    السلام عليكم
    دلوقتى عندى مشروع فيلا ليها لوحة رئيسية بتغذى أربعة أدوار والعدادات فى الدور الأرضى
    مطلوب توصيل مولد إحتياطئ محمل عليه نسبة من الأحمال فى كل شقة ليس كل الحمل
    يوجد اقتراح بتقسيم لوحة الشقة الى قسمين normal& emergency
    واستخدام 2 كونتاكتور لكل دور بعد العداد لتغذية جزء ال emergency

    فى حالة ال normal عداد الدور يحسب الكهرباء المستخدمة

    وفى حالة انقطاع التيار يقوم المولد بتغذية هذه الأحمال ولا يحسب العداد هذا الإستخدام حتى لا يحاسب عليه العميل

    هل هذا التصور مقبول وهل توجد طريقة أخرى لتحقيق طلب العميل

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    53

    رد: كيفية توصيل مولد الطوارئ على نسبة من الأحمال فقط فى المبانى السكنية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
    تقسيم لوحات الشقة لإثنين ممتاز ...
    باقي نقطة .. عند انقطاع التيار هل المطلوب ان يعمل المولد اوتوماتيك بمجرد استشعار انقطاع التيار ؟ والا يدوي ؟ وبناءً عليه انت محتاج automatic transfer switch والا manual transfer switch علشان ينقل مسار الكهرباء لخط المولد ويغذي لوحة الطواريء وكمان لما ترجع الكهربا المفروض تفصل كهرباء المولد عن لوحة الطواريء لأنها بتتغذى في الأحوال العادية من التيار العمومي ..

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    53

    رد: كيفية توصيل مولد الطوارئ على نسبة من الأحمال فقط فى المبانى السكنية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تقسيم لوحات التوزيع في الشقة للوحتين واحدة عادية والثانية طواريء هو الحل الأمثل ... مع العلم ان لوحة الطواريء سيتم تغذيتها من التيار العمومي مع اللوحة العادية في الظروف العادية ... اما في حالة انقطاع التيار فان المولد سوف يغذي لوحة الطواريء فقط.

    يبقى نقطة مهمة هل هذا المولد سيعمل اتوماتيكيا عند انقطاع التيار الكهربائي أم يدوياً ؟ وبناءً عليه يلزمك مفتاح تحويل اوتوماتيك ATS ام يدوي MTS.

    كذلك عند رجوع التيار العمومي يجب فصل تغذية لوحة الطواريء من المولد واعادتها للتيار العمومي ...

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    غزة
    المشاركات
    9

    رد: كيفية توصيل مولد الطوارئ على نسبة من الأحمال فقط فى المبانى السكنية

    السلام عليكم
    طب لو تم طلب مولد رئيسي يقوم بتغذية جميع احمال لمبنى مؤسسة وعمل مولد اخر يقوم بتغذية احمال الانارة فقط نظرا لعدم توفر او غلاء الديزل في المؤسسة
    ما هي الطريقة الامثل لتحقيق هذا الطلب

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mohamed refaat naguib ali
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    35

    رد: كيفية توصيل مولد الطوارئ على نسبة من الأحمال فقط فى المبانى السكنية

    الأخ الفاضل / م. دسوقي
    بعدالتحية ،
    زي ما المهندسين المحترمين تفضلوا طالما فيه مصدر أساسي ومصدر احتياطي (مولد أو مصدر آخر) يلزم وجود حاجة من اثنين مفتاح تحويل أوتوماتيكي
    ATS
    أو مفتاح تحويل يدوي (سكينة قلاب)
    هناك حالتين وسأوضح بالرسومات المرفقة
    الحالة الأولى : عداد الكهرباء مجمع لكل الأحمال على خرج المحول مباشرة وهنا لا يوجد أي مشكلة وتكون التوصيلات كما بالشكل رقم 1
    (Diagram1)
    الحالة الثانية : عداد الكهرباء مستقل لكل دور أو شقة (وأتصور أن هذا الذي كنت أنت تقصده )وهنا نحتاج لطريقة معينة لتحقيق الشروط التي تفضلت أنت بذكرها ، وأنا حاولت أحققها بكونتاكتورين زي ما أنت قلت ولكن لم تصلح ، ووجدت أنها تحتاج إلى 3 كونتاكتور وستكون مكلفة وأكثر تعقيداً
    2 كونتاكتور بنفس المقنن (مقنن العداد أو الحمل الكامل للدور أو الشقة) ، وواحد كونتاكتور بمقنن مساوي للأحمال المطلوب توصيلها لكل دور أو شقة على المولد في حالة انقطاع المصدر الرئيسي
    وتكون التوصيلات كما بالشكل رقم 2
    (Diagram2)
    وبعدين تحتاج إلى لوحة كنترول للتحكم في هذه الكونتاكتورات الثلاثة ، وضعت تصور ليها في الشكل رقم 3
    (Diagram3)
    أرجو أن تكون الرسومات والفكرة واضحة وتحت أمرك في أي استفسار
    م/ محمد رفعت نجيب علي


    الصور المرفقة الصور المرفقة

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mohamed refaat naguib ali
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    35

    رد: كيفية توصيل مولد الطوارئ على نسبة من الأحمال فقط فى المبانى السكنية

    أنا آسف ، نسيت أوضح حاجة بخصوص الشكل رقم 2
    في حالة وجود مصدر الكهرباء الأساسي كل من الكونتاكتور 1 والكونتاكتور 2 (ON) بينما كوننتاكتور 3 (OFF)
    وبالعكس في حالة انقطاع المصدر الرئيسي واستخدام المولد لتغذية أحمال الطوارئ كل من الكونتاكتور 1 والكونتاكتور 2 (OFF) بينما كوننتاكتور 3 (ON)

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    53

    رد: كيفية توصيل مولد الطوارئ على نسبة من الأحمال فقط فى المبانى السكنية

    السسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

    المهندس / محمد رفعت .... ممكن اعرف وظيفة الكونتاكتور ايه ؟

    وجزاكم الله خيرا

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    35

    رد: كيفية توصيل مولد الطوارئ على نسبة من الأحمال فقط فى المبانى السكنية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m.dosoky مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    دلوقتى عندى مشروع فيلا ليها لوحة رئيسية بتغذى أربعة أدوار والعدادات فى الدور الأرضى
    مطلوب توصيل مولد إحتياطئ محمل عليه نسبة من الأحمال فى كل شقة ليس كل الحمل
    يوجد اقتراح بتقسيم لوحة الشقة الى قسمين normal& emergency
    واستخدام 2 كونتاكتور لكل دور بعد العداد لتغذية جزء ال emergency

    فى حالة ال normal عداد الدور يحسب الكهرباء المستخدمة

    وفى حالة انقطاع التيار يقوم المولد بتغذية هذه الأحمال ولا يحسب العداد هذا الإستخدام حتى لا يحاسب عليه العميل

    هل هذا التصور مقبول وهل توجد طريقة أخرى لتحقيق طلب العميل
    اخي العزيز يمكنك ان تعمل لكل شقة لوحه عادي ولوحة للمولد
    ويكون الربط كما في المخطط المرفق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mohamed refaat naguib ali
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    35

    رد: كيفية توصيل مولد الطوارئ على نسبة من الأحمال فقط فى المبانى السكنية

    م / محمد فاروق عبد العاطي المحترم
    بعد التحية ،
    إذا كنت تسأل عن وظيفة الكونتاكتور عموماً فما هو إلا مفتاح بنقط تلامس (مثل مفتاح النور) ونقط التلامس هذه جزء منها ثابت والجزء الآخر متحرك ويتم التحكم في نقط التلامس المتحركة لعمل ON و OFF عن طريق ملف (كويل) يتم تغذيته بجهد كهربي متردد أو مستمر حسب جهد التحكم المتاح

    أما إذا كان سؤالك بخصوص هذا الموضوع وما فائدة الكونتاكتورات التي سبق ذكرها في الرد السابق والرسومات المرفقة فهي فقط لتحقيق الشروط التي ذكرها المهندس / دسوقي (استخدام عداد منفصل لكل شقة أو دور وقراءة عدادات الاستهلاك أثناء التحميل على المصدر الأساسي فقط وعدم القراءة في حالة انقطاع هذا المصدر واستخدام المولد لتغذية بعض الأحمال [أحمال الطوارئ])

    م / محمد رفعت نجيب

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة - مصر
    المشاركات
    51

    رد: كيفية توصيل مولد الطوارئ على نسبة من الأحمال فقط فى المبانى السكنية

    السلام عليكم جميعا وخصوصا للمهندس دسوقى صاحب الموضوع الجيد والذى متدوال طرحه وتنفيذه فى هذه الايام بكثرة وهذه هى فكرتى فى تصميم وتنفيذ هذه الدائرة وهى عن طريق عمل لوحة واحدة فقط وتكون لوحة طوارىء رئيسية تتغذى من المولد وبها عدد اربعة كونتاكتورات حسب عدد العدادات والادوار ولوحة واحدة فقط فرعية لكل دور بالعداد الخاص بها ولكن هذه اللوحة الفرعية بها كونتاكتور نقاط التلامس الخاصة به فى وضع مغلق وهى مسئولة عن تغذية الاحمال العادية مع الاخذ فى الاعتبار ان العداد مربوط بهذا الكونتاكتور وحينئذ عند انقطاع التيار سوف يكون الكونتاكتور فى وضع مفتوح ويفصل تغذية الاحمال العادية مع مراعاة ان القاطع الرئيس فى اللوحة يغذى كلا من الاحمال العادية عن طريق الكونتاكتور واحمال الطوارىء مباشرا وهذا يتضح من خلال الرسم التخطيطى المرفق.
    الهدف من هذه الدائرة انها تعتبر اكثر اقتصادية من دوائر اخرى وهى فى توفير عدد 4 لوحات طوارىء بكل الاداوار وتوفير اطوال من صواعد كابلات الطوارىء وللسادة المهندسين التعليق وابداء الرأى والاضافة
    وشكرا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماهي عيوب توصيل الشقق في المباني السكنية ؟؟؟
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 30-07-12, 12:15 PM
  2. تحديد قدرة مولد الطوارئ
    بواسطة منى عبدالرحمن في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-04-12, 11:40 PM
  3. الأحمال السكنية
    بواسطة جمال حسن أحمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-07-11, 08:25 PM
  4. حساب الأحمال السكنية في دقائق معدودة
    بواسطة سلطان سالم سلطان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-08-08, 01:27 AM
  5. حساب الأحمال السكنية
    بواسطة سلطان سالم سلطان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-07-08, 12:05 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •