صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: سؤال حول الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار ( ذات القرص )

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية سعد الدين
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    غزه فلسطين
    المشاركات
    512

    سؤال حول الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار ( ذات القرص )

    الاخوة الكرام
    السلام عليكم
    سؤالي للجميع للاستفادة من علمكم و خبرتكم
    و خاصة الاخوة العاملين في مجال تصنيع العدادات لدى شركة السويدي او غيرها
    ما هو الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار ذات القرص المتحرك في نظرية العمل
    مع ان التركيب الداخلي و الشكل الخارجي لهما واحد
    ارجو الافادة
    و لكم الشكر
    البيعة لله
    خيول المجد جامحة على قربي** وفارسكم الى حرمي يناديكم
    فقوموا لي و هبوا هبة كبرى ** فلا نامت على ضيم نواصيكم

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية المهندس/ عمر يوسف
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    2,819

    رد: سؤال حول الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار ( ذات القرص )

    عزيزي استاذ سعد الدين تفضل هذا الملف ارجو ان يكون ذو فائدة لك اخي الكريم
    تحياتي الغالية العطرة لك اخي الكريم
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية srour
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    753

    رد: سؤال حول الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار ( ذات القرص )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس عموري مشاهدة المشاركة
    عزيزي استاذ سعد الدين تفضل هذا الملف ارجو ان يكون ذو فائدة لك اخي الكريم
    تحياتي الغالية العطرة لك اخي الكريم
    جزاكم الله خيرا م/عموري
    ونفع بك



  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية المهندس/ عمر يوسف
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    2,819

    رد: سؤال حول الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار ( ذات القرص )

    تحياتي الغالية العطرة لك اخي الكريم الاستاذ سرور
    جزاك الله كل الخير وبارك الله فيك

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية سعد الدين
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    غزه فلسطين
    المشاركات
    512

    رد: سؤال حول الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار ( ذات القرص )

    السلام عليكم
    اخي المهندس عموري
    بارك الله فيك
    و تشكر على الملف و مذكرة جيدة عن عداد الكيلوواط
    لكن سؤالي لا زال قائما ( عن الفرق بين العدادين و نظرية عملهما ) و لم يجد الاجابة
    بارك الله فيكم
    تحياتي و احترامي
    البيعة لله
    خيول المجد جامحة على قربي** وفارسكم الى حرمي يناديكم
    فقوموا لي و هبوا هبة كبرى ** فلا نامت على ضيم نواصيكم

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية mahmoud helmi
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    4

    رد: سؤال حول الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار ( ذات القرص )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس عموري مشاهدة المشاركة
    عزيزي استاذ سعد الدين تفضل هذا الملف ارجو ان يكون ذو فائدة لك اخي الكريم
    تحياتي الغالية العطرة لك اخي الكريم
    جزاك الله خيرا و نفعك بما علمك تحياتى لك

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية المهندس/ عمر يوسف
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    2,819

    رد: سؤال حول الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار ( ذات القرص )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud helmi مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا و نفعك بما علمك تحياتى لك
    تحياتي الغالية العطرة لك اخي الكريم المهندس محمود بارك الله فيك

  8. #8
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: سؤال حول الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار ( ذات القرص )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الدين مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اخي المهندس عموري
    بارك الله فيك
    و تشكر على الملف و مذكرة جيدة عن عداد الكيلوواط
    لكن سؤالي لا زال قائما ( عن الفرق بين العدادين و نظرية عملهما ) و لم يجد الاجابة
    بارك الله فيكم
    تحياتي و احترامي
    الأخ الحبيب مهندس / سعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    الفرق بين عداد الكيلو واط والكيلو فار



    sss.jpg


    الفرق فى توصيلة ملفات الجهد داخل العداد حيث يتم توصيل ملفات

    الجهد داخل عداد الكيلو واط /ساعة توصيلة نجمة ويتغذى كل ملف من ملفات الجهد

    بجهد الوجه ويتم تأريض نقطة تجميع النجمة الطرف الرابع .

    عداد القدرة الغير فعالة / ساعة يتم توصيل ملفات الجهد توصيلة الدلتا

    ويتغذى كل ملف من ملفات الجهد بجهد الخط ولايوجد طرف رابع لتوصيلة بالأرض

    بمعنى أنه يتم تغذية ملفات الجهد بثلاثة أطراف فقط .

    أما ملفات التيار داخل العداد فى تيار الخط فى الحالتين

    ويعتمد عداد الكيلواط/ ساعة على جتا الزاوية بين الجهد والتيار

    أما عداد الكيلو فار/ ساعة فيعتمد على جيب الزاوية جا الزاوية بين

    الجهد والتيار .

    ولك منى كل التحية

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية المهندس/ عمر يوسف
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    2,819

    رد: سؤال حول الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار ( ذات القرص )

    بارك الله فيك استاذ موسى سعيد وجزاك الله كل الخير
    تحياتي العطرة لك اخي الكريم والى المزيد المزيد من العطاء والتفوق باذن الله تعالى

  10. #10
    V.I.P Member الصورة الرمزية سعد الدين
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    غزه فلسطين
    المشاركات
    512

    رد: سؤال حول الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار ( ذات القرص )

    السلام عليكم
    شكرا لكم جميعا
    شكرا مهندس موسى
    كلام جميل جدا
    لكن هل يعني هذا الكلام انه لا يوجد عداد كيلوفار موصل بطريقة ستار ؟؟
    و في عداد الفاز واحد هل يوجد عداد كيلوفار فاز واحد ؟
    و كيف توصيلته ؟
    معلش ارجو ان يتسع صدرك لان هذه الاسئلة ملحة و قد بحثت في منتديات عالمية كثيرا
    حقيقة حصلت على اجابات غير مقنعة منهم

    لكني اعتقد ان ضبط الزاوية بين تيار ملف الضغط و تيار ملف التيار هي التي تحدد عمل العداد و ليس طريقة التوصيل
    اي انه في حال الكيلو واط تضبط الزاوية بينهما على الصفر (in phase )
    و في حال عداد الكيلوفار الزاوية بينهما 90 درجه متاخر تيار ملف التيار عن تيار ملف الضغط
    ارجو الافادة منكم و من علمكم
    احترامي
    لشخصكم الكريم
    البيعة لله
    خيول المجد جامحة على قربي** وفارسكم الى حرمي يناديكم
    فقوموا لي و هبوا هبة كبرى ** فلا نامت على ضيم نواصيكم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال حول الفرق بين عدادي الكيلوواط و الكيلوفار
    بواسطة سعد الدين في المنتدى قسم و مكتبة الأستاذ الدكتور/ عصام الدين رشاد
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 03-11-17, 06:50 AM
  2. الفرق التصميمي و النظري بين عدادي KWH & KVARH
    بواسطة سعد الدين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 28-03-11, 10:24 AM
  3. كيف يتم حساب الكيلوفار من الكيلو وات
    بواسطة احمد عبد الرحمن احمد في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-08-10, 10:42 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 