    MV Cable

    أرجو الافادة بخصوص مساحة مقطع كيبل ظغط متوسط من substation الي مبني الحمل الكي له 1320 KVA
    والمحول المستخدم هو 1.5 MVA
    أرجو الافادة بخصوص هذا الموضوع في أسرع وقت

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Wagdy Azzam
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    Helwan
    المشاركات
    285

    رد: MV Cable

    اخي الفاضل لم تذكر الجهد واعتبرت في الحسابات ان الجهد 13.8 كيلو فولت مع الاخذ في الاعتبار جميع العوامل لمد الكابل تحت الارض مدفون مباشرة
    ومرفق ملف الحساب وممكن تستخدم قطاع 70مم
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohammed Kamel El atyar
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    Cairo - Egypt
    المشاركات
    41

    رد: MV Cable

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Wagdy Azzam مشاهدة المشاركة
    اخي الفاضل لم تذكر الجهد واعتبرت في الحسابات ان الجهد 13.8 كيلو فولت مع الاخذ في الاعتبار جميع العوامل لمد الكابل تحت الارض مدفون مباشرة
    ومرفق ملف الحساب وممكن تستخدم قطاع 70مم
    I think; MV cables are basicly sized based on the value of short circuit and the time to clear fault in light of the factors of adiabatic equation; where wieghting factors for cable loading and voltage drop are not signifcant in MV distribution systems.

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية Wagdy Azzam
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    Helwan
    المشاركات
    285

    رد: MV Cable

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohammed Kamel El atyar مشاهدة المشاركة
    I think; MV cables are basicly sized based on the value of short circuit and the time to clear fault in light of the factors of adiabatic equation; where wieghting factors for cable loading and voltage drop are not signifcant in MV distribution systems.

    SO thanks for Eng.Mohamed Kamel
    To Eng.Mohamed your reply totaly correct for all cable shall be designed according to shortcircuit further to all mentioned in my attached Sheet

    and if you revise the question you will Found stand alone system so the cable we selected is justified the requirment

    Good LucK

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohammed Kamel El atyar
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    Cairo - Egypt
    المشاركات
    41

    رد: MV Cable

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Wagdy Azzam مشاهدة المشاركة
    SO thanks for Eng.Mohamed Kamel
    To Eng.Mohamed your reply totaly correct for all cable shall be designed according to shortcircuit further to all mentioned in my attached Sheet
    and if you revise the question you will Found stand alone system so the cable we selected is justified the requirment
    Good LucK
    Dear Eng. Wady
    I'd like to thank you for for these detailed calculations of MV cable sizing; but I want to draw your attention that the first trial to determine the suitable size of MV cbale to such load is mainly based on the withstanding of that cable to short circuit level for the time discriminated/permitted by protection system and authority of grid; regardless the type of system fed is stand alone or not; Adiabatic equation is also referenced in IEE (BS 7671) under clause 543-01-03; for calculations of CPC conductors. This equation is not considerable in LV distribution system becuase, sizes of LV cable are large due to the higher Amp and lower votage comparing with MV system with lower Amp. and higher voltage for the same MVA; in addition to the time to clear fault at LV distribution systems might to be instantaneously in all cases.
    With my best regards.

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    united arab emirates
    المشاركات
    19

    رد: MV Cable

    Thanks to all who participate this technical study.

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عطيه السويفى
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    108

    رد: MV Cable

    thanks for all and special thanks for my old friend eng . mohammad kamel ( im ahmed abd elhaeem atya - from elwasta - beni suif) but im ask for aprogram to calculate cross section of mv cables taking in all derating factors and short cicuit calc in the same time

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    115

    رد: MV Cable

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohammed Kamel El atyar مشاهدة المشاركة
    Dear Eng. Wady
    I'd like to thank you for for these detailed calculations of MV cable sizing; but I want to draw your attention that the first trial to determine the suitable size of MV cbale to such load is mainly based on the withstanding of that cable to short circuit level for the time discriminated/permitted by protection system and authority of grid; regardless the type of system fed is stand alone or not; Adiabatic equation is also referenced in IEE (BS 7671) under clause 543-01-03; for calculations of CPC conductors. This equation is not considerable in LV distribution system becuase, sizes of LV cable are large due to the higher Amp and lower votage comparing with MV system with lower Amp. and higher voltage for the same MVA; in addition to the time to clear fault at LV distribution systems might to be instantaneously in all cases.
    With my best regards.
    جزاك الله خيرا
    واعتقد ان هذه الطريقة هي الصحيحة في حسابات المتوسط

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبدالله عمار
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    26

    رد: MV Cable

    مشكور

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملف رائع يوضخ الفرق بين cable ladder&cable tray&cable trunk بالصور
    بواسطة هاني جوده السيد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 51
    آخر مشاركة: 03-08-19, 07:51 PM
  2. هام جدااااااا cable ladder و cable tray و cable trunking و ما الفرق بينهم
    بواسطة ahmed usef في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 17-12-16, 09:20 AM
  3. Cable Basics What is Tray Cable
    بواسطة المهندس/ عمر يوسف في المنتدى مكتبة الفيديو و الوسائل التعليمية Video library and teaching aids
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 05-03-14, 11:41 AM
  4. Oil Filled Cable Vs XLPE Cable
    بواسطة firas issa atwan في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-03-11, 10:36 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter