    انخفاض مفاجى فى الفولت

    السلام عليكم ورحمه الله ...

    فيه مشكله واجهتى حاليا وحابب نتناقش مع بعض فيها

    انا عندى مجموعه مواتتتير بتتغذى من لوحه رئيسه وتم تصميم الكابلات والقواطع من حوالى سنه وومكنشى موجود فقد فى الجهد وكان السيسم مستقر جدا
    وبعد حوالى سنه حصل انخفاض مفاجى فى الجهد .

    ما هى اسباب انخفاض الجهد بطريقه مفاجئه ..

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م.احمدرمضان
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    196

    رد: انخفاض مفاجى فى الفولت

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخي الكريم يمكنك قياس الجهد في بداية الكاابل وفي نهايتة في حالة الحمل الكامل full Load ومن ثم تستطيع حساب الهبوط في الجهد علي اطراف الحمل
    ولما هتقيس الجهد عند اطراف مصدر التغذية هتعرف ان كان الهبوط دة ممكن يكون من المصدر اللي انت مغذي منه او لا وساعتها يمكنك رفع التاب بمقدار الارتفاع المرغوب في الجهد

    تحياتي

    رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء

    ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

    سبحان الله وبحمده ـ سبحان الله العظيم

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية خالد السيد على
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    569

    رد: انخفاض مفاجى فى الفولت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صبحى رمضان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمه الله ...

    فيه مشكله واجهتى حاليا وحابب نتناقش مع بعض فيها

    انا عندى مجموعه مواتتتير بتتغذى من لوحه رئيسه وتم تصميم الكابلات والقواطع من حوالى سنه وومكنشى موجود فقد فى الجهد وكان السيسم مستقر جدا
    وبعد حوالى سنه حصل انخفاض مفاجى فى الجهد .

    ما هى اسباب انخفاض الجهد بطريقه مفاجئه ..
    اول حاجه تعملها
    شيك على نقاط التربيط بتاعة القواطع الرئيسيه والفرعيه حيث انها ممكن تكون معرضه للرطوبه والابخره فيكون حصل لها جنزة وهنا تعمل اعاقة للتيار وهبوط للجهد فيلزمها تنظيف
    تحياتى
    والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين

  4. #4
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,429

    رد: انخفاض مفاجى فى الفولت

    إضافه الى كلام الاخوه الافاضل م/أحمد وم/خالد

    تاكد ايضا من الاحمال على المحول ممكن يكون فى احمال اضيفت للشبكه

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد صبحى رمضان
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    282

    رد: انخفاض مفاجى فى الفولت

    شكرا لكل الاخوه الاعزاء اللى تفضلو بالرد على الموضوع ..

    انا لما قسه الحهده بين ال 3 فازات حيث ان الجهد عندى 220/380 فولت

    لقيته 375 فولت .. وفاكيد دى مش انخفاض فى الجهد ..

    المشكله دلوقتى ان خط الانتاج فى المصنع بيقول ان بيحصل تذبذب فى الكهرباء اى انها بتكون غير مستقره .. مما يؤدى الى ان القاطع بيعمل trip ..

    انا شايف من وجهه نظرى انه مش انخفاض فى الجهد .. انا شايف انه فيه مشكله فى الاحمال فى المحوله الرئيسيه ممكن انضاف عليها احمال اضافيه ..

    لان الاحمال اللى موجوده فى المصنع دى من حوالى سنه وكانت الامور مستقره ولم يكن هناك اى مشاكل فى الكهرباء.


    ياريت لو حد ليه تعليق على استنتاجى يشرفنى بالرد

  6. #6
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,429

    رد: انخفاض مفاجى فى الفولت

    إضافه الى كلام الاخوه الافاضل م/أحمد وم/خالد

    تاكد ايضا من الاحمال على المحول ممكن يكون فى احمال اضيفت للشبكه

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م.احمدرمضان
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    196

    رد: انخفاض مفاجى فى الفولت

    مهندس محمد السلام عليكم
    تذبذب الكهرباء بيكون نتيجة التأريض الغير جيد لذا يجب مراجعة نظام التاريض الخاص بالمحول والاحمال جيدا

    رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء

    ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

    سبحان الله وبحمده ـ سبحان الله العظيم

  8. #8
    Senior Engineer الصورة الرمزية عوني بوبس
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    دمشق
    المشاركات
    701

    رد: انخفاض مفاجى فى الفولت

    السلام عليكم ورحمة الله
    مثل ما قالوا الأخوة المهندسين جزاهم الله كل خير أخي يجب ان تحدد المشكلة أما من جهة الكيبل او اما من جهة المصدر
    لربما الكيبل غير موصول بشكل جيد أو تسبب في أرتخاء الوصلات مع مرور الزمن..
    يجب قياس التوتر من خرج المحول الرئيسية ومراقبتها لما يكون عندك الحمل فل لود

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية engineer.mahmoud
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    227

    رد: انخفاض مفاجى فى الفولت

    شكرا جزيلا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. انخفاض الجهد والتردد
    بواسطة محمد محمد أبوعرب في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 20-10-17, 10:37 PM
  2. انخفاض مفاجيء في تردد المولد
    بواسطة محمد سعادة في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 22-08-12, 04:10 PM
  3. عند انخفاض الجهد
    بواسطة يوسف الصواف في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 30-04-12, 10:30 PM
  4. انخفاض الفولتية عند المشترك
    بواسطة عبدالله الحارثي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-05-10, 12:10 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter