    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يشرفنى ان ارسل اليكم اول بحث خاص بى بعنوان
    Factors Affecting the Sheath Losses in Single-Core Underground Power Cables with Two-Points Bonding Method
    الى المنتدى صاحب الفضل على بعد الله عز وجل فى انجاز رسالة الماجستير والتى تم مناقشتها بتاريخ 12 - 1 - 2012
    والذى ارجو ان ينال حسن رضاكم

    ملخص البحث :
    كابلات القدرة الأرضية أحادية القلب يتولد في أغلفتها المعدنية جهود وتيارات حثيـــة. هذه التيارات غير مرغوب فيها حيث أنها تسبب مفاقيد أومية في الكابل وتنقص من سعتــــه لحمل التيار ، في حين أن الجهود الحثية من الممكن أن تسبب صدمات كهربائيـــــة للعـــــاملين القريبين من هذه الكابلات. فمن المهم بمكان أن نعرف قيم تلك التيارات والجــــهود والعـــوامل المؤثرة عليهما عند تأريض الكابل من نهايتيه , لذا فإن هذا البحث قدم الاتى :

    دراسة العوامل المؤثرة على مفاقيد الغلاف في الكابلات أحادية القلب وذلك بحساب التيــــارات الحثية بشقيها (تيارات دوامية و تيارات دوارة) وما نشأ عنها من مفاقيد في الأغلفة المعدنيــــة لكابلات أحادية القلب مع الأخذ في الاعتبار كل من العــــوامل التالية : 1- طريقة تمديد الكابل (الشكل الـــثلاثي المتماثل- الشكل المنبسط)، 2- مقاومية الموصــل
    3- المســــافة بين الأوجه 4- مقاومة مادة الغـــلاف 5- ترتيب الأوجه 6- تيار الحمل 7- تسليــــــح الكابل. حيث تمت دراســـــة هذه العــــــوامل باستخدام البرنامج الـــهندسي ماتــــــــلاب اعتمادا على الحسابات الواردة بالمواصفة العالمية رقم 60287 .
    ما دعوة أنفع يا صاحبي ..من دعوة الغائب للغائب ...
    ناشدتك الرحمن يا قارئا ...أن تسأل الغفران للكاتب

  2. #21
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng.Ammar
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    292

    Lightbulb رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    و من تجربة عملية فان لقابلو الاحادي القلب نسبة عطله اكثر من الثلاثي حتى لو كان بمقطع اصغر

  3. #22
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس كميل مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم أخ عادل هذه الاسئلة موجهة لك ولاهل الخبرة في الكابلات والغلاف المعدني؟
    what is the sheath sectionlizing insulator ?
    what happens if the bonding lead coxial cable length exceed 10 m from the joint to the link box?
    how the cross bonding arragment reduce the circuilating current in the sheath?

    وشكرا

    - sheath se...... تسمى أيضا SVL sheath voltage limiterوهي للحد من تيار القصر أثناء الأعطال وهي تحاكي مانعات الصواعق في الخط الهوائي.

    - لو زاد الطول عن 10 متر سيرتفع التيار في الغلاف
    - تقاطعات الغلاف crossbonding وأيضا تقاطعات الموصلconductor transposition كلاهما ونعرف أنه بين كل فاز والآخر 120 درجة وعند هذه التقاطعات تكون محصلة تيار الغلاف تقترب من التلاشي (علميا) أما (عمليا) تكون 3% من تيار الحمل.
    تحياتي الغالية.

  4. #23
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2013
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    23

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة

    - sheath se...... تسمى أيضا SVL sheath voltage limiterوهي للحد من تيار القصر أثناء الأعطال وهي تحاكي مانعات الصواعق في الخط الهوائي.
    - لو زاد الطول عن 10 متر سيرتفع التيار في الغلاف
    - تقاطعات الغلاف crossbonding وأيضا تقاطعات الموصلconductor transposition كلاهما ونعرف أنه بين كل فاز والآخر 120 درجة وعند هذه التقاطعات تكون محصلة تيار الغلاف تقترب من التلاشي (علميا) أما (عمليا) تكون 3% من تيار الحمل.
    تحياتي الغالية.
    مشكور أخ بدر على التوضيحات القيمة. هل من الممكن توضح كيف يؤثر زيادة coaxial cable length على تيار الغلاف.
    وشكرا

  5. #24
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    برجاء مراجعة الملف المرفق.
    تحياتيتقاطعات الصناديق.rar

  6. #25
    Junior Engineer الصورة الرمزية mahmood taman
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Saudi Arabia Jeddah
    المشاركات
    89

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    الف مبروك وشكرا علي الملف الرائع وبالتوفيق ان شاء الله

  7. #26
    Junior Engineer الصورة الرمزية اسعد كامل
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    176

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    جزاكم الله خيرا

  8. #27
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    33

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    جزاكم الله خيرا

  9. #28
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2019
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    1

    رد: العوامل المؤثرة على مفاقيد غلاف كابلات القدرة الارضية احادية القلب

    ،السلام عليكم
    لطفا اين اجد نسخة من هذا البحث القيم؟

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماهي اهم العوامل المؤثرة في عمل محولة القدرة الكهربائية ؟
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 18-11-14, 05:08 PM
  2. العوامل المؤثرة في تصميم محولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 15-10-09, 01:38 PM
  3. ما هي العوامل المؤثرة على انارة الشوارع
    بواسطة ahmed rafed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-04-08, 09:20 AM
  4. العوامل المؤثرة على زيادة استهلاك الاجهزة الكهربائية للطاقة :
    بواسطة احمد عباس كاظم في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-02-08, 09:44 PM
  5. مكونات كابلات الجهد المتوسط المعزولة بالبولى اثيلين المتشابك XLPE احادية القلب
    بواسطة عادل عبده في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-11-07, 01:09 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter