    محلل الاستجابة للتردد (FRAnalyzer)
    محلل استجابة الاكتساح أو الاجتياح للتردد (
    Sweep Frequency Response Analyzer)
    تم تطوير(
    FRAnalyzer) محلل الاستجابة للتردد لاختبار سلامة وتكامل محولات الكهرباء بعد نقلها من مكان إلى آخر أو عند التعرض لتيارات عالية. ويستخدم جهاز محلل الاستجابة للتردد (FRAnalyzer) مبدأ (SFRA) تحليل الاستجابة لاجتياح أو لاكتساح التردد من خلال قياس وظيفة النقل الكهربائية في نطاق الترددات واسعة.
    يقوم الجهاز بالكشف عن العيوب والاعطال في الملفات وفي اللب أو القلب المغناطيسي للمحول ، مما يساعد على تحسين دقة المحولات و الوثوق بها، وخفض تكاليف الصيانة ومنع تكاليف فشل أو عطل المحول.


    شاهد مقاطع الفيديو على اليوتيوب


    المميزات الرئيسية:


    • الجهاز قابل لإعادة قياس وللإنتاج نفس القيم والنتائج بفضل تكنولوجيا وتقنية التوصيل المبتكرة.
    • جهاز صغير للغاية وصغير في الحجم (أقل من <1.8 كيلو جرام / رطل 4).
    • مدى واسع للقياس الحيوي أو الفعال (> 120 ديسيبل).
    • سرعة وقت القياس (حوالي 30 ثانية في القياس).

    التطبيقات المستخدمة:
    يتم استخدام جهاز
    محلل الاستجابة للتردد (FRAnalyzer) للاختبار المحولات، بعد:


    • عند حدوث ماس كهربائي.
    • عند نقل المحول من مكان إلى آخر.
    • حدوث خطأ من عبور التيارات عالية.
    • أي تغير كبير في القيم والنتائج المرصودة من بعض فحوصات (الغازات القابلة للاحتراق على سبيل المثال) أو إيقاف تشغيل للحفاظ على السلامة.

    ويفضل أيضا أن يتم استخدام الجهاز بعد الاختبارات التالية:

    • القياسات الروتينية لحالة المحول.
    • التحقق من الأحداث أو النتائج الغير المتوقعة أثناء الاختبارات التقليدية.



    FRAnalyzer


    Sweep Frequency Response Analyzer

    The FRAnalyzer (Frequency Response Analyzer) was developed for testing the integrity of power transformers after transportation or occurrence of high currents. The FRAnalyzer uses the SFRA principle (Sweep Frequency Response Analysis) and measures the electrical transfer function in a wide frequency range.
    It detects winding defects and faults in the magnetic core - thereby helping to improve transformer reliability, reduce maintenance costs and prevent costly failures.
    Key features


    • Reproducible results thanks to innovative connection technology
    • Extremely small and compact device (<1.8 kg / 4 lbs)
    • Wide dynamic measuring range
      (>120 dB)
    • Fast measurement times
      (around 30 seconds per measurement)

    Applications
    The FRAnalyzer is used for transformer testing, after:


    • a short circuit event
    • transport
    • occurrence of high transient fault currents
    • a significant change in the monitored values (e.g. combustible gases) or a safety shutdown

    The following tests can also be performed:


    • Routine transformer condition measurement
    • Verification of unusual events determined during conventional testing

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس سامان سعيد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    IRAQ
    المشاركات
    109

    رد: محلل الإستجابة للتردد و يستخدم لفحص جميع أنواع الملفات - Requency Response Analysis

    جزاكم الله خيراً

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    223

    Cool رد: محلل الإستجابة للتردد و يستخدم لفحص جميع أنواع الملفات - Requency Response Analysis

    جزاكم الله خيراً

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6

    رد: محلل الإستجابة للتردد و يستخدم لفحص جميع أنواع الملفات - Requency Response Analysis

    شكرا على هذه المعلومات القيمة

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: محلل الإستجابة للتردد و يستخدم لفحص جميع أنواع الملفات - Requency Response Analysis

    الاخوة بشركة اوميكرون
    اريد ان اتعرف علي مبدا العمل الاساسي للفحص

  6. #6
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Re: رد: محلل الإستجابة للتردد و يستخدم لفحص جميع أنواع الملفات - Requency Response Analysis

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    الاخوة بشركة اوميكرون
    اريد ان اتعرف علي مبدا العمل الاساسي للفحص

    بكلمات بسيطة، يتم تمثيل حقن قيم معينة على الجهاز قيد الإختبار و مراقبة أدائه و من ثم مقارنة هذا الأداء مع ما هو متوقع منه و يتم تقييم هذا الأداء بناء على الوثائق المحددة من الشركة المصنعة.

    مع كل الإحترام و التقدير
    فريق عمل أكاديمية أوميكرون
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: Re: رد: محلل الإستجابة للتردد و يستخدم لفحص جميع أنواع الملفات - Requency Response Analysis

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة OMICRON Academy مشاهدة المشاركة
    بكلمات بسيطة، يتم تمثيل حقن قيم معينة على الجهاز قيد الإختبار و مراقبة أدائه و من ثم مقارنة هذا الأداء مع ما هو متوقع منه و يتم تقييم هذا الأداء بناء على الوثائق المحددة من الشركة المصنعة.

    مع كل الإحترام و التقدير
    فريق عمل أكاديمية أوميكرون
    شكرا فريق عمل اكاديمية اوميكرون علي الرد
    نتيجة الاختبار بهذا الجهاز عبارة عن منحني مرسوم باستخدام التردد في المحور السيني ووحدات dB في محور الصادات
    سؤالي عن ماهية الكمية المقاسة بال dB علي المحور الصادي ؟؟؟؟؟؟ هل هي طاقة ام ترددات ام جهود .....

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية م احمد الصاوي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    34

    رد: محلل الإستجابة للتردد و يستخدم لفحص جميع أنواع الملفات - Requency Response Analysis

    اخى السيد الامين

    تحياتى

    بالنسبة لسؤالك الخاص بنتائج تحليل SFRA test ما المقصود بمحور الصادات

    Y axis is decibel value dB . and it represent the impedance value in log scale with reference to injected frequency

    you can say transformer will be considered as transfer function of impedance in frequency domain ---> that if you did the measure for Magnitude but it can be also a phase or other component

    finally you will get a pattern or finger print of transformer and it should match with the manufacturer submitted one

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. موقع خطير لفحص جميع مكونات محطات التحويل بالفيديو
    بواسطة omarabueid في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 16-01-17, 12:56 PM
  2. Frequency Response Analysis
    بواسطة firas issa atwan في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-05-13, 05:56 AM
  3. محلل الإستجابة للعازلية - Dielectric Response Analysis DIRANA
    بواسطة OMICRON Academy في المنتدى Paper Insulation Testing with DIRANA
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-05-13, 09:16 AM
  4. Sweep Frequency Response Analysis
    بواسطة الغماري الرعيدي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 28-10-10, 12:51 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter