النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: سؤال في تصميم البارات النحاسية

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود ابوعميرة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    المنوفية
    المشاركات
    50

    سؤال في تصميم البارات النحاسية

      1. كيف يتم حساب مساحه مقطع البارات النحاسية في اللوحات الكهربائية؟
      2. والمسافه بين كل باره والاخري؟؟
      3. وارججوا اضافات فيما يخص البارات النحاسيه
      4. وكيفية توصيل مكثفات القدره؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng.mohamed aly
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    78

    رد: سؤال في تصميم البارات النحاسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود ابوعميرة مشاهدة المشاركة
      1. كيف يتم حساب مساحه مقطع البارات النحاسية في اللوحات الكهربائية؟
      2. والمسافه بين كل باره والاخري؟؟
      3. وارججوا اضافات فيما يخص البارات النحاسيه
      4. وكيفية توصيل مكثفات القدره؟
    السلام عليكم ورحمة الله
    1-لحساب مساحة مقطع البارات اقسم التيار الكلي علي 1.55 ودي طريقه شائعه في مصانع اللوحات
    2-المسافه بين كل بارة في حدود 2 سم بس انت اصلا محكوم بالقاطع او الكابلات وغالبا لو مساحة البارات كبيرة مبيكونوش علي نفس المستوي
    والملف المرفق من شركة لجراند ان شاء الله يفيدك
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود ابوعميرة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    المنوفية
    المشاركات
    50

    رد: سؤال في تصميم البارات النحاسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.mohamed aly مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    1-لحساب مساحة مقطع البارات اقسم التيار الكلي علي 1.55 ودي طريقه شائعه في مصانع اللوحات
    2-المسافه بين كل بارة في حدود 2 سم بس انت اصلا محكوم بالقاطع او الكابلات وغالبا لو مساحة البارات كبيرة مبيكونوش علي نفس المستوي
    والملف المرفق من شركة لجراند ان شاء الله يفيدك
    1.5 دا الشائع ولا ليه حسابات.؟
    بردو 2 سم بالحسابات؟
    انا بسأل عن قانون او طريقة استخدمها علي طول مش في حاله فردية

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng.mohamed aly
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    78

    رد: سؤال في تصميم البارات النحاسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود ابوعميرة مشاهدة المشاركة
    1.5 دا الشائع ولا ليه حسابات.؟
    بردو 2 سم بالحسابات؟
    انا بسأل عن قانون او طريقة استخدمها علي طول مش في حاله فردية
    1.55 دي بتستخدم في مصانع اللوحات لتحديد مقاسات البارت ودي مش لحاله فرديه ويمكنك استخدامها في اي حاله
    ومفيش قانون معين تقدر تستخدمه لان قيمه السعه التياريه للبارات النحاس تتوقف علي عده عوامل بجانب مساحة مقطعها مثل الحسابات الحراريه داخل اللوحة
    وكذلك شكل وترتيب البارات والمسافه بينهم وغيره........

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عمر الزين
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    119

    رد: سؤال في تصميم البارات النحاسية

    جزاك الله خير بشمهندس محمد على على هذا الملف المفيد

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية شريف ابراهيم على
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    109

    رد: سؤال في تصميم البارات النحاسية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سؤال بالنسبة لجدول ليجراند فى صفحة 7 بند رقم 2
    لو انا عندى المفتاح العمومي 250 أمبير وطالب ان البارات النحاس تتحمل لحد 25 كيلو أمبير؟
    يبقى من الجدول ده نقدر نقول ان مساحة البارة النحاس المناسبة لتيار القصر هى 32*5 مم
    ياريت حد يجاوبنى انا فهمت صح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    وشكرا جزيلااااا

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    Riyadh
    المشاركات
    17

    Thumbs up رد: سؤال في تصميم البارات النحاسية

    شكرا باش مهندس

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تحسين الموصلية الكهربائية للموصلات النحاسية
    بواسطة AHMED YOUSEF في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-09-13, 06:07 PM
  2. الخسائر النحاسية
    بواسطة طارق الحمداني في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-02-12, 09:30 PM
  3. أستفسار عن سبب أنعكاس البارات الموضحة من المحول للوحة البور سنتر
    بواسطة roshdy abaza في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 21-09-11, 09:14 PM
  4. حماية البارات
    بواسطة احمد يوسف في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-03-11, 10:19 AM
  5. قانون تحويل البارات النحاس الى سلك
    بواسطة محمد ابراهيم احمد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-11-06, 02:12 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter