    ارجو المساعده فى حساب القاطع الرئيسى ومساحه المقطع والعداد لشقه سكنيه

    ارجو من الساده لمهندسين المساعده

    وحده سكنيه الحمل الكلى على 3 فازات =32.5 كيلو وات , ,والجهد 220 ثلاثى الاوجه ,هل يتم حساب التيار من TOTAL CONNECTD LOAD ام يتم تطبيق معامل الطلب اولا ثم يتم حساب التيار من DEMAND LOAD ارجو التوضيح
    التيار =85.3 تم حسابه من TOTAL CONNECTED LOAD
    6.IC.B=1.25*IR=106
    SELECT 125 A MCCB
    بما ان ICABLE>IC.B<IR
    SELECT CABLE 4*50+25GROUND
    هل هذه الحسابات صحيحه وماهى قيمه العداد نجيب عداد 100 امبير كويس ارجو التوضيح

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    shibin el kanater
    المشاركات
    22

    رد: ارجو المساعده فى حساب القاطع الرئيسى ومساحه المقطع والعداد لشقه سكنيه

    يتم الحساب علي الحمل المطلوب D.LOAD وليس الحمل الموصل وقيمة diversity fator تختلف باختلاف نوع الحمل فتؤخذ للاناره .80%,والبرايز60%وهكذا فالعداد صحيح الاختيار وكذلك الكابل

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    101

    رد: ارجو المساعده فى حساب القاطع الرئيسى ومساحه المقطع والعداد لشقه سكنيه

    جزاكم الله كل خير
    أعتقد ان المهندس يسأل ان حساب التيار الفعلى يبدأ من حساب الحمل الفعلى قبل معامل الطلب أو بعد معامل الطلب وأرى انه يحسب بعد معمل الطلب وهذا ماذكره مهندس صلاح ومعامل الطلب يختلف طبقا لنوع الاحمال من انارة أو قوى أو تكييف يتم حسابها طبقا للكود المستخدم فى المواصفات الخاصى لكل مشروع
    والسؤال هنا أيضا هل يتم عمل حساب نسبة التمدد المستقبلى ويتم أخذ قيمتها عند حساب التيار الفعلى أم لا

    م/ عامر اسماعيل

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية سعد رفعت
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    alex
    المشاركات
    66

    رد: ارجو المساعده فى حساب القاطع الرئيسى ومساحه المقطع والعداد لشقه سكنيه

    جزاكم الله خيرا جيعا على الرد
    لدى استفسار عن كيفيه تحديد قيمه العداد مثلا لو التيار الفعلى 85 امبير والتيار بعد تطبيق المعاملات 68 امبير مثلا يبقى العداد اقصى تيار له 100 امببير والقاطع اللى بيحمى العداد يكون قيمته كام 100 امبير ولا اقل ارجو التوضيح

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حساب الكابل الرئيسى والقاطع الرئيسى لماتوور ---- ارجو الدخول
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 03-04-14, 12:32 PM
  2. ارجو المساعده فى حساب معامل القدره
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 29-08-12, 04:30 AM
  3. ارجو المساعده في حساب الاحمال لمحول
    بواسطة م.اسامه العتر في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 12-05-12, 10:25 AM
  4. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 05-03-12, 03:52 PM
  5. استفسار عن حساب القاطع الرئيسى
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-10-11, 08:45 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter