الموضوع: استفسار عاجل جدا

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    25

    استفسار عاجل جدا

    لدينا مشروع مع القوات البحريه بجده و عندنا مبنى بمحول 1000 كيلو فولت امبير و وحده حلقيه rmu على شكل switch gear تركب بجانب مانهل يمر فيه كابل كهرلائي مقاس 3*240 احادي المنيوم , سوف نقوم بقص الكابل من المنهل و ربطه بالوحده الحلقيه و منها الى المحول... كيف تتم التغذيه هل هي من كابلين مختلفين من ناخذ جوينت على شكل تي ام من مصدر واحد ولا فائده لوجود وحده حلقيه و ما هو مواصفات الوحده الحلقيه و الكابل الموصول الى المحول علما بأن السافه 152 متر الى المحول

    مرفق ملف يوضح ذلك
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية waelhaddad
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    Syria
    المشاركات
    176

    رد: استفسار عاجل جدا

    بحسب مافهمت من سؤالك انك تريد الاستغناء عن الـ RMU الحالية وإلغاء عملها.
    اذا كان فهمي صحيح:
    فهذا يعني هناك خيارات لديك
    أولاً: يمكن ربط المحولة مباشرة من شبكة التوتر المتوسط Medium Tension Network وهنا سوف تقوم باستخدام
    3Run 1Cx240 mm2 alumium
    ولكن في هذه الحالة اذا حدث اي مشكة او عطل في نقطة التغذية من شبكة التوتر المتوسط الى المحول سوف تفصل المحولة وتخرج عن العمل وبالتالي كامل المبنى سيكون من دون تغذية.
    ولحل هذه المشكلة يتم استخدام backup to feed the Transformet
    بما معنا يتم تغذية المحول بواسطة خطين مستقلين من شبكة التوتر العالي ويتم التحكم بهما عن طريق Interlook

    كما ويمكن استخدام الـ RMU حيث يتم تغذيتها بنفس الطريقة السابقة بواسطة خطين مستقلين من شبكة التوتر، وهنا تكون فائدة اضافية وهي امكانية تغذية محول اخر ( في حال التوسع المستقبلي) عن طريق الـ Spare outgoing from the RMU

    بشكل مختصر، تستخدم الـ RMU من اجل تغذية المحول الحالي ، مع امكانية تغذية محول اخر بالمستقبل ( مع اخذ بعين الاعتبار الـ Capcity of the CB and Cables size of RMU ... وفي حال كانت تغذية الـ RMU من شكبة التوتر العالي تتم بواسطة Main and Backup فذلك يزيد من وثوقية عمل المحول ووجوده بالخدمة بشكل دائم

    ففي حال عدم وجود ضرورة لتغذية محول اخر بالمستقبل يمكن الاستغناء عن الـ RMU وربط المحول الموجود حالياً 1000KVA من طريقين مختلفين من شبكة التوتر المتوسط

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    25

    رد: استفسار عاجل جدا

    مشكور اخي وائل على التوضيح لكن المشكله الاساسيه في انها ليست rmu و انما عباره عن switch gear و هذا جعل سعرها عالي جدا ما يقارب نصف مليون لانها تحتوي على اجهزه قياس و Isc= 50KA . و بالتالي جائتني فكره بتغذيه 3 مباني من SWITCH GEAR خاصه ان المباني تجاور بعضها و لتخفيف التكاليف و اتباع نفس المواصفات المطلوبه , هل التصميم المرفق صحيح و حجم الكوابل و هل يوجد ارشادات او توجيهات تود التنويه لها؟؟؟؟
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية waelhaddad
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    Syria
    المشاركات
    176

    رد: استفسار عاجل جدا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samitaha مشاهدة المشاركة
    مشكور اخي وائل على التوضيح لكن المشكله الاساسيه في انها ليست rmu و انما عباره عن switch gear و هذا جعل سعرها عالي جدا ما يقارب نصف مليون لانها تحتوي على اجهزه قياس و Isc= 50KA . و بالتالي جائتني فكره بتغذيه 3 مباني من SWITCH GEAR خاصه ان المباني تجاور بعضها و لتخفيف التكاليف و اتباع نفس المواصفات المطلوبه , هل التصميم المرفق صحيح و حجم الكوابل و هل يوجد ارشادات او توجيهات تود التنويه لها؟؟؟؟


    في الملف الاول كان هناك فقط one spare 630 A في حين انني شاهدت في الملف الثاني انك قمت بربط ثلاث محولات وهذا يعني انه هناك
    three outgoing from the RMU(the swithgear), and my question here :
    are there more than one spare in the RMU , or you can modify it as per your requirements

    اذا كنت تستطيع التعديل على الـ RMU فهذا يعني علينا القيام بعدة حسابات للتأكد من تحمل الـ Basbur and the QM and ...etc
    يرجى التوضيح ماهي الحالة الفعلية الموجودة على السايت حالياً

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    25

    رد: استفسار عاجل جدا

    عزيزي وائل

    لقت قمت بتعديل RMU الى SWITCH GEAR لتقسيم الثمن على 3 مشاريع حيث انها تقع بجانب بعض و بالتالي يتم التغذيه من خلال SWITCH GEAR المرفق ... هل هذا صحيح و ما الحسابات المطلوبه مثل SHORT CIRCUIT و غيرها.؟؟؟؟


    ارجو التوضيح و شكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عاجل
    بواسطة م.هشام علي في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-03-13, 11:15 PM
  2. استفسار عاجل
    بواسطة م.هشام علي في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-03-13, 10:45 PM
  3. استفسار عاجل
    بواسطة shireef bayoumi في المنتدى التعليم الهندسي وسوق العمل
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-02-13, 10:31 AM
  4. استفسار عاجل
    بواسطة مقدام خليل في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-02-13, 05:59 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •