بحسب مافهمت من سؤالك انك تريد الاستغناء عن الـ RMU الحالية وإلغاء عملها.
اذا كان فهمي صحيح:
فهذا يعني هناك خيارات لديك
أولاً: يمكن ربط المحولة مباشرة من شبكة التوتر المتوسط Medium Tension Network وهنا سوف تقوم باستخدام
3Run 1Cx240 mm2 alumium
ولكن في هذه الحالة اذا حدث اي مشكة او عطل في نقطة التغذية من شبكة التوتر المتوسط الى المحول سوف تفصل المحولة وتخرج عن العمل وبالتالي كامل المبنى سيكون من دون تغذية.
ولحل هذه المشكلة يتم استخدام backup to feed the Transformet
بما معنا يتم تغذية المحول بواسطة خطين مستقلين من شبكة التوتر العالي ويتم التحكم بهما عن طريق Interlook
كما ويمكن استخدام الـ RMU حيث يتم تغذيتها بنفس الطريقة السابقة بواسطة خطين مستقلين من شبكة التوتر، وهنا تكون فائدة اضافية وهي امكانية تغذية محول اخر ( في حال التوسع المستقبلي) عن طريق الـ Spare outgoing from the RMU
بشكل مختصر، تستخدم الـ RMU من اجل تغذية المحول الحالي ، مع امكانية تغذية محول اخر بالمستقبل ( مع اخذ بعين الاعتبار الـ Capcity of the CB and Cables size of RMU ... وفي حال كانت تغذية الـ RMU من شكبة التوتر العالي تتم بواسطة Main and Backup فذلك يزيد من وثوقية عمل المحول ووجوده بالخدمة بشكل دائم
ففي حال عدم وجود ضرورة لتغذية محول اخر بالمستقبل يمكن الاستغناء عن الـ RMU وربط المحول الموجود حالياً 1000KVA من طريقين مختلفين من شبكة التوتر المتوسط