    كيفية حساب عدد النوازل الهابطة

    أرجوا افادتى عن كيفية حساب عدد النوازل الهابطة downconductors لنظام مانعة الصواعق على العلم بان عدد اللواقط الهوائية airterminals يساوى 14 وان أكبر محيط فى المبنى هو 106 متر وان ارتفاع المبنى 90 متر

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng.mohamed aly
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    78

    رد: كيفية حساب عدد النوازل الهابطة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بالنسبه للمسافه بين كل down conductor واخر فتختلف طبقا للمواصفه كالتالي:

    NEC-780
    تشترط ان يكون هناك down conductor كل 30 متر
    ولتحديد عدد الـdown conductors نقسم محيط سطح المبني علي 30 (وادئما يكون التقريب لاعلي)

    BS6651
    ذكرت ان لو ارتفاع المبني اعلي من 20 متر تكون المسافه 10 متر بين كل down conductor

    BS EN 62305
    فهنا تم تحديد المسافه بين كل down conductor طبقا لمستوي نظام الحمايه كالتالي
    Class I 10 m
    Class II 10 m
    Class III 15 m
    Class IV 20 m

    وموفق ان شاء الله

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    21

    رد: كيفية حساب عدد النوازل الهابطة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.mohamed aly مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    بالنسبه للمسافه بين كل down conductor واخر فتختلف طبقا للمواصفه كالتالي:
    NEC-780
    تشترط ان يكون هناك down conductor كل 30 متر
    ولتحديد عدد الـdown conductors نقسم محيط سطح المبني علي 30 (وادئما يكون التقريب لاعلي)
    BS6651
    ذكرت ان لو ارتفاع المبني اعلي من 20 متر تكون المسافه 10 متر بين كل down conductor
    BS EN 62305
    فهنا تم تحديد المسافه بين كل down conductor طبقا لمستوي نظام الحمايه كالتالي
    Class I 10 m
    Class II 10 m
    Class III 15 m
    Class IV 20 m
    وموفق ان شاء الله
    شكرا أخى الفاضل

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    345

    رد: كيفية حساب عدد النوازل الهابطة

    السلام عليكم

    لو كنت فى السعوديه راجع هذا الملف للضروره

    الحمايه ضد الصواعق طبقا للكود السعودى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    21

    رد: كيفية حساب عدد النوازل الهابطة

    شكرا مهندس اسلام بس ياريت لو فى ملف اكثر تفصيلا يبقى جزاك الله خيرا

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    الدولة
    حمص
    المشاركات
    19

    رد: كيفية حساب عدد النوازل الهابطة

    نحسب محيط المبنى بالمتر ومن ثم نقوم بقسمة المحيط على المسافة بين نازلين حسب درجة الحماية
    class I 10 m
    Class II 10 m
    Class III 15 m
    Class IV20m
    فاذا كان المحيط لايقبل القسمة على الاعداد المبينة اعلاه يضاف نازل وتوزع المسافة بين النوازل بالتساوي
    مثال بناء محيطه 185متر ودرجتة حمايته رابعة يكون حاصل قسمة المحيط على المسافة بين النوازل التي حسب القيم المبينة اعلاه 20 هو 9.25 وبالتالي نقرب للرقم الاعلى اي 10 وهو عدد النوازل المطلوبة حيث تصبح المسافة بين النازل والنازل الذي يليه 18.5 مترا

  7. #7
    مشرف قسم تصميم التيار الخفيف الصورة الرمزية على حسن على العشماوى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    920

    رد: كيفية حساب عدد النوازل الهابطة

    برجاء مراجعة الرابط التالى والذى سيخبرك كيف تقوم بحساب عدد ال down conductors طبقا لل:
    1- IEC 62305-3
    2- NFPA 780-2011
    3- Rules of Thumb

    الرابط هو:

    http://www.electrical-knowhow.com/20...onductors.html

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    الدولة
    سوريا
    المشاركات
    127

    رد: كيفية حساب عدد النوازل الهابطة

    مشكور ملف ممتاز

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية GUESSOUM Mustafa
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    Algeria
    المشاركات
    98

    رد: كيفية حساب عدد النوازل الهابطة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eslamabass مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لو كنت فى السعوديه راجع هذا الملف للضروره
    الحمايه ضد الصواعق طبقا للكود السعودى
    شكرا جزيلا أخي جزاك الله عنا كل خير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيفية حساب العزل الصوتي؟
    بواسطة haval sharafany في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-04-12, 09:21 AM
  2. كيفية حساب فاتورة الكهرباء
    بواسطة taibi.djamel في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-02-11, 11:32 PM
  3. كيفية حساب كمية ضخ المياه
    بواسطة علي الغامدي في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-04-09, 10:08 PM
  4. محاربة القنوات الهابطة
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 26-10-08, 10:53 AM
  5. كيفية حساب كفاءة المولدات
    بواسطة محمد الفيومي في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-11-06, 07:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter