 13.8 & 33ك ف
    أ-) قياس مقاومة التوصيل لكل فاز في الوضعON .
    ب-) قياس زمن الفصل والتوصيل.
    ج-) اختبار عازلية.
    د-) اختبار ضغط عالي (متردد) في الوضعين (الفصل والتوصيل)ON & OFF .
    ة-) جهد الاختبار والزمن معطى بالجدول السابق.

    اختبارات قضبان ومفاتيح جهد 132&220&380ك فGIS)):
    طبقا لمواصفات IEC-60517 هذه الاختبارات تتم على قضبان ومفاتيح ذات جهد من 72.5 ك ف فما فوق:
    أ-) اختبارات الجهد على الدائرة الرئيسية,وسيتم التوضيح لاحقا.
    ب-) اختبار حقن جهد 2 ك ف بتردد 60 هرتز لمدة دقيقة على الدوائر المساعدة.
    ج-) قياس مقاومة التوصيل للدائرة الرئيسية حيث يلزم ألا تزيد عن 1.2ضرب المقاومة المصممة.
    د-) اختبار تسريب الغاز ( التسريب لابد أن يكون أقل من
    1% لكل سنة)
    ة-) التأكد من ترتيب الفازات
    و-) قياس الرطوبة في الغاز(المقصود غاز سادس فلوريد الكبريت) وذلك بعد التعبئة إلى الضغط المقنن



    ز-) قياس زمن الفصل والتوصيل للمفاتيح.
    ح-) اختبار عدادات قياس ضغط الغاز وكذلك (interlock)

    اختبارات الجهد على الدائرة الرئيسيةGIS
    أ-) لابد من تركيب GIS مكتملا وملئه بالغاز حتى الضغط المقنن
    ب-) بعض المُعدات قد يتم فصلها قبل الاختبار مثل :
    - الكابلات والخطوط الهوائية
    - محولات القدرة وبعض محولات الجهد
    - مانعات الصواعق وفجوات شرارة الحماية
    ج-) كل جزء جديد لابد من اختباره ضغط عالي
    د-) عند إضافة جزء جديد فلابد من تطفئة الجزء القريب له وتأريضه قبل اختبار الضغط العالي
    ة-) بعد صيانة أو إصلاح جزء كبير يلزم حينئذ اختبار ضغط عالي
    و-) الاختبار يتم بتردد 60 هرتز وإن لم يكن هناك إمكانية فالتردد يجب أن يكون في الحدود من30 إلى 300 هرتز.
    ز-) اختبار الضغط العالي حساس لاكتشاف العيوب والأشياء الغير طبيعية.
    ح-) الاختبارات بالجهود النبضية مفيدة خصوصا في حالة الجهود العالية لاكتشاف الأشياء الغير طبيعية.
    ط-) جهد اختبار الموقع = 80 % من جهد اختبار المصنع الروتيني.

    طريقتان لاختبار الضغط العالي ل GIS :
    أ-) الطريقة الأولى:
    اختبار جهد متردد عند القيمة المقننة - والتي سيرد جدول بها- وذلك بطريقة الرنين أو بمحول اختبار ذو سعة كافية , التفريغ الجزئي يُقاس أثناء الاختبار.
    ب-) الطريقة الثانية:
    اختبار جهد متردد بقيمة الجهد تقسيم جذر3 لمدة خمسة دقائق على نظام نقطة تعادل مؤرضة, بالإضافة إلى جهد نبضي يتكون من ثلاث نبضات موجبة وأخرى سالبة وأيضا قيمة الجهد موجودة بالجدول.
    ج-) جهد اختبار قيمته Uo أي الجهد تقسيم جذر3 لمدة أطول لا يؤذي.
    د-) قياس التفريغ الجزئي قد يساعد في اكتشاف بعض الأنواع من الأعطال.
    ة-) محول جهد خاص يلزم لإجراء هذا الاختبار , محولات الجهد الموجودة بالG.I.S لا يُسمح باستخدامها لأجراء هذا الاختبار.
    و-) الانحراف نتيجة احتياجات عملية:
    أحيانا في الإضافة والربط بين جزء جديد وآخر قديم يتم الاختبار بجهد أقل وزمن أطول ويكون ذلك بالاتفاق بين الشركة والمورد.




    ز-) الحكم على النتائج:
    لو لم يحدث تفريغ أو انطفاء للجهاز بسبب قصر فيعتبر الاختبار ناجح .
    - لو حدث تفريغ في العازل الصلب يتم فك الجزء والكشف عن العطل وإصلاحه ومن ثم الاختبار مرة أخرى عند كامل قيمة جهد اختبار الموقع.
    - لو التفريغ حدث في الغاز ممكن إعادة الاختبار ولو حدث مرة أخرى يتم الفك وتغيير الجزء العاطل .
    - لو التفريغ حدث ثم اختفى يعتبر الاختبار ناجح .
    - الجهود للاختبار موجودة بالجدول رقم (3).
    ح-) لا مشكله من استخدام وإعادة جهد الاختبار لتحديد مكان العطل وذلك بالاتفاق بين الشركة والمقاول.









    جهود اختبار GIS

    قياس عدد قيمة زمن جهد الحالة جهد
    التفريغ النبضات جهد جهد التردد اختبار لكهربية شبكه
    الجزئي النبضة AC هرتز ك ف ك ف متردد
    1 84 92 60 220 132
    أقل من - - دقيقة أو 30ق
    10ب ك 10-300
    +3 416 5 ق 60 84 132
    -3
    1 ق10-300 316 142 230
    30 ق


    +3 608 5 ق10-300 142 230
    -3


    1 ق 10-300 416 245 380

    +,-3 840 5 ق10-300 245 - 380

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    رد: اختبارات قضبان التوصيل بالموقع

    جزاك الله خيرا

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية حسنى لبيب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    الاقصر
    المشاركات
    421

    رد: اختبارات قضبان التوصيل بالموقع

    شكرا اخى الكريم

  4. #4
    محاضر دورة إدارة المشروعات الصورة الرمزية ايهاب زكريا
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,549

    رد: اختبارات قضبان التوصيل بالموقع

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    جزاكم الله كل خير

    لا اله الا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    uae
    المشاركات
    18

    رد: اختبارات قضبان التوصيل بالموقع

    شكرا...........

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية وائل عبدالجليل
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    سوريا حماة
    المشاركات
    47

    رد: اختبارات قضبان التوصيل بالموقع

    جزاك الله خيرا

  7. #7
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية Mohamed Ibrahim Mostafa
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    Alexandria, Egypt
    المشاركات
    449

    رد: اختبارات قضبان التوصيل بالموقع

    جزاكم الله كل خير أستاذنا الجليل وياريت يكون الشرح الجميل داخل ملف لحفظه ودائما حضرتك مبدع وشكر لك

  8. #8
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,946

    رد: اختبارات قضبان التوصيل بالموقع

    اليكم م/ محمد ماطلبتم,ولكم حبي وتقديري.
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد شاهين أبوليله
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    264

    رد: اختبارات قضبان التوصيل بالموقع

    جزاكم الله خيرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 51
    آخر مشاركة: 04-01-15, 11:50 PM
  2. وقاية قضبان التوصيل
    بواسطة ياسرالنمر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-10-11, 08:08 AM
  3. GIS ( قضبان التوصيل المعزولة بغازSF6 )
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 02-07-10, 04:55 PM
  4. وقاية قضبان التوصيل
    بواسطة أحمد عبد الكريم ابراهيم في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-02-08, 05:44 PM
  5. وقاية قضبان التوصيل
    بواسطة أحمد عبد الكريم ابراهيم في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-02-08, 11:09 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter