صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: انارة اعمدة مصابيح الشارع

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    uae
    المشاركات
    29

    انارة اعمدة مصابيح الشارع

    السلام عليكم وكل عام والجميع بخير
    المطلوب تغذية اعمدة لانارة الشارع وعدد الاعمدة =5
    يحمل كل عمود مصابيح عدد 13
    قدرة المصباح الواحد =1 كيلو واط
    كل عمود يجب ان يتغذى من لوحة توزيع قريبة من العمود DB
    اصبح لدينا 5 وحدات تغذية بقدرة 13 كيلو واط
    وهذه اللوحات تتغذى من لوحة فرعية SMDB
    المسافات بين الSMDB الى DB1,DB2,DB3,DB4,DB5
    هى على التوالى 72,158,277,190,300
    ارجو توضيح قدرة القاطع الرئيسى لكل لوحة DB وكذلك الكيبل المغذى حسب الفولتج دروب
    مع التقدير للجميع

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    18

    رد: انارة اعمدة مصابيح الشارع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اولا نحسب تيار لكل عمود =
    p=1.73*I*V*COS
    I=P/(1.73*V*COS=13000/1.73*220*0.8=42.7 AMP
    نوع الكابل يكون كابل نحاس مسلح معزول( 3*25)+16 مم2 القاطع DB1=63 AMP للمسافة 72 متر
    والعمود الثانى مثل الاول للمسافة 158 متر
    الثالث للمسافة 190 متر كابل 3* 35)+16 مم2 والقاطع = 63 AMP
    الرابع والخامس 277 300 كابل 3*50 )+25 مم2 القاطع = 80 AMP يجب ان يكون جميع الكابلات من النحاسالمعزول PVC ومسلح لتوصيل الارضى
    جميع الشركات المنتجة للكابلات لها كتيبات تشرح اقطار الكابلات مع الفولتج دروب مع تيار التشغيل ويمكنك اختيار الكابل بسهولة بعد معرفة تيار الحمل

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    18

    رد: انارة اعمدة مصابيح الشارع

    اولا نحسب تيار لكل عمود =
    p=1.73*I*V*COS
    I=P/(1.73*V*COS=13000/1.73*220*0.8=42.7 AMP
    نوع الكابل يكون كابل نحاس مسلح معزول( 3*25)+16 مم2 القاطع DB1=63 AMP للمسافة 72 متر
    والعمود الثانى مثل الاول للمسافة 158 متر
    الثالث للمسافة 190 متر كابل 3* 35)+16 مم2 والقاطع = 63 AMP
    الرابع والخامس 277 300 كابل 3*50 )+25 مم2 القاطع = 80 AMP يجب ان يكون جميع الكابلات من النحاسالمعزول PVC ومسلح لتوصيل الارضى
    جميع الشركات المنتجة للكابلات لها كتيبات تشرح اقطار الكابلات مع الفولتج دروب مع تيار التشغيل ويمكنك اختيار الكابل بسهولة بعد معرفة تيار الحمل
    ملحوظة
    يتم توزيع الحمل على الثلاثة فاز فى كل عمود مع مراعاة اتزان الاحمال
    تم حساب الفولتج دروب بحيث لا يتجاوز 2%
    تم حساب جهد التشغيل 220 فولت سواء كان فز واحد على نظام الجهد 220/400 او فازتين فى نظام اللجهد 110 / 220
    لمزيد من لايضاح
    EMAIL ALIHESSIN81@YAHOO.COM

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    عمان- الاردن
    المشاركات
    64

    رد: انارة اعمدة مصابيح الشارع

    تم حساب جهد التشغيل 230/400
    اولا نحسب التيار لكل عمود =

    I=P/(1.73*V*COS=13000/1.73*400*0.85=22.1 AMP
    نوع الكابل يكون كابل نحاس مسلح معزول(5*10مم2 القاطع DB1=32 AMP للمسافة 72 متر
    والعمود الثانى للمسافة 158 متر يكون 5*16 مم2
    الثالث للمسافة 190 متر كابل 4*25+16مم2
    الرابع والخامس 277 300 كابل 4*35 +25مم2 يجب ان يكون جميع الكابلات من النحاس المعزول PVC ومسلح لتوصيل الارضى
    يتم توزيع الحمل على الثلاثة فاز فى كل عمود مع مراعاة اتزان الاحمال
    تم حساب الفولتج دروب بحيث لا يتجاوز 2.5%

  5. #5
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    345

    رد: انارة اعمدة مصابيح الشارع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على حسين مرسى مشاهدة المشاركة
    اولا نحسب تيار لكل عمود =
    p=1.73*I*V*COS
    I=P/(1.73*V*COS=13000/1.73*220*0.8=42.7 AMP
    نوع الكابل يكون كابل نحاس مسلح معزول( 3*25)+16 مم2 القاطع DB1=63 AMP للمسافة 72 متر
    والعمود الثانى مثل الاول للمسافة 158 متر
    الثالث للمسافة 190 متر كابل 3* 35)+16 مم2 والقاطع = 63 AMP
    الرابع والخامس 277 300 كابل 3*50 )+25 مم2 القاطع = 80 AMP يجب ان يكون جميع الكابلات من النحاسالمعزول PVC ومسلح لتوصيل الارضى
    جميع الشركات المنتجة للكابلات لها كتيبات تشرح اقطار الكابلات مع الفولتج دروب مع تيار التشغيل ويمكنك اختيار الكابل بسهولة بعد معرفة تيار الحمل
    ملحوظة
    يتم توزيع الحمل على الثلاثة فاز فى كل عمود مع مراعاة اتزان الاحمال
    تم حساب الفولتج دروب بحيث لا يتجاوز 2%
    تم حساب جهد التشغيل 220 فولت سواء كان فز واحد على نظام الجهد 220/400 او فازتين فى نظام اللجهد 110 / 220
    لمزيد من لايضاح
    EMAIL ALIHESSIN81@YAHOO.COM

    الامبير ده عالى جدا لانك استخدمت جذر 3*220 فولت

    برجاء اعاده الحسابات على امبير 19.6

    لمراجعه التصميم

    شكرا ا هندسه على المجهود

  6. #6
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    345

    رد: انارة اعمدة مصابيح الشارع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زينب عبد المحسن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم وكل عام والجميع بخير
    المطلوب تغذية اعمدة لانارة الشارع وعدد الاعمدة =5
    يحمل كل عمود مصابيح عدد 13
    قدرة المصباح الواحد =1 كيلو واط
    كل عمود يجب ان يتغذى من لوحة توزيع قريبة من العمود DB
    اصبح لدينا 5 وحدات تغذية بقدرة 13 كيلو واط
    وهذه اللوحات تتغذى من لوحة فرعية SMDB
    المسافات بين الSMDB الى DB1,DB2,DB3,DB4,DB5
    هى على التوالى 72,158,277,190,300
    ارجو توضيح قدرة القاطع الرئيسى لكل لوحة DB وكذلك الكيبل المغذى حسب الفولتج دروب
    مع التقدير للجميع
    الاجابه فى الملف المرفق ورجاءا قراءه الملاحظات ومع ملاحظه ايضا ان العمود الرابع يبعد 277 وليس 190 كما هو مذكور فى السؤال بالمنطقيه
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  7. #7
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    345

    رد: انارة اعمدة مصابيح الشارع

    الملف المرفق
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  8. #8
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    345

    رد: انارة اعمدة مصابيح الشارع

    اسف تقريبا هناك عطل فى ادراج المرفقات
    للاطلاع الى ملف الورد من الرابط التالى
    http://www.mediafire.com/?fuk88vsmj8qvqun

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    uae
    المشاركات
    29

    رد: انارة اعمدة مصابيح الشارع

    الشكر الجزيل لكل الاساتذة الذين قاموا بالرد على الموضوع
    وكل عام وانت بخير

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    18

    رد: انارة اعمدة مصابيح الشارع

    اخى فى الله
    انا قمت بالحسابات على اساس ان الجهد 3 فاز 220 وليس 380

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماهي اقصى مسافةبين اعمدة انارة الحدائق ؟؟
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 27-02-18, 04:22 PM
  2. هل عمل المولدة يؤثر على عمر الزمني للمبة قي اضاءة الشارع
    بواسطة ahmed rafed في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-07, 01:40 PM
  3. تحديد الأعطال وخطورة الشارع 2
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 18-12-07, 07:13 PM
  4. كم عدد اعمدة انارة شارع لمولدة تولد 32 كيلو وات
    بواسطة ahmed rafed في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-11-07, 11:50 AM