النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال فى المحركات الكهربيه

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية khaled hamza
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    105

    سؤال فى المحركات الكهربيه

    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

    بعد اذن الاخوه الزملاء اريد ردا لهذا السؤال فى الالات الكهربيه...

    ماذا يحدث اذا تم تشغيل المحرك الكهربى على منظومه جهد اكبر من motor rated voltage
    و ايضا عند تشغيله على منظومه جهد اقل من motor rated voltage
    و هل ستختلف الاجابه مع اى من انواع المحركات ام انواع محدده فقط ستتاثر بتغير الجهد ؟؟؟؟؟؟
    ارجو الرد و المشاركه و جزاكم الله كل خير..

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله النعيرات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    36

    رد: سؤال فى المحركات الكهربيه

    بسم الله

    اذا زاد الجهد المطبق على المحرك فانه قد يسبب احد الامرين التاليين :
    1- انهيار عازلية الملفات (ملفات الجزء الثابت ) لان عزل الملفات له حد معين لتحمل الاجهاد الكهربائي
    2- زيادة او نقصان الفيض المفناطيسي المتكون في الفجوه اهوائية : فالعلاقة التالية تظهر العوامل المؤثرة على المحرك
    PHI >> V/f
    or
    V >> f * PHI

    V = Induced Voltage
    f : Frequency
    PHI : Magnetic Flux

    فان زيادة الجهد او تقليله دون التغيير في التردد يغير قيمة الفيض المتكون مما قد يسبب تشبع القلب المغناطيسي و من ثم ارتفاع الحرارة للمحرك و ايضا ان نقطة التشغيل Operating Point يمكن ان تكون في وضع الاشباع .

    و نحن نعلم طريقة Voltage Frequency Control التي اساسها الحفاظ على نسبة الجهد للتردد ثابتة للحيلولة دون الوصول الى over Excitation او Under Excitation
    من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Eng.mohammed alqaissi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعوديه - الدمام
    المشاركات
    617

    رد: سؤال فى المحركات الكهربيه

    شكراً لك اخي الكريم

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية khaled hamza
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    105

    رد: سؤال فى المحركات الكهربيه

    الف شكر يا اخى على مرورك و على ردك المفيد

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    cairo egy
    المشاركات
    58

    رد: سؤال فى المحركات الكهربيه

    شكراً لك اخي الكريم

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية صلاح سعد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    9

    رد: سؤال فى المحركات الكهربيه

    شكراً لك اخي الكريم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دوائر التحكم في المحركات الكهربيه
    بواسطة سامح ابراهيم زكى في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-09-16, 06:15 PM
  2. ورقه power point عن المحركات الكهربيه
    بواسطة م محمد صلاح في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-11-13, 04:03 PM
  3. مقارنه رائعه بين اهم المحركات الكهربيه
    بواسطة احمد عبد الخالق في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 16-10-12, 04:13 AM
  4. ملف رائع جدا في المحركات الكهربيه
    بواسطة احمد جلهوم في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-10-10, 10:54 PM
  5. مقارنه بين جميع انواع المحركات الكهربيه
    بواسطة احمد شيبه الحمد احمد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 21-12-07, 07:38 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter