    Tests of switchgear

    الاختبارات التي تتم على مجموعة القضبان والمفاتيح :
    مقدمة :
    جميع الاختبارات التي تتم على مجموعة القضبان والمفاتيح 13.8 كيلوفولت هي نفسها التي تجري على مجموعة قضبان ومفاتيح 33كيلوفولت فيما عدا اختبار الضغط العالي لمحولات الجهد وكذلك مجموعة القضبان والمفاتيح ويتم ذلك الاختبار عند قيم مختلفة حسب الجهد المقنن لاختبار الضغط العالي بالمصنع فيتم اختبار الجهد العالي في الموقع عند 80% من جهد الاختبار بالمصنع وذلك لمجموعة القضبان والمفاتيح.
    أما محولات الجهد فيتم اختبارها ضغط عالي في الموقع عند 1.5 من الجهد المقنن وسنشرح ذلك بالتفصيل عند اختبار محولات الجهد.


    الاختبارات التي تتم على مجموعة قضبان ومفاتيح 13.8-33كيلو فولت:

    1- اختبار قوة مقاومة التوصيل Contact Resistance Test :
    يتم هذا الاختبار في المحطات الجديدة على أربع خطوات كالتالي :
    أ- اختبار مقاومة التوصيل للقواطع Contact Resistance Test for CB’S
    ويتم هذا الاختبار باستخدام جهاز المايكرواميتر بتوصيل أحد طرفي الجهاز على نقطة التوصيل الثابتة للقاطع والطرف الثاني على نقطة التوصيل المتحركة ، ويتم حقن 100 أمبير وقياس المقاومة ومقارنتها بنتائج اختبار المصنع ويجب أن تكون متساوية على الثلاث أوجه .

    ب- اختبار مقاومة التوصيل لكل خلية
    Contact Resistance Test for Panel
    وفي هذا الاختبار يتم وضع القاطع في وضع توصيل ON ويتم توصيل أطراف المايكروأميتر على أحد الأوجه من أسفل الخلية (نقطة توصيل الكابلات) والطرف الآخر يتم توصيله في نهاية Busbar العلوي للخلية ويتم حقن التيار وقياس المقاومة .

    ج- اختبار مقاومة التوصيل من خلية إلى خلية
    Contact Resistance Test from Panel to panel

    وفي هذا الاختبار يتم قياس مقاومة التوصيل بين خليتين متجاورتين ويتم توصيل الجهاز بين R,R – Y,Y – B,B ويتم حقن التيار وقياس المقاومة ومقارنة النتائج مع بعضها فيجب أن تكون متساوية في حالة الخلايا المتشابهة من حيث أطوال قضبان التوصيل .


    د- اختبار مقاومة التوصيل لسكاكين التأريض :
    Contact Resistance Test for Earth Switch
    وفي هذا الاختبار يتم توصيل أطراف الميكرواوميتر بين احد الأوجه لسكينه التأريض والطرف الثاني ببارة الأرض أسفل الخلية ويتم حقن التيار وقياس المقاومة ويجب إن تكون متساوية على الأوجه الثلاثة وكذالك لكل السكاكين تقريبا .

    2- اختبار مفاتيح التوصيل Circuit Breakers :
    يوجد عدة اختبارات تجرى على المفاتيح (القواطع ) وهذه الاختبارات هي:
    1- اختبار مقاومه التوصيل Contact Resistance Test :
    وهذا الاختبار يجرى كما تم شرحه سابقا.



    2- اختبار زمن الفصل والتوصيل Timing Test :
    يجرى هذا الاختبار على المفاتيح (القواطع) وذالك للتأكد من إن المفاتيح تعمل ميكانيكيا بطريقة صحيحة وان الفازات الثلاثة تعمل معا في نفس الحظه ويتم هذا الاختبار كالتالي:

    أ‌- بالنسبة للمفاتيح الجديدة :
    يتم اختبار زمن الفصل والتوصيل للمفاتيح عند 100% من جهد الـ D.C
    للمحطة.
    وزمن التوصيل عند 80 % من جهد الـ D.C
    وزمن الفصل عند 60% من جهد الـ D.C

    ب‌- بالنسبة للمفاتيح القديمة :

    يتم اختبار زمن الفصل والتوصيل للمفاتيح فقط عند 100% من جهد الـ D.C للمحطة .

    ج- يلزم تساوي الزمن للأوجه الثلاثة .

    د- يتم مقارنه الزمن المقاس في الموقع مع نتائج المصنع .






    3- اختبار جهد التشغيل أو اللقط للمفاتيح :
    Pick up Voltage test for circuit breaker.
    يتم هذا الاختبار على ملف الفصل وملف التوصيل والهدف من هذا الاختبار هو معرفة أقل جهد يمكن أن يعمل عنده ملف الفصل وملف
    التوصيل بحيث لو حدث وانخفض جهد البطاريات عند جهد التشغيل العادي عند ذلك نضمن عمل ملف الفصل لفصل القاطع عند حدوث أي عطل . وأيضا معرفة أقل جهد يمكن عند عمل ملف التوصيل .



    3- اختبار محولات التيار Test Of Current Transformer:
    جميع محولات التيار تخضع لاختبارات روتينيه بالمصنع طبقا للمواصفات القياسية العالمية IEC186 .

    أما بعد تركيب محولات التيار وقبل التشغيل يتم إجراء الاختبارات التاليه بالموقع:
    1- قياس مقاومة الملف الثانوي .
    2- اختبار القطبية .
    3- اختبار نسبة التحويل .
    4- اختبار منحنى المغنطة .
    5- اختبار العازلية للملفات والتوصيلات .
    6- اختبار الضغط العالي .

    وجميع هذه الاختبار الخاصة بمحولات التيار يقوم بها قسم الحماية ماعدا الاختبار السادس فقط فيقوم به قسم الاختبارات وهو اختبار الضغط العالي ويطبق عليه نفس الجهد الذي يطبق على مجموعة القضبان والمفاتيح وهو 80% من جهد اختبار المصنع بالنسبة للمحولات الجديدة .

    - 50 % من جهد اختبار المصنع بالنسبة للمحولات القديمة ويراعى قبل إجراء اختبار الضغط العالي على محولات التيار عمل قصر على الدوائر الثانوية وتوصيلها بالأرضي

    4- اختبار محولات الجهد Test of Voltage Transformers
    محولات الجهد الجديدة تخضع في المصنع لاختبارات روتينيه طبقا للمواصفات العالمية IEC186 . أما الاختبارات التي تتم في الموقع فهي:

    1- قياس مقاومه الملفات.
    يتم قياس مقاومه الملفات الابتدائي والثانوي بواسطة الا فوميتر أو قنطرة قياس المقاومات فعند استخدام الافوميتر لقياس مقاومة الملف الابتدائي يتم ضبط الافوميتر على الكيلو اوم وعند استخدام الافوميتر لقياس مقاومة الملفات الثانوية يتم ضبط لافوميتر على الاوم ويتم تسجيل النتائج ومقارنتها بنتائج المصنع.

    2- اختبار العازلية Insulation Resistance
    يتم اختبار العازلية لمحولات الجهد في الموقع كما يلي:-
    أ‌- اختبار العازلية بين الملف الابتدائي والأرض:-
    يتم أولا عزل الملف الابتدائي عن الأرض (N) ويتم تسليط ميجر 5000 فولت بين الملف الابتدائي (+) والأرض (-) ويتم تسجيل النتيجة لكل وجه على حدة. ثم نعيد توصيل الملف الابتدائي بالأرض (N).

    ب‌- اختبار العازلية بين الملف الثانوي والأرض:-
    يتم فك ارض الملف الثانوي(n) من لارض وتوصيلة الطرف الموجب للميجر على الملف الثانوي والطرف السالب بالارض ويتم تسجيل النتيجة ويكرر ذلك على جميع الملفات الثانوية باستخدام ميجر 1000 فولت.
    ج- اختبار العازلية بين الملف الابتدائي والثانوي:-
    يتم توصيل الميجر بين الملف الابتدائي والملف الثانوي ويستخدم ميجر 2500 فولت ويكرر ذلك لجميع الاوجة ويجب في هذا الاختبار إن تكون الملفات معزولة عن الأرض.

    ملحوظة:
    بعد لانتهاء من قياس العازلية يجب التأكد من اعادة توصيل نقطة التعادل للملف الابتدائي (N) بالأرض وكذلك نقطة التعادل للملف الثانوي (n).

    3- اختبار نسبة التحويل Ratio Test
    يتم حقن جهد ثلاثي الاوجهه على الملف الابتدائي وليكن 220 فولت مثلا ويتم قياس الجهد على الملف الثانوي وتسجيل النتائج .
    وحساب نسبة الخطأ من المعادلة التالية:
    Voltage Error % = Kn Us – Up x 100 ∕ Up
    Kn = Rated Transformer ratio
    Up = Actual Primary voltage.
    US= Actual Secondary Voltage When Up is applied under the Condition of Measurement.









    ويمكن إجراء ذلك الاختبار للتأكد من نسبة التحويل وذلك عند اختبار الضغط العالي فبتم حقن الجهد المقنن VPHعلى مجموعة المفاتيح والقضبان ويتم قياس الجهد الثانوي وحساب نسبة الخطأ بنفس الطريقة السابقة.





    4- اختبار القطبية Polarity Test :
    يتم اختبار القطبية لمحولات الجهد بإحدى الطرق التالية:-
    ا- باستخدام جهاز اختبار القطبية.





    يتم توصيل الجهاز كما بالشكل ويتم الضغط على مفتاح التشغيل وحسب اللمبة التي تضيء يتم الحكم على القطبية إذا كانت صحيحة Correct ا ومعكوسة Reversed



    ب- باستخدام بطارية وافوميتر:





    يتم توصيل البطارية كما بالشكل بحيث يكون الطرف الموجب على بداية الملف الابتدائي والطرف السالب على نهاية الملف الابتدائي ويتم توصيل الطرف الموجب على بداية الملف الثانوي بالافوميتر ويتم توصيل نهاية الملف الثانوي بالطرف المشترك للافوميتر ويتم وضع الافوميتر على وضع قراءة mA فإذا ظهر قراءة (+ mA) فتكون القطبية سليمة واذا ظهر قراءة (- mA) تكون القطبية معكوسة.

    ج- أثناء اختبار الضغط العالي لمحولات الجهد.
    يتم توصيل أطراف الملفات الابتدائية الثلاثة معا إن أمكن ويتم حقن جهد عليهما وليكن مثلا 2 أو 4 كيلو فولت ويتم قياس الجهد على الأطراف الثانوية (a,m) للوجه R فيعطي القراءة وكذالك (a,m) للوجهين Y, B تعطي قراءة ولكن بين الفازات r,y,b لا يوجد بينهما أي قراءة فذلك يدل على إن القطبية سليمة للمحولات الثلاثة R,Y,B ويمكن إجراء ذلك الاختبار فقط في حالة 13.8 كيلو فولت, 33 كيلو فولت بحقن الجهد مباشرة على المحولات أو عمل قصر على البارات إذا كانت غير حية أي أنها مفصولة أو تحت الصيانة ونلجأ إلى عمل هذا الاختبار في حالة عدم توافر الحالتين السابقتين.






    5- اختبار الضغط العالي High Voltage Test
    عادة يجري اختبار الضغط لمحولات الجهد أثناء اختبار الضغط العالي لمجموعة القضبان والمفاتيح ويتم ذلك كالتالي:





    ا- يتم حقن جهد الوجه بين الفيز والأرض مع تأريض الوجهين الآخرين للتأكد من نسبة التحويل:
    - في مجموعة القضبان والمفاتيح 8 .13 كيلو فولت يتم حقن 8 كيلو فولت
    - في مجموعة القضبان والمفاتيح 33 كيلو فولت يتم حقن 19 كيلو فولت
    - في مجموعة القضبان والمفاتيح 132 كيلو فولت يتم حقن 76 كيلو فولت
    - في مجموعة القضبان والمفاتيح 380 كيلو فولت يتم حقن 220 كيلو فولت.

    - وفي كل حالة يتم اختبار الجهد العالي لمحولات الجهد عن طريق حقن 1.5 * جهد الوجه عند تردد 60 هرتز لمدة دقيقة واحدة على كل وجه على حدة مع تأريض الوجهين الآخرين
    - في مجموعة قضبان ومفاتيح 13.8 كيلو فولت يتم حقن 13.8 ∕ 3√ * 1.5 = 12 كيلو فولت.
    - في مجموعة قضبان ومفاتيح 33 كيلو فولت يتم حقن 33 ∕ 3√ *1.5 = 28 كيلو فولت .
    - في مجموعة قضبان ومفاتيح132 كيلو فولت يتم حقن 132 ∕ 3√ * 1.5 = 114 كيلو فولت
    - في مجموعة قضبان ومفاتيح 380 كيلو فولت يتم حقن380 ∕ 3√ * 1.5 = 329 كيلو فولت .
    حيث (1.5) هي معامل الجهد Voltage Factor
    - في حالة 13.8 كيلو فولت, 33 كيلو فولت نجد أن معامل الجهد = 1.9
    - وفي حالة 132 كيلو فولت, 380 كيلو فولت نجد أن معامل الجهد = 1.5
    ولكننا في الموقع نستخدم معامل الجهد 1.5 عند اختبار جميع محولات الجهد.

    5- أجهزة الحماية Relays
    جميع أجهزة الحماية Relays تخص قسم الحماية فهو الذي يقوم باختبارها وصيانتها وضبطها.

    6- أجهزة القياس:
    جميع أجهزة القياس تخص قسم الاختبارات فهو الذي يقوم باختبارها وصيانتها وضبطها وجميع أجهزة القياس ونقل الطاقة لها دورة مستقلة لذلك لم نتعرض لها في هذا الموضوع.









    7-MCB
    يتم إجراء هذه الاختبارات على الـ MCB :
    ا- الفحص الظاهري .

    ب- الفصل والتوصيل اليدوي عدة مرات للتأكد من عدم وجود عيوب ميكانيكية .

    ج- اختبار زمن الفصل وذلك بحقن ضعف التيار المقنن وتسجيل زمن الفصل ومقارنته بالزمن الموجود بمنحنى خواص ذلك القاطع.

    د- اختبار عمل نقاط التوصيل المساعدة وقياس مقاومتها ويجب ألا تزيد عن 1 اوم.

    هـ - التأكد من تدرج القواطع بدوائر محولات الجهد وغيرها.

    و- عند اختبار عازلية الأسلاك بالميجر نجعل القواطع في وضع التشغيل ليشملها الاختبار.

















    اختبار الضغط العالي لمجموعة القضبان ومفاتيح الجهد المتوسط 13.8 , 33 كيلو فولت:



    في المحطات الجديدة يكون اختبار الضغط العالي لمجموعة القضبان والمفاتيح هو آخر اختبار في مجموعة القضبان والمفاتيح من جهة قسمي الحماية والاختبارات بحيث بعد نجاح هذا الاختبار تكون مجموعة القضبان والمفاتيح جاهزة للتشغيل. إما بالنسبة للمحطات القديمة فان هذا الاختبار يتم على مقطع Section مقطع أو على الجزء المطلوب وذلك أعمال الصيانة.












    الإجراءات التي يجب إتباعها قبل إجراء اختبار الضغط العالي لمجموعة القضبان والمفاتيح:-
    1- يتم فصل جميع الكابلات ومراعاة مسافات الأمان المسموح بها.

    2- يتم عمل قصر على الدوائر الثانوية لمحولات التيار وتوصيلها بالأرض.

    3- يتم فصل جميع سكاكين التأريض.

    4- يتم وضع جميع القواطع في وضع توصيل.

    5- يتم تامين الموقع ووضع الشرائط واللوحات التحذيرية.

    6- يتم استلام وثيقة التعميد بالاختبار S.F.T

    وبذلك يكون الموقع جاهز للاختبار فأما إن نبدأ باختبار محولات الجهد للتأكد من نسبة التحويل بعد وضعها داخل الخلايا في وضع توصيل عن طريق حقن جهد الوجه بين الوجه والأرض مع تأريض الوجهين الآخرين وفي هذا الاختبار نحن غير ملزمين بزمن محدد لان الجهد المحقون هو الجهد التشغيل العادي وبعد الانتهاء من اختبار نسبة التحويل يتم رفع الجهد المحقون إلى 1.5 * جهد الوجه ( 1.5 هي عبارة عن معامل الجهد Voltage Factor ) لمدة دقيقة واحدة.

    ويتم تكرار ذلك على الوجهين الآخرين وبذلك نكون قد انتهينا من اختبار محولات الجهد فيتم إخراجها من الخلايا أو فصل المصهرات لمركبة على دخول المحولات وذلك لتكملة اختبار الضغط العالي على مجموعة القضبان والمفاتيح.






    يتم حقن 80% من جهد الاختبار بالمصنع لمدة دقيقة واحدة على كل وجه مع تأريض الوجهين الآخرين ويتم تكرار ذلك على الوجهين الآخرين وشرط نجاح هذا الاختبار هو عدم فصل جهاز الاختبار والهدف من هذا الاختبار هو اختبار عازلية مكونات مجموعة القضبان والمفاتيح (عوازل الاختراق – العوازل الحاملة للبارات- القواطع – محولات التيار محولات الجهد) وهذا الوضع يسمى بـ Position ON
    ويتم هذا الاختيار في وضعي OFF Position - Position ON

    وفي حالة OFF Position يتم وضع جميع القواطع في وضعOFF وعمل قصر عليها من الجهتين ويتم توصيل جهة بالأرض وحقن جهد الاختبار على الجهة الأخرى.












    والجدول التالي يوضح قيمة جهد الاختبار لمجموعة القضبان والمفاتيح الجديدة والقديمة.


    م جهد القضبان
    وجه- وجه phase-phase مدة الاختبار جهد الاختبار المسموح به

    1 مجموعة قضبان ومفاتيح الضغط المنخفض دقيقة واحدة 2ك.ف تيار تردد 60هيرتز ميجر 1ك.ف والعازلية< 200ميجاأوم
    2 مجموعة قضبان ومفاتيح 13.8كيلوفولت دقيقة واحدة 30ك.ف تيار تردد 60هيرتز 19ك.ف تيار تردد 60هيرتز
    3 مجموعة قضبان ومفاتيح 33كيلوفولت دقيقة واحدة 56ك.ف تيار تردد 60هيرتز 35ك.ف تيار تردد 60هيرتز

  2. #2
    Moderator الصورة الرمزية م.هشام رمضان
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,122

    رد: Tests of switchgear

    شكراً لك اخي الكريم

    يبدوا ان الصور لم ترفع معك

    ارجو معاودة رفعها او تسجيل ما كتبته فى ملف word متضمنا الصور وتحميله

    لتجنب فشل رفع الصور

    جزاك الله كل خير

    الا رسول الله
    اللهم ارزقنى قلبا خاشعا و علما نافعا و عملا متقبلا

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية حسين محمد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    394

    رد: Tests of switchgear

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمد اللامي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    Baghdad
    المشاركات
    470

    رد: Tests of switchgear

    شكراً لك اخي الكريم

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية بندراوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    862

    رد: Tests of switchgear

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية dyiaeldeen
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,795

    رد: Tests of switchgear

    جزيل الشكر لك أخى الكريم على هذا الكم الثرى من المعلومات
    وعلى هذا المجهود الضخم
    جزاك الله خيراً،
    لك خالص التحية

  7. #7
    V.I.P Member الصورة الرمزية أحمد عبد الحكيم موسى
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    322

    رد: Tests of switchgear

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شكراً لك اخي الكريم

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed nabil
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    el Sharqya
    المشاركات
    9

    رد: Tests of switchgear

    شكراً لك اخي الكريم

  9. #9
    V.I.P Member الصورة الرمزية mohammed_yasin
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    455

    رد: Tests of switchgear

    بارك الله فيك
    شكراً لك اخي الكريم

  10. #10
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/عمرو ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    المملكة السعوديه - الرياض
    المشاركات
    111

    رد: Tests of switchgear

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مجهود أكثر من رائع ا أخ حمدي وأتمني ان تمتعنا بمعلوماتك القيمه دائما

    واتمني الا تنسانا برفع الصور مرة أخري لاهميتها الشديده بجانب شرحك الرائع

صفحة 1 من 10 1234 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. tests of GIS
    بواسطة م. حمدي محمد في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 21-09-14, 02:51 PM
  2. الفرق بين ال ****l clad switchgear & ****l enclosed switchgear
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-02-13, 05:19 PM
  3. TESTS OF GAS INSULATED SWITCHGEAR
    بواسطة محمود عبد الفتاح محمود في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 24-10-10, 02:50 PM
  4. used transformer tests
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-11-07, 02:22 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter