    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
    أقدم لكم ملف هام جدا و رائع يشرح عن حماية زيادة التيار بطريقة تفصيلية و خطوات الفحص من شركة أوميكرون للفائدة.

    للإستفسار يرجى عدم التردد و التواصل معنا

    مع كل التحية و التقدير
    فريق عمل أوميكرون

    Dear ALL,
    Please to find attached theoritical and practical information about the over current protection from OMICRON.

    for questions, please feel free to contact us.

    with best regards,
    YOUR OMICRON TEAM
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسن محمد يحيى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    44

    رد: over current theory and Testing with OMICRON CMC - معلومات نظرية و عملية في حماية زيادة التيار

    شرح رائع جدا ومفيد نتمنى أن يتم شرح أكثر من جهاز حماية على نفس الطريقة

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng ahmed nabil
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    11

    رد: over current theory and Testing with OMICRON CMC - معلومات نظرية و عملية في حماية زيادة التيار

    اشكركم علي مجهودكم الوافر واسال الله ان يبارك فيكم

    انا استخدمت هذا البرنامج بالفعل وهو اكثر من رائع
    لي طلب بسيط بعد اذن سيادتكم

    احتاج الي ملفات لاختبار اجهزة الوقاية خاصة بنا في الموقع ولم اجدها في مكتبتكم
    1- spaj 140 c ABB SPAcom Family
    2- Sepam S20 & S40 Schneider
    3-NPI800 CEE RELAys

    اتمني ان تجدهم وسوف يسعدني ردكم علي كل الاحوال وجزاكم الله خيرا

  4. #4
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Re: رد: over current theory and Testing with OMICRON CMC - معلومات نظرية و عملية في حماية زيادة التي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng ahmed nabil مشاهدة المشاركة
    اشكركم علي مجهودكم الوافر واسال الله ان يبارك فيكم
    انا استخدمت هذا البرنامج بالفعل وهو اكثر من رائع
    لي طلب بسيط بعد اذن سيادتكم
    احتاج الي ملفات لاختبار اجهزة الوقاية خاصة بنا في الموقع ولم اجدها في مكتبتكم
    1- spaj 140 c ABB SPAcom Family
    2- Sepam S20 & S40 Schneider
    3-NPI800 CEE RELAys
    اتمني ان تجدهم وسوف يسعدني ردكم علي كل الاحوال وجزاكم الله خيرا
    شكرا جزيلا على طلبك يا مهندس أحمد نبيل،
    للأسف هذه المرحلات المطلوبة غير متوفرة لدينا و لكنها تعتبر بسيطة نسبيا، أرجو من حضرتك أن تبلغنا عن أي صعوبة تواجهها في فحص هذه المرحلات و سأقوم بمساعدتك في الحال.

    تقبل مني كل الإحترام و التقدير
    فريق عمل أوميكرون
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng ahmed nabil
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    11

    رد: over current theory and Testing with OMICRON CMC - معلومات نظرية و عملية في حماية زيادة التيار

    اشكركم علي سرعة ردكم المحترم
    والحمد لله الاختبار نقوم به بسهولة ولكنني اردت التسهيل علي بعض الزملاء بما انه هناك مكتبة وبها ملفات لادخال انواع المرحلات
    واشكركم مرة اخري وان شاء الله ان احتجت امرا ما ساعود اليكم بالتأاكيد

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    7

    رد: over current theory and Testing with OMICRON CMC - معلومات نظرية و عملية في حماية زيادة التيار


  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية امير هادي محي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    baghdad
    المشاركات
    6

    رد: over current theory and Testing with OMICRON CMC - معلومات نظرية و عملية في حماية زيادة التيار

    شكرآ جزيلآ على هذه المعلومات القيمه

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    الدولة
    sudan-khartoum
    المشاركات
    11

    رد: over current theory and Testing with OMICRON CMC - معلومات نظرية و عملية في حماية زيادة التيار

    جزاكم الله خيرا

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2015
    الدولة
    usa
    المشاركات
    3

    Re: over current theory and Testing with OMICRON CMC - معلومات نظرية و عملية في حماية زيادة التيار

    thank you

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبده البسيوني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    284

    رد: over current theory and Testing with OMICRON CMC - معلومات نظرية و عملية في حماية زيادة التيار

    جزاكم الله خيرا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 30-08-16, 01:07 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-05-13, 12:42 PM
  3. Testing Using OMICRON devices
    بواسطة محمد الفيومي في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 29-01-13, 04:30 PM
  4. تجربة عملية-مرحل زيادة التيار الحثي ذو القرص
    بواسطة Ibrahim Nasrallah في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-05-10, 04:52 AM
  5. ما الفرق بين زيادة الحمل و زيادة التيار
    بواسطة المهاجر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-09-05, 09:47 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter