النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ربط المولدات على التوازي

  1. #1
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية husam taha
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    IRAQ
    المشاركات
    142

    ربط المولدات على التوازي

    ألى ألاساتذه الافاضل في المنتدى:
    ارجو مساعدتي في الحصول على كتالوكات او اي معلومات خاصه بعمل المولدات على التوازي .
    وانا ممتن لكم ادامكم الله ذخرا لنا

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو محمد أحمد
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    35

    رد: ربط المولدات على التوازي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    عذرا فأنا عضو حديث ولم أقرأ السؤال من قبل
    لدخول المولدات في التوازي يجب تحقيق اربعة شروط:
    1- The Same Phase Sequence وهذا يتم أثناء ربط الكابلات بين لوحة المولد ولوحة التوزيع
    مثال:
    جانب الولد: الأحمر مع U- والأصفر مع V - والأزرق مع W - والأسود مع N
    جانب اللوحة: الأحمر مع L1- والأصفر مع L2- والأزرق مع L3- والأسود مع N
    وذلك لكل المولدات
    وتأكد أثناء الأختبارات الأولية من صحة التوصيل قبل رفع سكينة المولد بإستخدام جهاز Phase sequence measuring بأن يكون إتجاه الدوران للكل في نفس الإتجاه وطريقة التوصيل السابقة توفر عليك عناء الفك والتركيب مرة أخري وتجعل شكل التوصيلات مستحسن للمراجعة وهو الأصح في المواصفات القياسية.
    2- The Same Voltage وهذا يتم بإستخدام الـ AVR حيث تقوم بتشغيل كل مولد علي حدة بدون حمل وتقوم بضبط قيمة الفولت من المقاومة الخاصة بذلك VOLT قدر المستطاع اجعلها 380.00
    وإذا لم يتحقق لك فلا تقلق فأنظر نوع الكنترول الخاص باللوحة فهل يستخدم مقاومة Volt Trimmer علي أطراف الـ AVR أم يستخدم فولت متغير؟ وهذه تسمح بعمل Fine Voltage Adjustement . وذلك لكل مولد علي حدة.
    3- The Same Frequency وهذا يتم بأستخدام كارت تحكم السرعة Electronic Governer
    أدر المحرك وقم يضبط السرعة 1500 r.p.m والتي تكافيء 50 هرتز. أيضا بنفس الأسلوب يوجد طريقة Fine Speed Adjustement وتختلف من نظام لأخر

    الخطوات الثلاثة السابقة تتم لكل مولد علي حدة
    الخطوة التالية تتم عند تشغيل المولدات معا والرغبة في إتمام التوازي
    4- The Same Phase Shift وهذا يعتمد علي اسلوب التشغيل مانيوال أم اوتوماتيك
    فالأوتوماتيك يحدد اللحظة المناسبة لتعشيق السكاكين وايضا توجد اساليب مختلفة فبعض الانظمة تسمح بدخول (تعشيق السكاكين) جميع المولدات بدون ان يكون عليها فولت ثم يعطي امر لجميع الـ AVR's بتكوين الفولت , والبعض الاخر يدخل المولد صاحب الاولوية اولا ويقوم بضبط المولد التالي عليه ( فولت و تردد) ثم التالي وهكذا...
    اما المانيوال فيعتمد عليك انت في اختيار اللحظه الناسبة ولكن يوجد حماية علي اختيارك من حدوث تيار عكسي
    أرجو ان تكون لغتي واضحة لك واي استفسار لا تتاخر.. واشكرك للقراءة

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عامل هزاع
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    131

    رد: ربط المولدات على التوازي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك اخي العزيز كم كنت محتاج هذه الخطوات

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد حسن السيد
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    الامارات العربية المتحدة
    المشاركات
    163

    رد: ربط المولدات على التوازي

    بارك الله فيك اخى العزيز على الشرح الجميل الواضح
    وجعله الله فى ميزان حسناتك

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد جلنار
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    سوريا
    المشاركات
    11

    رد: ربط المولدات على التوازي

    وفقك الله وشكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المحولات علي التوازي
    بواسطة ahmed farid في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 18-07-12, 10:24 AM
  2. ربط المحولات على التوازي
    بواسطة emad khairy في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-06-11, 07:09 AM
  3. محولين علي التوازي
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 24-02-11, 09:59 AM
  4. ربط مولدين على التوازي
    بواسطة elhaj benazzouz في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-11-10, 07:40 PM
  5. تشغيل المولدات على التوازي
    بواسطة ali yaghi في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 17-09-06, 06:12 AM