النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: تيار زيادة الحمل يحسب على أساس أنه يساوى 150 % من التيار المقنن للوحة .

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    تيار زيادة الحمل يحسب على أساس أنه يساوى 150 % من التيار المقنن للوحة .

    هل يمكن حساب تيار زيادة الحمل على أساس أنه يساوى 150 % من التيار المقنن للوحة .؟؟؟

    او يحسب 125%
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية احمد الجغيفي
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    300

    رد: تيار زيادة الحمل يحسب على أساس أنه يساوى 150 % من التيار المقنن للوحة .

    اخي العزيز
    عندما يكون تيار زيادة الحمل 150% من التيار المقنن فيكون عالي يسبب الضرر للملفات وللعزل ايضا
    فمن الافضل ان يضبط مرحل الحمايه ضد زيادة التيار على 120% من التيار المقدر

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية engineer tahseen
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    235

    رد: تيار زيادة الحمل يحسب على أساس أنه يساوى 150 % من التيار المقنن للوحة .

    اضيف على جواب اخي احمد الجغيفي
    ان حسابات الاوفرلود هي للمحولات
    وتكون

    125% اي 1.25 * rated current
    اي حسب الحسابات

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محرك دلتا تيار بدء التشغيل له أصغر من تيار الحمل كيف؟
    بواسطة Eng Mohamed في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-07-11, 12:03 AM
  2. تاثير زيادة الحمل على مواتير dc ؟
    بواسطة ahmed elsheikh في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 19-06-11, 11:09 PM
  3. لفرق بين زيادة الحمل وزيادة التيار\منقول
    بواسطة محمد الحايك في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-11-10, 12:53 AM
  4. الحماية ضد زيادة الحمل للمحولات
    بواسطة Mr.Adem في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-03-06, 01:13 PM
  5. ما الفرق بين زيادة الحمل و زيادة التيار
    بواسطة المهاجر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-09-05, 09:47 AM