صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 52
  1. #1
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,721

    اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اختبارات محولات القدرة بالموقع:

    هذه هي الاختبارات التي تتم على المحولات بعد التركيب في الموقع وقبل توصيلها بالكابلات :

    أ-) قياس مقاومة الملفات: - وهي بطريقة انخفاض الجهد المستمر أو أجهزة قياس المقاومات الصغيرة( مثلTRO)
    Transformer Resistance Ohmmeter
    - والاختبار عند كل نقاط مغير الجهد للملفات الابتدائية والثانوية
    - يلزم مقارنة النتائج مع نتائج المصنع بعد التحويل لدرجة حرارة الموقع
    ب-) قياس مجموعة المتجهات : وممكن إجراء هذا الاختبار أثناء عمل اختبار نسبة التحويل بجهاز( TTR)
    Transformer Turns Ratio أو ربط نقطة من الابتدائي مع مثيلتها من الثانوي وقياس الجهد لتحديد إلى أي مجموعة متجهات ينتمي المحول
    ج-) قياس نسبة التحويل : تتم عند كل نقاط مغير الجهد بواسطة(TTR) أو بحقن جهد على الابتدائي وقياس الثانوي والتأكد من مطابقة النسبة ونسبة الخطأ يلزم ألا تزيد عن+أو- 5و0% من النسبة المحسوبة من لوحة المعلومات الموجودة على المحول
    د-) قياس تيار اللاحمل:وهو بالميللي أمبير ويتم بتسليط جهد ويكون التيار المقاس متوازن على الفازات أو الأوجه الثلاث ( عموما الوجه الأوسط يكون تياره أقل من الوجهين الآخرين) والقيمة للتيار يلزم أن لا تزيد عن 5و0%من تيار الحمل عند التحويل من الجهد المحقون للجهد المقنن



    ه-) اختبار حالة الملفات:
    وذلك بحقن جهد أحادي على الجهة المتواجد بها مغير نقاط الجهد ( بين الوجه ونقطة التعادل في توصيلة النجمة وبين الوجه والوجه في الدلتا) وقياس فولت الثانوي وتيار الابتدائي وأي قراءة غير طبيعية تدل على أن هناك قطع أو قصر في الملفات
    و-) قياس عازلية الملفات:
    وتقاس بجهاز 5 ك ف لاختبار العازلية والاختبار يكون بين ملف الابتدائي وجسم المحول( الواصل بالأرضي) وكذلك بين الثانوي والجسم وأيضا بين الملفين وبعضهما والقيمة أكبر من 1000 ميجا أوم مقبولة
    ز-) اختبار جهد كسر الزيت وتحليل الغاز:
    تؤخذ عينات من أعلى وأسفل التانك الرئيسي للمحول كذلك من مغير الجهد ومن الخزان الاحتياطي ويلزم عدم كسر الزيت أثناء الاختبار- بمسافة 2,5 مم- عند أقل من 50 ك ف
    كذلك العينة ترسل للمعمل لتحليل الغاز والإفادة بالنتائج


    قائمة فحص المحول قبل التشغيل :
    - معايرة جهاز قياس حرارة الزيت وضبطه حسب Setting
    - معايرة جهاز قياس حرارة الملفات بطريقة التسخين وكذلك بحقن التيار وضبطه حسب Setting



    -اختبار أجهزة بوكخلز الموجودة على التانك الرئيسي وعلى مغير الجهد –لمراحل الإنذار والإطفاء-وإخراج الهواء بعد الاختبار
    - التأكد من أن الأجزاء الحساسة لأجهزة قياس حرارة الزيت والملفات بها زيت لكي تؤدي عملها
    - التأكد من أنه لا يوجد تسريب زيت والتأكد من التربيط ومن وجود الأراضي وتثبيت العجلات ........ الخ
    - التأكد من أن المحابس في وضعها الصحيح
    - محابس التانك تكون مغلقة
    - محبس دائرة التبريد مفتوح
    - محابس الخزان الاحتياطي مفتوحة
    - محبس المرور للبوكخلز – إذا وجد- مغلق
    - التأكد من علامات الفتح والإغلاق للمحابس
    - التأكد من وجود سيليكا جل زرقاء مع وجود زيت
    - التأكد من مستوى الزيت في الخزان الاحتياطي ومغبر الجهد
    - التأكد من مستوى الزيت في العوازل
    - ضبط الفتحات الشرارية تقريبا 900 مم في نظام 132ك ف
    - تأكد من أن علامات مغير الجهد صحيحة والرفع والخفض للنقاط مضبوط
    - تأكد من أن limit switches تعمل كهربيا وميكانيكيا بطريقه صحيحة
    -بميجر 1 ك ف اختبر كل الدوائر المساعدة مع الأرضي





    - تأكد من جهد مواتير المراوح ومغير نقاط الجهد وقس التيار المار واضبط المفاتيح MCBعلى ضبط المصنع
    - تأكد من السخان والإضاءة
    - تأكد من أن المراوح والطلمبات تدفع الهواء والزيت قي الاتجاه الصحيح
    - افحص تحذير جهاز الضغط PRESSURE RELIEF


    تشغيل المحولات:

    - بعد إجراء كل الاختبارات واختبار الكابلات وتوصيلها على المحول وإغلاق الأغطية الخاصة بالأطراف على المحولات - والتأكد من أن المحول نظيف ولا توجد أي عدة أو أشخاص بالقرب منه عندئذ يتم تشغيل المحول والتأكد من أن - جهة الجهد المنخفض عليها تيارات متساوية على الأوجه الثلاثة
    - شغل المحول بدون حمل ولاحظ مستوى الصوت
    - قم بتشغيل مغير الجهد دورة تامة لأعلى وأسفل بعد التشغيل
    - ممكن جهاز البوكخلز يعطي تحذير ولو لم يكن هناك غازات مشتعلة أو رائحة فيدل ذلك على أنه لا يوجد عطل




    فقط قم بإلغاء التحذير, وخلاف ذلك قم بالتطفئة وافحص لمعرقة العطل
    - لو المحول سليم بعد التشغيل قم بزيادة الحمل بالتدريج

    ملحوظة هامة:
    هناك اختبار قياس معامل القدرة Tan Delta ولكن سنفرد له مشاركة خاصة ونخوض فيه بالتفاصيل وهذا وعد مني بذلك.



    محولات الخدمة:

    - اختبار نسبة التحويل ومجموعة المتجهات
    - قياس العازلية
    - اختبار كسر أو انهيار الزيت
    - اختبار جهاز بوكخلز إن وجد
    - افحص عدادات قياس الحرارة
    - تأكد من تطابق أوجه الابتدائي والثانوي مع لوحة المفاتيح ومع لوحة التوزيع
    - تأكد من مستوى الزيت
    - تأكد من الأراضي
    - تأكد من كل شئ كما في محول القدرة

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,592

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    مشاركة ممتازة شكرا جزيلا لك

  3. #3
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,236

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    مشكور م/ كامل
    على هذه المشاركة الممتازة
    تحياتى

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Dr. Amged
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    552

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    شكراً لك اخي الكريم
    د. أمجد الوكيل

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية أحمد محمد حمزة
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Mansoura EGYPT
    المشاركات
    382

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    جزاك الله كل خير

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    36

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    نحمد الله ونشكره على نعمته علينا بوجود مهندسين أكفاء مخلصين لايرجون سوى وجه الله تعالى

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    1

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم

  8. #8
    دكتور مهندس الصورة الرمزية د/ عماد محمد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    656

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    شكراً لك اخي الكريم
    د.عماد

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmedmansour
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    22

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    جزاكم الله كل وخير وجعلة فى ميزان حسناتك
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية رامي عيسى
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    سوريا -حمص-رباح
    المشاركات
    4

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    ألف ألف شكر مشاركة مفيدة جداً

  11. #11
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    hkhkhkhkhk

  12. #12
    V.I.P Member الصورة الرمزية جمال عمر
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    153

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    شكرا و عاش أيدك على هذا الموضوع الرائع

  13. #13
    Junior Engineer الصورة الرمزية نديم الكيلاني
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    34

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    شكرا اخي مهندس كامل على المشاركة القيمة وفقك الله

  14. #14
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Mohamed Abdel wahed
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    167

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    جزاك الله خيرا
    مهندس / محمد عبد الواحد

  15. #15
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    19

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    مشكور وبارك الله فيك

  16. #16
    Junior Engineer الصورة الرمزية رولاحمدان
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    بيروت لبنان
    المشاركات
    103

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    الاسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اود ان اتقدم من السادة الكرام بالشكر على جميع الاجابات
    كما او ان اطرح بعض الاسئلة عن المحولات
    1- كما نعرف انه يستعمل الورق العازل لعزل اللفات داخل المحول اود ان اعرف الطبقة الواحدة كم مقدار عزلها في كيلو فولت اضافة الى اني قرات جميع ما تقدم من معلومات عن هذا الموضوع قد حصلت عليها من ارشيفكم في المنتدى
    2-اذا كان لدي محول 66/11ك.ف وقد تعطل 66ك.ف وتم اصلاحة كم طبقة يجب ان اضع عليه من هذا الورق حتى يعزل واذا كان المحول 150ك.ف او 11ك.ف او 220ك.ف ما هي السماكة
    3ـ السؤال الثاني ما هيب مقدار الغازات الذائبة في المحول التي تعتبر طبيعية حيث زودني المنتدى ببعض الجداول ولكن لتحديد العطل انا سؤالي كم هو مقدار الغازات التي اقول عندها انها طبيعية
    4ـ لدي محول 15/66ك.ف عند الفحص تبين يوجد 225 ppm من غاز الاستالين وتم ايقاف المحول واخراجة من الخدمة وقد جريت علية العديد من الفحوصات من مقاومة عازل doble نسبة التحويل عامل التشتت لكن كلها جيدة باستثناء هذا الغاز ما هي المشكلة برائك وكيف تعالج
    5ـ سوال عن tan delta او عامل التشتت للزيت ما هي النسبة المسموح بها للمحول القديم والجديد
    6ـ قراءة المقاومة الموجبة والسالبة كيف تقراء مع العلم انها تحدد هذه المقاومات اذا كان الزيت يحتوى على املاح و مجموعة مركبات كيميائية وايضا تدل على نظامة قلب الجهاز
    7ـ اود الحصول على بريد المهندس بدرخان لاني يوجد لدي مجموعة من الاسئلة مع الصور او عرضها علي وايضا بريد المهندس فارس وشكرا جزيلا

  17. #17
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    14

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    مشكور وبارك الله فيك

  18. #18
    Junior Engineer الصورة الرمزية رولاحمدان
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    بيروت لبنان
    المشاركات
    103

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    اود ان اسال عن عن الورق العازل المستعمل في المحولات
    كما نعرف انه يستعمل الورق العازل لعزل اللفات داخل المحول اود ان اعرف الطبقة الواحدة كم مقدار عزلها في كيلو فولت اضافة الى اني قرات جميع ما تقدم من معلومات عن هذا الموضوع قد حصلت عليها من ارشيفكم في المنتدى

  19. #19
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    162

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    مشكوررررررررررررررررر

  20. #20
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مصطفى السيد هلال
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    383

    رد: اختبارات محولات القدرة والخدمة بالموقع

    الف شكر

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تأثير اختبارات الضغط العالي جهد مستمر على كابلات القدرة
    بواسطة safwan alammari في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 17-08-12, 12:33 AM
  2. قسم محولات القدرة
    بواسطة ahmedalm في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-07-12, 09:59 PM
  3. اختبارات قضبان التوصيل بالموقع
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 17-06-09, 11:19 AM
  4. محولات القدرة