صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15

الموضوع: CTA measuring Princibles - مبدأ عمل جهاز فحص محولات التيارCTA

  1. #1
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Post CTA measuring Princibles - مبدأ عمل جهاز فحص محولات التيارCTA

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
    أقدم لكم إخواني الأعزاء ملف يبين تفاصيل الفحوصات التي يقوم بها جهاز فحص محولات التيار CTA

    وهذه الورقة العلمية تبين تفاصيل كل فحص يقوم به الجهاز و الآلية التي يحلل فيها كل تفاصيل محول التيار.

    الرجاء لمن لديه أي إستفسار أن لا يتردد في السؤال و طلب التوضيح.

    مع كل التحية و التقدير
    فريق عمل أوميكرون

    Dear ALL,
    Please to find attached a technical paper explains the CTA measuring princibles, if you have any doubts or you need any further clarifications please to feel free to ask.

    best regards,
    OMICRON Team
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    Re: CTA measuring Princibles - مبدأ عمل جهاز فحص محولات التيارCTA

    هل من الممكن التكرم بارفاق الملف الاول المذكور في قائمة المراجع اعلاه وباسم
    CT Analyzer Theoretical Background Manual, Omicron Electronics
    مع الشكر مقدما

  3. #3
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Post Re: CTA measuring Princibles - مبدأ عمل جهاز فحص محولات التيارCTA

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة
    هل من الممكن التكرم بارفاق الملف الاول المذكور في قائمة المراجع اعلاه وباسم
    CT Analyzer Theoretical Background Manual, Omicron Electronics
    مع الشكر مقدما
    المرجع هذا كان في السابق ملف لوحده و الآن تم دمجه مع المانيوال الجديد في الوحدة الثامنة من الملف المرفق.

    أحببت أن أرفق الملف كامل حتى يتسنى لك قراءة المانيوال كاملا .



    لك كل التحية و التقدير
    فريق عمل أوميكرون
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: CTA measuring Princibles - مبدأ عمل جهاز فحص محولات التيارCTA

    شكرا جزيلا لكم سرعة الاستجابة واتمنى لكم دوام التقدم والنجاح

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    الدولة
    Germany
    المشاركات
    2

    رد: CTA measuring Princibles - مبدأ عمل جهاز فحص محولات التيارCTA

    هذه الشركة من اشهر الشركات في هذا المجال
    وصلب عملي ينطوي تحت مجال الضياعات والانفراغات الجزئية على الكابلات االتوتر المتوسط XLPE

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية م احمد الصاوي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    34

    رد: CTA measuring Princibles - مبدأ عمل جهاز فحص محولات التيارCTA

    جميل جدا رائع

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    saudi
    المشاركات
    36

    رد: CTA measuring Princibles - مبدأ عمل جهاز فحص محولات التيارCTA

    لو سمحتوا
    ممكن ct alalyzer user manual

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    saudi
    المشاركات
    36

    رد: CTA measuring Princibles - مبدأ عمل جهاز فحص محولات التيارCTA

    لاحظت في الملف ITMF2010_Paper_FloPre ان توصيلة ال 4wire connection
    تم رسم Rcl واحدة والسلك الاخر بدون Rcl على الرغم من ان لكل منهما مقاومته الخاصة في حال توصيله 4 wired
    امل التوضيح لانه سيكون هناك مقاومتين على التوازي وليست مقاومة واحدة وعليها شورت (ارى ان الرسم غير صحيح)

  9. #9
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Thumbs up Re: رد: CTA measuring Princibles - مبدأ عمل جهاز فحص محولات التيارCTA

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة enas ahmed مشاهدة المشاركة
    لاحظت في الملف ITMF2010_Paper_FloPre ان توصيلة ال 4wire connection
    تم رسم Rcl واحدة والسلك الاخر بدون Rcl على الرغم من ان لكل منهما مقاومته الخاصة في حال توصيله 4 wired
    امل التوضيح لانه سيكون هناك مقاومتين على التوازي وليست مقاومة واحدة وعليها شورت (ارى ان الرسم غير صحيح)
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أشكرك جزيل الشكر على سؤالك.

    يرجى العلم بأن هذه المقاومة ليست للأسلاك و إنما هي مقاومة نقطة التوصيل بين الأسلاك و محول التيار الجهة الثانوية (Clamp contact resistance) فمقاومة الأسلاك لا تؤخذ في عين الإعتبار لأن الجهاز تم ضبطه و معايرته آخذين في عين الإعتبار مقاومة هذه الأسلاك.

    أرجو أن أكون قد أوضحت سؤالك،

    يرجى التواصل معنا إن كان لديك أي إستفسارات أخرى،

    مع كل التحية و التقدير
    فريق عمل أوميكرون
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    saudi
    المشاركات
    36

    رد: CTA measuring Princibles - مبدأ عمل جهاز فحص محولات التيارCTA

    شكرا على التوضيح

    حيث ان الرسم مكتوب فيه resistance of the clamp والان اتضح انه contact resistance

    وعليه اذا ظهرت مقاومة لاحد الكابلين فان الكابل الاخر يقوم بعمل شورت عليه حيث انه من المستبعد ان يكون هناك اتصال سيء للكابلين في نفس الوقت

    ارجو ارسال نسخة من كتالوج الجهاز(user manual)
    مع جزيل الشكر

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتالوج جهاز أختبار محولات التيار من شركة OMICRON
    بواسطة hossam rashad في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 21-11-17, 08:26 AM
  2. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 28-01-13, 11:51 AM
  3. جهاز إختبار محولات الجهد والتيار
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 22-06-12, 06:19 PM
  4. ملف لشرح مبدأ ال tap changer
    بواسطة ماجد سعادة في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-04-11, 12:12 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter