السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اختبارات الموقع لكابلات القدرة :

أ ـ كابلات الجهد المتوسط :ـ
• الاتصالية( Continuity) وتوحيد الأوجه (Phasing).
• قياس العازلية ( Insulation Resistance Test )
بين الأوجه والأرض (Ph – E ) وبين الأوجه و بعضها (Ph – Ph ) وذلك بجهاز ( 5KV Megger ) .
• اختبار ضغط عالي ( High Voltage Test )
بجهاز V.L.F (0.1Hz) لكل وجه أو (2U0) بتردد 60 هرتز
ب ـ كابلات الجهد العالي :ـ
• الاتصالية( Continuity) وتوحيد الأوجه (Phasing) .
• قياس العازلية (Insulation Resistance Test )
• قياس مقاومة الموصل وحسابها لكل كيلومتر طول .
• قياس السعة وحسابها لكل كيلومتر طول .
• اختبار الغلاف المعدني ( ****llic Sheath) 10 ك ف (DC) لمدة دقيقة .
• اختبارات صناديق التوصيل (Link Boxes) .
- قياس مقاومة الأرض ( Earth Resistance )
وتكون أقل من 20 أوم ( في التربة الصحراوية ).
ـ اختبار تصميم التقاطعات (( Cross Bonding
للتأكد من أن تيار الحث المار في الغلاف المعدني في الحدود المسموح بها ( 3% من التيار المار في الموصل ) .
ـ قياس عازلية ( Sheath Voltage Limiter SVL )
بإستخدام جهاز 1KV Megger
- قياس مقاومة وصلات الغلاف المعدني
يتم قياسها بعد التربيط وتكون أقل من 20ميكرو أوم ( 20 μΩ )

• اختبار ضغط عالي بدائرة الرنين ( Resonance Circuit )
عند جهد 2U0 لمدة 60 دقيقة




ملحوظة هامة :

الاختبارات المذكورة سابقا موجود تفاصيلها بملف تم إرساله للموقع بعنوان اختبارات الموقع لكابلات 132 ك ف ويحمل إسم م. سيد سعد & م. كامل بدرخان .

اختبارات الضغط العالي ماهي .....؟ ومالهدف منها ....؟

اختبارات الضغط العالي (H.V Tests ) لكابلات القدرة هي تطبيق جهد كهربائي بين الموصل والغلاف المعدني ( Conductor and Sheath ) يفوق الجهد المقنن للكابل عدة مرات ولمدة محددة (حسب نوع وجهد الكابل وحسب المواصفة المطبقة ) مع مراعاة عدم إلحاق أي ضرر بالكابل أثناء الاختبار , وكنتيجة لذلك إما أن ينجح الكابل في تجاوز هذا الاختبار كدلالة على سلامته من عيوب التصنيع أو التركيب أو يفشل في ذلك نتيجة لإنهيار الوسط العازل عند نقطة ما بسبب وجود عيب أو خلل عند تلك النقطة يجب التعامل معه وإصلاحه.
ومن أهم أهداف اختبارات الضغط العالي (H.VTests) هو التأكد من سلامة الوسط العازل للكابل إضافة إلى ملحقاته (الوصلات ـ النهايات ـ الأغلفة ـ الصناديق .....الخ ) من أي عيب أو أي خلل نتج أثناء نقل أو تركيب هذا الكابل قبل إدخاله للخدمة , حيث أن للجانب البشري دور مهم في مثل هذه الحالات .