صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 28

الموضوع: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عادل عبدالتواب
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    457

    العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يشرفنى ان ارسل اليكم اول بحث خاص بى بعنوان
    Factors Affecting the Sheath Losses in Single-Core Underground Power Cables with Two-Points Bonding Method
    الى المنتدى صاحب الفضل على بعد الله عز وجل فى انجاز رسالة الماجستير والتى تم مناقشتها بتاريخ 12 - 1 - 2012
    والذى ارجو ان ينال حسن رضاكم

    ملخص البحث :
    كابلات القدرة الأرضية أحادية القلب يتولد في أغلفتها المعدنية جهود وتيارات حثيـــة. هذه التيارات غير مرغوب فيها حيث أنها تسبب مفاقيد أومية في الكابل وتنقص من سعتــــه لحمل التيار ، في حين أن الجهود الحثية من الممكن أن تسبب صدمات كهربائيـــــة للعـــــاملين القريبين من هذه الكابلات. فمن المهم بمكان أن نعرف قيم تلك التيارات والجــــهود والعـــوامل المؤثرة عليهما عند تأريض الكابل من نهايتيه , لذا فإن هذا البحث قدم الاتى :

    دراسة العوامل المؤثرة على مفاقيد الغلاف في الكابلات أحادية القلب وذلك بحساب التيــــارات الحثية بشقيها (تيارات دوامية و تيارات دوارة) وما نشأ عنها من مفاقيد في الأغلفة المعدنيــــة لكابلات أحادية القلب مع الأخذ في الاعتبار كل من العــــوامل التالية : 1- طريقة تمديد الكابل (الشكل الـــثلاثي المتماثل- الشكل المنبسط)، 2- مقاومية الموصــل
    3- المســــافة بين الأوجه 4- مقاومة مادة الغـــلاف 5- ترتيب الأوجه 6- تيار الحمل 7- تسليــــــح الكابل. حيث تمت دراســـــة هذه العــــــوامل باستخدام البرنامج الـــهندسي ماتــــــــلاب اعتمادا على الحسابات الواردة بالمواصفة العالمية رقم 60287 .
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    ما دعوة أنفع يا صاحبي ..من دعوة الغائب للغائب ...
    ناشدتك الرحمن يا قارئا ...أن تسأل الغفران للكاتب

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    م/ عادل
    - أولا مبروك لكم وللدكتور أسامة صديقكم وعقبال الدكتوراه بإذن الله.
    - ثانيا مشكوران جدا لأولويتنا للحصول على البحث.
    - ثالثا البحث راقي جدا ومتعوب عليه ومفيد للغاية.
    - رابعا لزم التثبيت للأهمية والاستفادة.
    ولكما تحياتي العالية والغالية.

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية المهندس/ عمر يوسف
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    2,819

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    تحية طيبة عطرة لك استاذ عادل عبد التواب
    مبروك عليك شهادة الماجستير وان شاء الله الدكتوراه والى المزيد من التفوق والعطاء باذن الله تعالى

  4. #4
    Consultant Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2,266

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    جزاك الله خيرا

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عادل عبدالتواب
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    457

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    جزاكم الله خيرا والشكر موصل للمهندس كامل بدرخان على التهنئة والتثبيت والشكر موصول للمهندس عمورى والمهندس عمارة

  6. #6
    Senior Engineer الصورة الرمزية AHMED YOUSEF
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    835

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    الف مبروك باشمهندس عادل على البحث الرائع و شكرا لك و للدكتور اسامة على اختياركما لموقعنا الحبيب لاشراكنا فى الاستفادة من مجهودكما الكبير - و طبعا الشكر موصول لاستاذنا الكبير باشمهندس كامل على تثبيت البحث ليستفيد منه كل الاعضاء و الزائرين فهو حقا يستحق الاشادة لما فيه من معلومات اكثر من مفيدة.

  7. #7
    مشرف بقسم الكابلات الصورة الرمزية firas issa atwan
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    2,025

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    جزاك الله خيرا اخي الحبيب م. عادل لهذا البحث الرائع وان شاء الله يكون فاتحة خير لك

    كذلك نبارك لك حصولك على الماجستير وعقبال الدكتوراه بإذن الله.

    ولك كل التحية والتقدير

    "أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "

    اضغط هنا

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    1

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    جزاك الله خير

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عادل عبدالتواب
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    457

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    الشكر موصول لجميع الاخوة الاعزاء وللاخ فراس - جزاكم الله خيرا
    واسألكم الدعاء
    ما دعوة أنفع يا صاحبي ..من دعوة الغائب للغائب ...
    ناشدتك الرحمن يا قارئا ...أن تسأل الغفران للكاتب

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية farrag mostafa
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    25

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    شكرا جزيلا لكم

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماهي اهم العوامل المؤثرة في عمل محولة القدرة الكهربائية ؟
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 18-11-14, 05:08 PM
  2. العوامل المؤثرة في تصميم محولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 15-10-09, 01:38 PM
  3. ما هي العوامل المؤثرة على انارة الشوارع
    بواسطة ahmed rafed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-04-08, 09:20 AM
  4. العوامل المؤثرة على زيادة استهلاك الاجهزة الكهربائية للطاقة :
    بواسطة احمد عباس كاظم في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-02-08, 09:44 PM
  5. مكونات كابلات الجهد المتوسط المعزولة بالبولى اثيلين المتشابك XLPE احادية القلب
    بواسطة عادل عبده في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-11-07, 01:09 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter