النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: فحص محولات التيار - CT testing with CTAnalyzer

  1. #1
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Post فحص محولات التيار - CT testing with CTAnalyzer


    محلل محول التيار (
    (CT Analyzer
    إنه يعتبر ثورة في اختبار محولات التيار.

    محلل محول التيار:

    محلل محول التيار(
    CTA ) يحدد تلقائيا كل القيم ذات الصلة بمحول التيار ،ويقارن النتائج مع المعايير المحددة. يعمل الجهاز بتقييم محول التيار وفقا لمعياري IEEE - IEC وذلك في غضون ثوان معدودة مع كبسة زر واحدة. فهو يعمل مع أحدث نموذج لمعيار( -261869IEC ).
    يقوم الجهاز بتسهيل و إسراع عملية الاختبار وقياس المعايرة مما يجعلها اقتصادية في موقع الاختبار والمحطات لحماية محولات التيار. الشركات المصنعة للمحولات التيار، ومحولات الجهد العالي والمفاتيح الكهربائية أيضا تستخدم محلل محول التيار للاختبارات خلال التطوير والإنتاج مما يجعله أفضل الحلول للاختبار.

    صندوق التبديل (
    SB2 ) متاح كإضافة أو ملحق لمحلل محول التيار لاختبار الآلي لمحولات التيار ذات وصلات متعددة، دون الحاجة إلى إعادة توصيل الاسلاك الكهربائية المعقدة ومضيعة للوقت.

    شاهد مقاطع الفيديو على اليوتيوب


    المميزات الرئيسية:


    • دقة القياس عالية جداً تصل إلى 0.02٪ / 1 للدقيقة عند معايرة في الموقع.
    • الجهاز صغير جداً وخفيف الوزن لأنه 8 كيلو جرام فقط، فيسهل التنقل به في مواقع الاختبار.
    • تقييم تلقائي وفقا لمعايير IEC وIEEE.
    • مدة زمنية قصيرة للاختبار والتكليف (مدة الاختبار التلقائي أكثر من <1دقيقة).
    • يعتبر الجهاز ممتاز في الحفاظ على السلامة في مكان العمل، الحد الأقصى لتشغيل الاختبارات هو 120 فولت.
    • الجهاز متكامل في الاختبارات الروتينية لمحولات التيار باستخدام كبسة زر واحدة وواجهة التحكم عن بعد واحدة أيضاً.

    التطبيقات المستخدمة:
    يمكن تحديد
    القيم التالية باستخدام محلل محول التيار:

    • دقة نسبة المحول وزاوية المرحلة، مع الأخذ في الاعتبار عبء الحمل وعبء الدائرة.
    • قيمة الإثارة والإشباع لمحول التيار
    • قيمة عبء الحمل.
    • قيمة التواء أو تعرج المقاومة.
    • قيمة الحث المشبع وغير المشبع.
    • قطبية محول التيار.



    CT Analyzer



    A revolution in current transformer testing
    CT Analyzer The CT Analyzer automatically determines all relevant current transformer values and compares the results with the selected standard. The device evaluates the current transformer as per the IEC or IEEE standard within seconds with the push of a button.
    It facilitates fast and economical on-site testing and calibration of metering and protection current transformers. Manufacturers of current transformers, high voltage transformers and switchgear also use the CT Analyzer for tests during development and production.
    The CT SB2 switch box is available as an accessory to the CT Analyzer for automated testing of current transformers with multiple taps, without the need for complex and time-consuming rewiring.
    Key Features



    • Highest measurement accuracy: 0.02 % / 1 min when calibrating on site
    • Very small and lightweight (< 8kg), easy to transport for on-site testing
    • Automatic evaluation according to IEC and IEEE standards
    • Short commissioning times (duration of the automatic test < 1min)
    • Excellent workplace safety - Tests run at max. 120 V
    • Integration into testing routines using Remote Interface Control

    Applications
    The following values can be determined using the CT Analyzer:


    • Accuracy of the ratio and phase angle, taking into consideration the nominal burden and connected burden
    • CT excitation and saturation
    • Burden impedance
    • Winding resistance
    • Saturated and non-saturated inductance
    • CT polarity

    Accessories
    The CT Analyzer can be extended by the CT SB2 switch box.
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    Re: فحص محولات التيار - CT testing with CTAnalyzer

    اخواني الاعزاء اعضاء فريق اومكرون الكرام السلام عليكم
    احييكم على نشاطكم في هذا المجال واشيد بجهودكم في هذا المجال وادعو لكم بدوام التوفيق والتقدم
    اطلب من سيادتكم التكرم ان امكن اعطائي معلومة عن مدى دقته في حال قياسه محولة تيار بنسبة 13000 امبير / 1 امبير
    حيث اني من مستخدمي هذا الجهاز واحب ان اعرف دقته في حال قياسه مديات اعلى من تيار 10000 امبير
    مع كل التقدير والاعتبار

  3. #3
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Lightbulb Re: فحص محولات التيار - CT testing with CTAnalyzer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة
    اخواني الاعزاء اعضاء فريق اومكرون الكرام السلام عليكم
    احييكم على نشاطكم في هذا المجال واشيد بجهودكم في هذا المجال وادعو لكم بدوام التوفيق والتقدم
    اطلب من سيادتكم التكرم ان امكن اعطائي معلومة عن مدى دقته في حال قياسه محولة تيار بنسبة 13000 امبير / 1 امبير
    حيث اني من مستخدمي هذا الجهاز واحب ان اعرف دقته في حال قياسه مديات اعلى من تيار 10000 امبير
    مع كل التقدير والاعتبار

    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته يا مهندس بشار و شكرا جزيلا لك على سؤالك الهام.

    لإجراء فحص نسبة التحويل الحد الأقصى للجهد الذي سوف يطبقة الجهاز سوف يكون 40 فولت و بالتالي سوف يكون 0.00307 فولت على الجهة الإبتدائية

    بالنسبة للجهاز فإن أقل قيمة على الجهة الإبتدائية يجب أن تكون 0.003 فولت حتى نتمكن من القياس بالدقة المطلوبة ، و بما أن 0.00307 أعلى فإننا من الممكن أن نضمن دقة قياس 0.1% لفحص نسبة التحويل لمحول التيار المذكور.

    أرجو أن أكون قد أجبتك على سؤالك بالشكل المطلوب
    فريق عمل أوميكرون
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    Re: فحص محولات التيار - CT testing with CTAnalyzer

    اشكركم جزيل الشكر على اجابتكم الكريمة
    .وارجو السماح لي بالاستزادة من علمكم اولا بالسؤال عن مدى دقة الخطأ بقياس زاوية الطور عند النسبة اعلاه بالنسبة للجهاز
    وكذلك استميجكم عذرا باني ارى انه في الكتلوك المرفق طيا ص9 بان الجهاز يمكن ان يقيس لغاية نسبة 50.000:1 وهنا اجد اني سوف لن استطيع استعمال الجهاز بالدقة المطلوبة لاني ساعمل على فولتية ابتدائي مقدارها 40/50000=0.0008 فولت وهي اقل من 0.003 فولت المذكورة في اعلاه
    وفي صفحة 10 هناك اشارة الى ان
    output voltage : 120 volt
    فارجو من سيادتكم ان امكن التوضيح بالمقارنة مع الخرج 40 فولت الذي ذكرتموه سابقا
    ارجو ان لااكون قد اثقلت عليكم بالاسئلة (ولدي المزيد) ولكن حاجة بعض التطبيقات التي واجهتها جعلتني اسأل هذه الاسئلة
    مع وافر التقدير والاعتبار
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #5
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Thumbs up Re: فحص محولات التيار - CT testing with CTAnalyzer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة
    اشكركم جزيل الشكر على اجابتكم الكريمة
    .وارجو السماح لي بالاستزادة من علمكم اولا بالسؤال عن مدى دقة الخطأ بقياس زاوية الطور عند النسبة اعلاه بالنسبة للجهاز
    وكذلك استميجكم عذرا باني ارى انه في الكتلوك المرفق طيا ص9 بان الجهاز يمكن ان يقيس لغاية نسبة 50.000:1 وهنا اجد اني سوف لن استطيع استعمال الجهاز بالدقة المطلوبة لاني ساعمل على فولتية ابتدائي مقدارها 40/50000=0.0008 فولت وهي اقل من 0.003 فولت المذكورة في اعلاه
    وفي صفحة 10 هناك اشارة الى ان
    output voltage : 120 volt
    فارجو من سيادتكم ان امكن التوضيح بالمقارنة مع الخرج 40 فولت الذي ذكرتموه سابقا
    ارجو ان لااكون قد اثقلت عليكم بالاسئلة (ولدي المزيد) ولكن حاجة بعض التطبيقات التي واجهتها جعلتني اسأل هذه الاسئلة
    مع وافر التقدير والاعتبار
    و عليكم السلام مهندس بشار،
    أنا سعيد جدا بهذا النقاش البناء و الذي يستفيد منه الجميع أرجو أن لا تتردد في السؤال عن أي شيء يتعلق بأجهزة شركة أوميكرون و ستجد الجميع في الخدمة إن شاء الله.

    بخصوص الفولتية التي يستطيع جهاز الفحص قياسها فهي أقل بكثير من 0.003 حيث أن هذا الرقم يمثل (measuring range)

    CTA_measuring Range.jpg

    و بالتالي فإن الجهاز يستطيع قياس حتى 0.1% * 0.003 و بالتالي فإن أقل قيمة يستطيع الجهاز قرائتها هي 300 مايكرو فولت

    بالنسبة للفولطية يرجى الإطلاع على الموضوع التالي على هذا الرابط للتفاصيل/
    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...948#post419948

    يرجى أن لا تتردد في طرح أي سؤال آخر عندك و أعلم أن هذا لا يزعجنا على الإطلاق.

    مع كل التحية و التقدير
    فريق عمل أوميكرون
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية طه حسين سيد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    21

    رد: فحص محولات التيار - CT testing with CTAnalyzer

    الف شكر لكل من ساهم فى هذا الموضوع واضاف معلومه ولو بسيطه جزاكم الله الف شكر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محولات التيار -محولات الجهد ,واجهزة الوقايه والقياس
    بواسطة عمرو أحمد رشدى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 15-12-14, 11:04 PM
  2. محولات التيار/ محولات التوزيع
    بواسطة عبدالعزيزطمان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 30-06-14, 11:20 AM
  3. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 23-06-13, 07:54 PM
  4. محولات التيار -محولات الجهد ,واجهزة الوقايه والقياس
    بواسطة عمرو أحمد رشدى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 31-05-12, 12:04 PM