    هل يمكن تحميل دائرة الانارة على قواطع 16 امبير في المباني ؟؟؟

    السلام عليكم
    الى هل الخبرة و المعرفة .....

    هل يمكن تحميل دائرة الانارة على قواطع 16 امبير في المباني ؟؟؟
    هل يجوز دلك حسب المواصفات الفنية ؟؟؟؟؟
    وما هو السبب في عدم توصيل دوائر الانارة بقاطع اكبر من 10 امبير ؟؟؟

    او انه لا يمكن ان تتجاوز دوائر الانارة بقاطع 10 امبير ؟؟؟؟؟ حسب ما هو معروف ؟؟؟


    و السلام عليكم
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    19

    رد: هل يمكن تحميل دائرة الانارة على قواطع 16 امبير في المباني ؟؟؟

    بقالى زمن بعيد ماشتغلتش ديزاين و ماتذكرش ان فيه كود يمنع ده و لو عندك كشاف بيسحب تيار عالى فده شيء لابد منه لكن خلينى ارد عليك من منطلق المستخدم و ايه اللى يمنع انك تعمل كدة هو الماينتينابليتى او الداون تايم و تأثير الشورت سيكيت على المبنى كلما قمت بتقسيم دوائرك فان احتماليات ان يتم فصل احمال اكثر عند حدوث قصر فى احدى الدوائر تقل على سبيل المثال لو انك عندك فى شقة 3 فاز فالأفضل توزيع الانارة على الفازات الثلاثة حتى تضمن توزيعا متوازنا و فى نفس الوقت اذا سقطت فازة لا تنقطع الانارة عن الشقة بكاملها و بناء عليه و لان حمل الانارة عادة ليس حملا كبيرا فانه يصعب ان تتجاوز مقدار العشرة امبير فى الدائرة لان هذا يساوى تقريبا 2 كيلو اى ما يقرب من 40 لمبة موفرة

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    الولايات المتحده
    المشاركات
    8

    رد: هل يمكن تحميل دائرة الانارة على قواطع 16 امبير في المباني ؟؟؟

    نعم يمكنك بدون مشاكل

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمر محمود دبوس
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    61

    رد: هل يمكن تحميل دائرة الانارة على قواطع 16 امبير في المباني ؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد الرازي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الى هل الخبرة و المعرفة .....
    هل يمكن تحميل دائرة الانارة على قواطع 16 امبير في المباني ؟؟؟
    هل يجوز دلك حسب المواصفات الفنية ؟؟؟؟؟
    وما هو السبب في عدم توصيل دوائر الانارة بقاطع اكبر من 10 امبير ؟؟؟
    او انه لا يمكن ان تتجاوز دوائر الانارة بقاطع 10 امبير ؟؟؟؟؟ حسب ما هو معروف ؟؟؟
    و السلام عليكم
    السلام عليكم : بعض الجداول المهمة
    1.jpg
    2.jpg3.jpg4.png5.jpg7.jpg
    ENG. OMAR

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف يمكن تصمييم منظومة ادارة المباني BMS
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 13-11-13, 12:18 AM
  2. هل يمكن تطبيق معامل الطلب في المباني الكبيرة ؟
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-12-12, 04:04 PM
  3. كيف يمكن حساب او معرفة في المباني السكنية و التجارية Fault duty KA
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 28-10-12, 09:33 PM
  4. مفاتيح الانارة في المباني ؟؟؟
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 18-03-12, 06:39 PM
  5. دائرة مزود طاقة 10 امبير
    بواسطة زيد النوايسة في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-09-07, 09:51 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter