صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 32

الموضوع: إفتتاح مجموعة مهندسى الحماية rotection Group

  1. #1
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,249

    إفتتاح مجموعة مهندسى الحماية rotection Group

    الأخوة الزملاء
    تتشرف إدارة المنتديات بتأسيس اول جمعية عربية
    لمهندسى حماية نظم القوى الكهربائية
    تحت رعاية ربطة مهندسى الكهرباء العرب
    كما انه يشرف إدارة المنتديات انضمام كوكبة من مهندسى الحماية من الوسط الأكاديمى و من متخصصى الوقاية فى الوطن العربى من مصر و العراق و المغرب و السعودية ومن دولة الإمارات
    و الهدف من إنشاء هذه المجموعة هو تبادل الخبرات العلمية و العملية
    و مناقشة المشاكل الفنية و كيفية إيجاد الحلول العلمية و العملية لهذه المشاكل.
    و يكون لكل عضو فى هذه المجموعة دور فعال فى تبادل و نقل خبرته إلى الآخرين. عن طريق تجهيز و إعداد دورات تدريبة و محاضرات او مقالات يتم وضعها فى قسم الحماية حتى يستفيد منها باقى الأعضاء و الطلبة.
    كذلك القيام بترجمة المواصفات الهندسية و التعريف بها للمهندسين الجدد فى هذا المجال و ترجمة بعض الموضوعات و الدروس.
    و هذا دور المجموعة بإختصار.
    و النقاش مفتوح لجميع الأخوة الأعضاء لوضع ومناقشة خطة العمل و دور كل فرد فى المجموعة.
    وفى النهاية اتوجه بالشكر الجزيل
    للدكتور / تامر كوادى
    استاذ الحماية الكهربائية بكلية الهندسة – بشبين الكوم - جامعة المنوفية
    على إنضمامة إلى هذه المجموعة و الذى سوف يكون لوجوده تأثير فعال فى نجاح عمل هذه المجموعة برعايته.
    و الله ولى التوفيق
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    1 - منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
    2 -المنتدى العلمى لمهندسى الشركة المصرية لنقل الكهرباء


  2. #21
    Junior Engineer الصورة الرمزية توفيق الأباصيرى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    المنصورة
    المشاركات
    212

    رد: إفتتاح مجموعة مهندسى الحماية rotection Group

    الأخ العزيز : المهندس سيد سعد
    لا شك انها فكرة طيبه ولاسيما بهدف توحيد الجهود وتوحيد المصطلحات الهندسيه فى مجال الحمايه .
    ومن خلال خبرتى المتواضعة سواء فى الشبكات الكهربية ذات الجهود الكهربية المختلفة( حاليا شركة نقل الكهرباء المصرية ) او العمل فى محطات توليد الطاقة الكهربية او حاليا التفتيش الفنى ومراقبة الجودة وتدريب المهندسين والفنيين من خلال الشركات الكبرى بالدول العربية اود ان انوه على مايلى : -
    1 - المسمى المعتمد فى مصر مثلا هو الوقاية بينما فى دول الخليج الحماية واحيانا لو جاءت تاشيرة من دوله عربيه بمهندس حماية لابد من استخراج كل الاوراق ( شهاده خيرة والجواز ) بمهندس حماية مما يسبب خلاف مع المسئولين .
    2 - هناك فرق شاسع بين مهندسى الوقاية يالشبكات الكهربية ( النقل ) ومهندسى الوقاية بمحطات التوليد سواء من ناحيه الخيرة او تحليل الأعطال واستنتاج الأسباب الجذرية للأعطال تمهيدا لعدم تكرارها .
    3 - يوجد ندرة شديدة فى وجود كتب باللغة العربية السلسة التخصصية العمليه والعلمية سواء فى السوق او المحطات .
    4 - بعض السادة اعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة لا يكونون صلات وثيقة وعلاقات متينه مع مهندسى الحماية بالمحطات والاكتفاء بمعلومات وخبرة مهندسو المحطات والراغبين فى الدراسات العليا .
    5 - اهتمام السادة المهندسين بالاختبارات وعدم قيامهم بتسجيل المشاكل التى تمر عليهم وكبف تم حلها وتبادل هذه الخبرات مع باقى الزملاء ولكن الأعلبية تحتفظ بذلك لنفسها الا ما رحم ربى .
    6 - مهندسى الحماية اهل الخبرة بالمحطات ( المحولات او التوليد ) المفروض منهم عمل مذكرات فى مجال الحماية وتحدث كل فترة وعند الخروج للمعاش يكونوا مرجع دائم للشركات ( اقصد المميزين منهم وهم كثر )
    7 - فى محطات التوليد بمصر لا يتم الإعتراف بمهندس الحماية ( اقصد الإعتماد ) مثل مهندس الحماية بشركة النقل لدرجة ان بشركتنا يوجد مدير عام وقاية واحد للشركة كلها بينما شركة النقل فى كل محطة محولات خلاف ذلك .
    8 - عدم وجود قوانين معتمدة تحدد مواصفات واختصاصات مهندس الحماية ؟
    9 - مهنسو الحماية المتميزيين يتعدو على الأصابع
    اعتذر للإطاله
    1 - اتمنى ان تفتح الجمعية ابوابها اما كافة المهندسين المشتغلين فى مجال الحماية والذين يقدمون اوراق اعتمادخم بناء على شروط محددة وخبرات معينه
    2 - اتمنى ان تكون للجمعيه شهادة معتمدة لمنتسبيها وتكون معترف يها بكافة الدول العربية والشركات العامله بها
    3 - اتمنى ان نجد مهندسو الحماية العرب بقوة واقتدار مهنسو الحماية ( الهنود والباستانيين ) سواء فى الاختبارات وتحليل الاعطال وذلك بجميع الدول العربية .
    4 - اتمنى من الجمعية مع رفع مستوى مهندسو الحماية العلمى ان يكون لهم كادر مالى بالدول العربية
    وختاما اتمنى لكم وللجمعيه ولمنتدانا الراقى كل النجاح والتوفيق
    وانا رغم انى لست عضو فى رابضة المهندسين العرب إلا انى مستعد لأى مساهمة وبأى شكل وتحت اى ظروف
    اللهم انصر دعاة الحق ، وأرفع شأن كل من يقدم خيرا للبشرية

  3. #22
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد الحاج محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    9

    رد: إفتتاح مجموعة مهندسى الحماية rotection Group

    جزاكم االله كل خير

  4. #23
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    4

    رد: إفتتاح مجموعة مهندسى الحماية rotection Group

    الاخوه الاعزاء مهندسين الحماية الكهربائية جزاكم الله خير على افتتاح هذا القسم الخاص واتمنى ان اكون عضو معكم اتعلم منك

  5. #24
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    177

    رد: إفتتاح مجموعة مهندسى الحماية rotection Group

    السلام عليكم ورحمة اللة
    جزاكم اللة خير علي هذا المجهود واتمني ان اكون احد من اعضاء مجموعة مهندسي الحماية والان القي بقنبلة رائعة وهي كل ما يخص الوقايةوالحماية وعموما هذا الجزء الاول من كتابي القادم الكهرباء من اين والي اين
    ارجو التقييم
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #25
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    177

    رد: إفتتاح مجموعة مهندسى الحماية rotection Group

    اسف ان الملف لا ادري ليش ما يتم تحميلة بصورة جيدة ولكنني احاول وان شاء اللة ارفعة للمنتدي لتعم الفائدة

    منظومة الوقاية والحماية بداخل المنظومة الكهربائية
    اي منظومة مهما بلغت تطورها فانها تحتاج الي عنصرين مهمين جدا وهما العنصر البشري والالات التي تصمم عليها تلك المنظومة وكما نعلم ان اي منظومة لا تخلو من حدوث بعض الاعطال بها حيث ممكن تكون اعطال بداخل المنظومة او اعطال لا دخل للمنظومة بها فلابد من حماية تلك المنظومة وحماية مكونتها وبما اننا نتكلم عن المنظومة الكهربائية فان اخطر ما في تلك المنظومة هو التيار الكهربائي فلابد من وجود وسيلة للحماية من ذلك التيار وكما نعلم فان الوقاية خير من العلاج وافضل طرق الوقاية هي عمل الصيانة الدورية والتي تعتبر هي جدار الحماية الاول ولكن عند حدوث العطل لاي سبب فأن التيار يمر بمكونات المنظومة ولتقليل من ذلك لابد من وجود مسار لتهريب ذلك التيار الي الارض وهذا ما نطلق علية التاريض ويعتبر هذا هو جدار الحماية الثاني في المنظومة الكهربائية ولكن نظام التاريض لا يكفي ان يتم الاعتماد علية لانة لا يفصل الجزء الذي سبب المشكلة فلابد من وجود نظام يحس بوجود المشكلة ويعزلها باسرع وقت وهذا النظام هو ما يطلق علية اجهزة الوقاية ويعتبر جدار الحماية الاخير

  7. #26
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    177

    رد: إفتتاح مجموعة مهندسى الحماية rotection Group

    كيفية ضبط اجهزة الوقاية من زيادة التيار ةالعطل الارضي لمغذيات 11 كيلو فولت
    اولا يتم حساب الزيادة في التيار ( PSM)لمغذيات 11 كيلو فولت بنسبة 100% من التيار بمعني لو كان ركب علي المغذي محول تيار 300\1 فتكون قيمة الضبط 100% بمعني عند مرور تيار اكبر من 300 امبير علي الجانب الابتدائي لمحول التيار او اكبر من واحد امبير علي الجانب الثانوي يتم الفصل ولكن يوجد ايضا شرط لاتمام الفصل وهو زمن الفصل المضبوط علية جهاز الوقاية ( TMS)وطبعا توجد بعض الحسابات لذلك ولكنني سوف اذكر لاك تقريبا يكون الزمن 0.05 ثانية لكل مغذيات 11 كيلو فولت
    اما لضبط تيار العطل الارضي E/F
    فيتم ضبط الزيادة في التيار (PSM )بنسبة 20% ويكون زمن الفصل ( TMS)هو نفس زمن السابق 0.05 ثانية

    الملخص
    محول تيار 300\1
    O/C
    PSM= 100% TMS = 0.05
    E\F
    PSM =20% TMS = 0.05

  8. #27
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    Tripoli
    المشاركات
    17

    رد: إفتتاح مجموعة مهندسى الحماية rotection Group

    الاسم: صفا محمد

    الوظيفة: مهندسة وقاية

    الإقامة: ليبيا

    أشرف بانضمامي لكم وأتمنى أن أفيد واستفيد

    وفقنا الله وإياكم لخدمة وطننا العربي
    قال تعالى " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا "

  9. #28
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    45

    رد: إفتتاح مجموعة مهندسى الحماية rotection Group

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني ويسعدني بالانضمام اليكم ... عسى الله تعالى يوفقنا وينفعنا جميعا"
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #29
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس أحمد الياسر
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    turkya
    المشاركات
    83

    رد: إفتتاح مجموعة مهندسى الحماية rotection Group

    بنتشرف بالانضمام الى هذه المجموعة الرائعة
    اتمنى التوفيق لجميع
    ENG_Ahmad Alyaser
    Project Manager
    Mob:-00963-
    999608187

    engahmad39@gmail.com

  11. #30
    Junior Engineer الصورة الرمزية توفيق الأباصيرى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    المنصورة
    المشاركات
    212

    رد: إفتتاح مجموعة مهندسى الحماية rotection Group

    السلام عليكم مهندسنا القدير : سيد سعد
    احيطكم علما بانى لدى مكتبه بالمواصفات الكهربيه ( THE STANDARDS )
    العالميه بارقامها ويشرفنى الانضمام الى المجموعه واساهم باذن الله فى المكتبه المقترحه
    تقبلوا خالص تحياتى
    اللهم انصر دعاة الحق ، وأرفع شأن كل من يقدم خيرا للبشرية

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دعوة خاصة لتأسيس مجموعة مهندسى الحماية.
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 322
    آخر مشاركة: 10-07-18, 12:03 PM
  2. طلب الى كافة مهندسي الحماية ( قيم الSETTING
    بواسطة محمود الاعرجي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 13-10-16, 12:29 PM
  3. rotection fundamental 2