النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: استفسار حول اختلاف نسبة التحويل للمحولات

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس وسام
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    Irbil
    المشاركات
    33

    استفسار حول اختلاف نسبة التحويل للمحولات

    السلام عليكم
    اريد ان اعرف تاثير تسليط فولتية 34.5kv على محولة 11/0.4kv
    وكذلك تاثير تسليط فولتية 11kv على محولة 34.5/0.4kv

    وما هو الكود العالمي الذي يمكنني ان ارجع اليه ؟؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله جمال الدين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    AL KHOBAR
    المشاركات
    46

    رد: استفسار حول اختلاف نسبة التحويل للمحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس وسام مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اريد ان اعرف تاثير تسليط فولتية 34.5kv على محولة 11/0.4kv
    وكذلك تاثير تسليط فولتية 11kv على محولة 34.5/0.4kv

    وما هو الكود العالمي الذي يمكنني ان ارجع اليه ؟؟

    أعتقد انه لا يوجد اختلاف...حيث ان نسبة التحويل هى الاساس بصرف النظر عن الدخل والخرج

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية نجيب سعد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    52

    رد: استفسار حول اختلاف نسبة التحويل للمحولات

    عند تسليط فولتية 34.5ك.ف على محول 11/0.4ك.ف قد تتعرض عازلية ملفات ض.ع للانهيار نتيجة لتصميمها لتحمل 11ك.ف، وفي نفس الوقت فإن الجهد على جانب الضغط المنخفض ستكون أعلى بمقدار 34.5÷11=3.1مرة أي سيصبح الجهد حوالي 1.3ك.ف وستتأثر أيضاً الأحمال الموصلة عبر ذلك المحول نتيجة لتغذيتها بجهد أكبر بكثير من الجهد المصممة عليه وسترتفع أيضاً التيارات على تلك الأجهزة بمقدار 3.1مرة مما سيؤدي إلى احتراقها.
    في الحالة الثانية (أي تسليط فولتية 11ك.ف على محول 34.5/0.4ك.ف) سيحصل العكس، أي سيقل الجهد المطبق على المحول بمقدار 3.1مرة (لا توجد خطورة على المحول)، وسيقل الجهد الخارج من المحول بنفس المقدار وسيصبح حوالي 0.13ك.ف، أي 130فولت جهد خطي و 75فولت جهد فازي، ولن تعمل أي أجهزة ضمن الأحمال المغذاة من المحول، وقد تحترق بعض الأجهزة وخصوصاً المحتوية على محركات نتيجة لتطبيق الجهد عليها دون تمكنها من الدوران.
    أما عن الكود فالحقيقة لا أعرفه، ولكن يمكن الحصول على الأرقام عن طريق الحسابات الأساسية لمعامل التحويل وبقية الحسابات الكهربائية البسيطة.
    تحياتي..

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس وسام
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    Irbil
    المشاركات
    33

    رد: استفسار حول اختلاف نسبة التحويل للمحولات

    شكرا جزيلا على الرد

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس صلاح الجريبي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    صفاقس
    المشاركات
    145

    رد: استفسار حول اختلاف نسبة التحويل للمحولات

    Norme Transformateur CEI 76-1,2,3,4,5

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,367

    رد: استفسار حول اختلاف نسبة التحويل للمحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس وسام مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اريد ان اعرف تاثير تسليط فولتية 34.5kv على محولة 11/0.4kv
    وكذلك تاثير تسليط فولتية 11kv على محولة 34.5/0.4kv

    وما هو الكود العالمي الذي يمكنني ان ارجع اليه ؟؟
    بالنسبة للحالة الاولى النتيجة كارثية لسببين الاول سوف لن تتحمل المحولة الجهد الكهربائي المسلط وستنهار عازليتها وثانيا سيصل تيار اللاحمل الى قيم اعلى من تحمل الملفات بسسب حصول ظاهرة تشبع حديد المحولة
    اما للحالة الثانية فسوف لن تتاثر المحولة سوى ان فولتية الخرج ستكون حوالي ثلت الاربعمئة فولت
    مع التقدير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فحص نسبة التحويل في المحولات
    بواسطة طارق الحمداني في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 22-05-12, 04:41 PM
  2. كتلوكات لاجهزة اختبار نسبة التحويل للمحولات
    بواسطة Eng. Bashar في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 12-11-10, 12:25 AM
  3. نسبة التحويل هذه لماذا
    بواسطة ابومنار في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-09-06, 03:06 AM
  4. نسبة التحويل N1/N2=V1/V2
    بواسطة wael sayed hassan في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-06-06, 06:28 AM