هل تحدث مشكلة او تاثير من مرور خطوط الضفط المتوسط توتر( 11kv ) تحت خطوط الضغط العالي توتر ( 132او 400 ) kv لى الاسلاك والعوازل وهل تحدث خسائر في خطوط الضغط المتوسط اكثر من المتعاد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تحدث مشكلة او تاثير من مرور خطوط الضفط المتوسط توتر( 11kv ) تحت خطوط الضغط العالي توتر ( 132او 400 ) kv لى الاسلاك والعوازل وهل تحدث خسائر في خطوط الضغط المتوسط اكثر من المتعاد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الفاضل بخصوص السؤال المطروح وهو حدوث مشكله أو تأثير
بسبب مرور خطوط الجهد المتوسط أسفل خطوط الجهد العالى
الجواب / نعم تحدث مشاكل كثيره بسبب إرتفاع الإجهاد الكهربى
على العوازل وخصوصاً فى النقط التى يختلف فيها جهد الوجه
بتوضيح أكثر - الجهد للوجه R للضغط العالى يمر أسفله الجهد
للوجه S للضغط المتوسط فى هذه الحاله يرتفع الإجهاد الكهربى
وللتغلب على مشكلة إرتفاع الجهد الناتج عن إختلاف جهد الأوجه
ممكن توحيد الأوجه بين الضغط المتوسط والضغط العالى ولكن ذلك
الحل يصعب تنفيذه عملياً.
ولكن الحل الأمثل / هو المسافه الرئسيه بين الخطين يمكن تزويدها
عن طريق رفع أعمدة الضغط العالى فى نقط التقاطع نظراً لأن الإجهاد الكهربى
يتناسب عكسياً مع المسافه بين طرفى الجهد .
ملحوظه / يلاحظ أخطر تأثير فى حالة فصل خطوط الضغط المتوسط وقيام أفراد الصيانه
لأجراء الصيانه أسفل نقط التقاطع مع الضغط العالى وخصوصاً وقت نزول الشبوره أو أوقات نزول
المطر .
م/موسى أبو خطوه
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور م / موسى على ردك المقنع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بالاضافة الى ماقله أستاذنا العظيم وحدث بالفعل لخطوط جهد( 66- 220)ك.ف
فصلت هذة الدوائر وكان ذلك وقت الظهيرة فى درجات الحرارة العالية حيث كانت المسافة الرئسية بسيطة ولكن مع تمدد موصلات الجهد العالى أو الفائق فصلت الدوائر بالوقاية المسافية وبالفعل شاهدت الفريغ من خلال موصلات حهد 11ك.ف
م/محمد جمال حسنين - خطوط طلخا - مصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً للاساتذة الكرام علي هذا التوضيح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على الايضاحات وفقكم الله أخوكم المهندس نديم