النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: موضوع للمشاركة: حساب SHORT CIRCUIT لكابلات جهد عالى

  1. #1
    Senior Engineer الصورة الرمزية AHMED YOUSEF
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    715

    موضوع للمشاركة: حساب SHORT CIRCUIT لكابلات جهد عالى

    ارجو ان تشاركونى فى مناقشة الموضوع حيث ان اراء زملائى قد اختلفت فى طريقة الحساب - هل هناك اختلاف فى الحساب حسب رؤية الشركة السعودية للكهرباء عن المطلوب فى دول الخليج كدولة قطر مثلا ( شركة KAHRAMAA ) او شركة DEWA فى دبى - و الموضوع كما يلى:
    يتم حساب تيار القصر عادة حسب المواصفة IEC 60949
    كابل الجهد العالى 132 كيلوفولت تم عمل سكرين له من اسلاك النحاس و تم عمل غلاف من الرصاص ثم غلاف HDPE
    تيار القصر يتم توزيعه بين الاسكرين النحاس و غلاف الرصاص
    قيمة تيار القصر 40 كيلو امبير فى زمن 3 ثوانى
    هل يتم حساب مساحة الاسكرين النحاس و كذلك سمك غلاف الرصاص اى مساحته على اعتبار ان النظام الحرارى للكابل ADIABATIC ام يكون NON-ADIABATIC ???? و ما هو النظام المفضل فى السعودية و فى قطر مثلا - و ايضا هل يتم حساب المساحة الكلية على اساس مقاومة كل من الاسكرين النحاس و غلاف الرصاص - ام على اساس ال IMPEDANCE لكل منهما - و ايهما افضل فى الحساب كهربيا ؟؟؟؟
    معلش يا جماعة السؤال طويل حبتين لكن بجد اريد من يفيدنا فى هذا الموضوع جديا - و لكم خالص تقديرى على صبركم و ردكم طبعا لو اراد احد الاخوة الكرام القفز معنا داخل الموضوع.

  2. #2
    مشرف بقسم الكابلات الصورة الرمزية firas issa atwan
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    1,998

    رد: موضوع للمشاركة: حساب SHORT CIRCUIT لكابلات جهد عالى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    احيك اخي م. احمد على هذا الموضوع

    لمعرفة طريقة حساب SHORT CIRCUIT يجب معرفة المواصفة المتبعة لكل هيئة، وفي المواصفة تحدد قيمة SHORT CIRCUIT وطريقة الحساب.

    وهنا اتمنى من الاخوه الكرام ممن يوجد لديه مواصفات الهيئات اعلاه ان يرفقها حتى تعم الفائده.

    واعتقد ان قيمة ال SHORT CIRCUIT المتبع لدى شركة KAHRAMAA و شركة DEWA هو 40kA /1 second وليس 40kA /3 second.

    والصوره التاليه توضح النظام المتبع لدى شركة KAHRAMAA لعلها تفيد.
    Qatar 1.jpg

    مع تحياتي

    "أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "

    اضغط هنا

  3. #3
    Senior Engineer الصورة الرمزية AHMED YOUSEF
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    715

    رد: موضوع للمشاركة: حساب SHORT CIRCUIT لكابلات جهد عالى

    شكرا لك اخى الحبيب فراس فقد صدق ظنى انك ستكون من اوئل من سييردون على الموضوع ان لم تكن الاول لما تملكه من علم و فكر راقى نال اعجاب الجميع و لان الموضوع فعلا كان مثار جدل كبير بين زملاء العمل - فالبعض يقول ان حساب SHORT CIRCUIT على ان النظام الحرارى للكابل ADIABATIC يجعل مساحة الاسكرين النحاس اكبر كثيرا من مساحة الغلاف الرصاص - اما لو تم الحساب على ان النظام الحرارى للكابل NON ADIABATIC يجعل مساحة الاسكرين النحاس اكبر قليلا من مساحة الغلاف الرصاص - و يسعدنى ان اذكرك انك مرة اجبت على تساؤل سابق لى عن كيف يتم توصيل ارضى الكابل لو كان مكونا من اسكرين نحاس و غلاف رصاص و قلت لى انه عادة يتم التوصيل لاكبرهما تحملا لتيار SHORT CIRCUIT و هو طبعا النحاس - لذلك تكون طبيعة النظام الحرارى ذات تأثير كبير فى تحديد مساحة كل من النحاس و الرصاص.
    شكرا لك اخى فراس على ردك الكريم و على دعوتك لباقى الاخوة للمشاركة فى الموضوع علنا نحصل على اجابات تثرى معلوماتنا التى لا شك تزداد ثراء عبر منتدانا الحبيب.

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية م.محمود قعدان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    ابو ظبي
    المشاركات
    52

    رد: موضوع للمشاركة: حساب SHORT CIRCUIT لكابلات جهد عالى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة firas issa atwan مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    احيك اخي م. احمد على هذا الموضوع
    لمعرفة طريقة حساب SHORT CIRCUIT يجب معرفة المواصفة المتبعة لكل هيئة، وفي المواصفة تحدد قيمة SHORT CIRCUIT وطريقة الحساب.
    وهنا اتمنى من الاخوه الكرام ممن يوجد لديه مواصفات الهيئات اعلاه ان يرفقها حتى تعم الفائده.
    واعتقد ان قيمة ال SHORT CIRCUIT المتبع لدى شركة KAHRAMAA و شركة DEWA هو 40kA /1 second وليس 40kA /3 second.
    والصوره التاليه توضح النظام المتبع لدى شركة KAHRAMAA لعلها تفيد.
    Qatar 1.jpg
    مع تحياتي
    اشكرك جزيل الشكر على هذه الملعلومات الرااائعة..... اخي فراس هل استطيع التواصل معاك ارجو من حضرتك ان ترسل رقم هاتف الى وشكرا جزيلا لك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتالوج لكابلات ضغظ عالي وملحقاتها
    بواسطة firas issa atwan في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 12-10-13, 11:13 PM
  2. حساب short circuit للنظام الكهربى
    بواسطة tawfikalkour في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 01-11-12, 03:56 PM
  3. كيف يتم حساب short circuit curren
    بواسطة ahmed rafed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 25-04-12, 04:13 PM
  4. سؤال عن R&X&Z لكابلات السويدي لحساب short circuit & voltage drop
    بواسطة م.احمدرمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-12-11, 11:50 PM
  5. حساب ال SHORT CIRCUIT CURRENT منابحاث شنيدر
    بواسطة mahmoud reda في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-10-07, 05:12 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter