السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرق تحديد أعطال كابلات القدرة 132 ك ف POWER CABLES
1-) عن طريق الموصلات CONDUCTOR
أ-) من خلال مفتاح الأرضي EARTH SWITCH
- وهنا نستخدم جهد لايزيد عن 10 ك ف حتى لايتأثر مفتاح الأرضي
- استخدام القنطرة BRIDGE أو الرادارTDR (TIME DOMAIN REFLICTION)
أو الانعكاس النبضي (ARC REFLICTION METHOD) ARM أو التيار النبضي ICM (IMPULSE CURRENT METHOD)
أو الجهد النبضي IVM (IMPULSE VOLTAGE METHOD) أو كل هذه الطرق للمقارنة والتأكد من مسافة العطل
- استخدام مولد نبضات الجهد العالي SURGE GENERATOR وسماعات الجهد العالي لسماع مكان العطل
وتحديده على الأرض
ب-) بطريقة تفريغ الغاز DEGASSING والفتح للوصول للموصلات
- ويمكن هنا استخدام جهد أعلى من 10 ك ف مع اتباع نفس الخطوات السابقة
2-) عن طريق الغلاف SHEATH كما سيرد لاحقا في تحديد أعطال الغلاف
تحديد أعطال الغلاف SHEATH
- استخدام القنطرة BRIDGE لتحديد المسافة
- استخدام التردد الصوتي AUDIO FREQUINCY أو POPIE وهي اختصار
Pool Of Potential لتحديد المكان على الأرض
تحديد أعطال الكابلات الدليلية PILOT CABLES
- استخدام الرادار TDR أو القنطرة BRIDGE أو الاثنين معا لتحديد مسافة العطل
- استخدام التردد الصوتي AUDIO FREQUINCY لتحديد المكان على الأرض