    لماذا يستخدم في اجهزة التكييف تستخدم قاطعين ( قاطع عند الحمل وقاطع اللوحة ) ?????

    لماذا يستخدم في اجهزة التكييف تستخدم قاطعين ( قاطع عند الحمل وقاطع اللوحة ) بحيث يكون لهما نفس قيمة التيار وسعة القطع؟؟؟؟؟؟؟؟
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    Yemen
    المشاركات
    20

    رد: لماذا يستخدم في اجهزة التكييف تستخدم قاطعين ( قاطع عند الحمل وقاطع اللوحة ) ?????

    عند الحمل يكون فقط Isolator Switch with or Without Fuse
    اما اذا كانت المسافة بين الحمل و اللوحة اكبر من 50 متر فيستخدم قاطعين عند الحمل و اللوحة

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: لماذا يستخدم في اجهزة التكييف تستخدم قاطعين ( قاطع عند الحمل وقاطع اللوحة ) ?????

    هل ممكن ان توضح اكتر هل تقصد في حالة اقل من 50 متر يكون في اللوحة الرئيسية قاطع وعنده جهاز التكييف مفتاح عزل او Isolator Switch كما دكرت ؟؟؟
    وماهو الغرض من وضع عدد 2 قاطع ادا كانت المسافة اكبر من 50 متر هدا يعني بانه دائما القاطع الدي بيجوار جهاز التكييف سوف يفصل قبل القاطع الدي في اللوحة ؟؟ وماهو دور هدا القاطع ادا (الدي في اللوحة)؟؟؟؟؟
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  4. #4
    مشرف قسم المحركات و دوائر الـ PLC
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    2,254

    رد: لماذا يستخدم في اجهزة التكييف تستخدم قاطعين ( قاطع عند الحمل وقاطع اللوحة ) ?????

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يستخدم عادة القاطع الذي عند اللوحة للحماية ضد زيادة الحمل وللقصر , اما القاطع الذي عند المكيف فهو قاطع وظيفته فصل التيار عن المكيف اي ( حماية ضد الغير ), والهدف منه هو كاسمه لفصل التيار عن المكيف عند العمل على المكيف , (( لكي لا يوصل احد التيار بالخطأ )) .

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: لماذا يستخدم في اجهزة التكييف تستخدم قاطعين ( قاطع عند الحمل وقاطع اللوحة ) ?????

    الاجابة غير واضحة ؟؟
    ما معني ( حماية ضد الغير )
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  6. #6
    مشرف قسم المحركات و دوائر الـ PLC
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    2,254

    رد: لماذا يستخدم في اجهزة التكييف تستخدم قاطعين ( قاطع عند الحمل وقاطع اللوحة ) ?????

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد الرازي مشاهدة المشاركة
    الاجابة غير واضحة ؟؟
    ما معني ( حماية ضد الغير )
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    المقصود اخي العزيز , وانت تعمل على المكيف فانت تستعمل هذا القاطع , فاذا قام احدهم برفع القاطع الذي في اللوحة وانت لا تراه , ممكن ان يعود عليك بالضرر فهذا القاطع يحميك في هذه الحالة .

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: لماذا يستخدم في اجهزة التكييف تستخدم قاطعين ( قاطع عند الحمل وقاطع اللوحة ) ?????

    يوجد مفتاح مثل القفل يوضع على القواطع بحيث لا يمكن تشغيل القاطع وهو غير مكلف و اقل تكلفة من القاطع الدي بجوار المكييف !!!!!!!!!!
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية محسن الخولي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    50

    رد: لماذا يستخدم في اجهزة التكييف تستخدم قاطعين ( قاطع عند الحمل وقاطع اللوحة ) ?????

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    مفتاح الفصل عند الله هو لحمايه المكيف نفسه من التيار العالي وهو بالطبع لحمايه الكابل المغذي للمكيف نفسه
    ولكن المفتاح الموجود بجوار التكيف هو حمايه الفني عند عمل صيانه للمكيف بمعني اصح حمايه
    وشكرا

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية محسن الخولي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    50

    رد: لماذا يستخدم في اجهزة التكييف تستخدم قاطعين ( قاطع عند الحمل وقاطع اللوحة ) ?????

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    مفتاح الفصل عند اللوحه هو لحمايه المكيف نفسه من التيار العالي وهو بالطبع لحمايه الكابل المغذي للمكيف نفسه
    ولكن المفتاح الموجود بجوار التكيف هو حمايه الفني عند عمل صيانه للمكيف بمعني اصح حمايه
    وشكرا

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: لماذا يستخدم في اجهزة التكييف تستخدم قاطعين ( قاطع عند الحمل وقاطع اللوحة ) ?????

    بصراحة لم اقتنع بوجود مفتاح عنده الكييف وحتي مظهرة غير جيد ويعتبلا تكلفة اضافية وليست عملية ؟؟
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لماذا يتم ربط المكثفات مع الحمل على التوازي وليس على التوالي؟ ؟
    بواسطة م. محمد طافش في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-11-12, 06:54 PM
  2. مشكلة في ارتغاع درجة حرارة كيبل وقاطع
    بواسطة Mohammed. Ali في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 24-09-12, 01:20 PM
  3. كيف اختار قاطع تيار فرعى يفصل قبل قاطع التيار الرئيسى
    بواسطة ddsf في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-07-06, 10:46 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter