النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ارجو من اهل الخبره المساعده

  1. #1
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية husam taha
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    IRAQ
    المشاركات
    142

    ارجو من اهل الخبره المساعده

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ألاخوه الاعزاء في المنتدى:
    لدي مشكله في خط التعادل حيث غالبا مايحدث عطب بين خط التعادل واحد الخطوط مما يؤدي الى حدوث تلف للاجهزه الكهربائيهز علما باني استخدم قاطع دوره رباعي ذو قيمه مناسبه ولكن دون فائده.
    ارجو من الاخوه اهل الخبره مساعدتي في التغلب على هذه الحاله
    وجزاكم الله الف خيربسم الله الرحمن الرحيم

  2. #2
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,471

    رد: ارجو من اهل الخبره المساعده

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتــــــــــــــــــه
    أخـــــــــــى الفاضل أرجــو الإفـــــــــــــــاده
    أولا :- ماهى نوعية الأحمال المركبه لديك ( هل هى أحمال حثيه - سعويه - أوميه )أو يوجد أحمال غير خطيه - لدراسة حدوث التوافقيـــــــــــات والنسب لكل توافقيـــــــــــــــه .
    ثانياً :- هل العطب الحادث بين طرف التعادل ووجه من الأوجه الثلاثه (قبل القاطع الرباعى -أم بعد القاطع )
    أرجو الإفاده حتى يمكن الــــــرد على سيادتكم بحل المشكلـــــــــــــه
    ثالثاُ :- هل يوجد بالمكان أرضى محلى أم لايوجد (حتى يمكن حساب مقاومته )

    وشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــراً

  3. #3
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية husam taha
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    IRAQ
    المشاركات
    142

    رد: ارجو من اهل الخبره المساعده

    بسم الله الرحمن الرحيم
    شكرا لك يا اخي الكريم على اهتمامك اما بالنسبه لتساؤلاتك فاليك التوضيح الاتي
    1.الكيبل المقصود هو كيبل الكهرباء الوطنيه مسحوب من الاوفرهيد ويدخل الى الموقع على العداد الكهربائي(كيلو واط /ساعه) ثم الى قاطع دوره رباعي الاقطاب ومن ثم الى الاوتماتيك جنج اوفر الخاص بالمولده
    2. بالنسبه للاحمال فانها تحتوي على جميع الانواع التي ذكرتها حيث تتالف من وحدات ركتفاير +اجهزة التبريد +الاناره
    3. بالنسبه للارضي فان الموقع لديه نظام تاريض خاص به مقاومته اقل من 3 اوم ز

    اكرر شكري لك اخي الكريم

  4. #4
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,471

    رد: ارجو من اهل الخبره المساعده

    بسم الله الرحمن الرحيم.
    أخى الفاضل / بعد التحيـــــــــــــــه
    بمـــــــــــا أن العطل يحدث قبل القاطــــــــــــــــع العمومى الخاص بتغذية الكهرباء-إذأً القاطع لايتأثر بحدوث القصر ولكن الذى يتأثر بالقصر هو القاطع المركب بالمحول العمومى .
    مماسبق يتضح أن العطل ناتج عـــن وجود عـــدم إتزان بالأحمال مما يتسبب فى مرور تيار بخط التعادل أقصى ممايتحمله طرف التعادل- ممايؤدى إلى إرتفاع درجة حرارته عن الدرجه التى يتحملها البلاستيك العازل ( مساحة مقطع طرف التعادل = نصف مساحة مقطع أطراف الأوجه )ويؤثر ذلك على الأطراف الأخرى المجاوره (نظراً لتلاصق الأطراف بداخل الكابل) .
    لذا حل هذه المشكله يكمن فى الآتى :-إعادة توزيع الأحمال داخل هذه المنشأه .
    وإذا لم يجدى هذابعد توزيع الأحمال - يلزم عمل دراسه بجهاز تحليل الطاقه لحساب نسب التوافقيات لتركيب فلاتر لها .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  5. #5
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: ارجو من اهل الخبره المساعده

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة husam taha مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    شكرا لك يا اخي الكريم على اهتمامك اما بالنسبه لتساؤلاتك فاليك التوضيح الاتي
    1.الكيبل المقصود هو كيبل الكهرباء الوطنيه مسحوب من الاوفرهيد ويدخل الى الموقع على العداد الكهربائي(كيلو واط /ساعه) ثم الى قاطع دوره رباعي الاقطاب ومن ثم الى الاوتماتيك جنج اوفر الخاص بالمولده
    2. بالنسبه للاحمال فانها تحتوي على جميع الانواع التي ذكرتها حيث تتالف من وحدات ركتفاير +اجهزة التبريد +الاناره
    3. بالنسبه للارضي فان الموقع لديه نظام تاريض خاص به مقاومته اقل من 3 اوم ز

    اكرر شكري لك اخي الكريم
    الاخ العزيز

    من كلامك فان العطب يحدث فى الوصلة الداخلة اليك وعليه فان القاطع المركب لديك لن يشعر بالعطل لاننا نقول باللغة الدارجة ان القاطع ينظر لاسفل ولا ينظر لاعلى

    القاطع المركب لديك يستطيع توفير حماية ضد الافرلود فقط ولن يجب الانتباه الى شئ هام جدا و هو ان يكون القاطع الرباعى مزود بوسيلة حماية للاحساس بالاوفر لود على خط النيوترل حيث ان القواطع الرباعية الاقطاب لها ثلاثة انواع

    قاطع يرمز له

    4P-3T اي ان القاطع رباعى الاقطاب ولكن مزود بثلاثة حساسات اوفرلود مركبة على الفازات اما القطب الرابع للعزل فقط disconnection

    4P-3T+1/2 اي ان القاطع رباعى الاقطاب ولكن مزود بثلاثة حساسات اوفرلود مركبة على الفازات اما القطب الرابع فيفصل على اوفرلود يساوى نصف قيمة التيار المظبوط عليها حساس الاوفرلود الموجود على الفازات. وهذا النوع مناسب للاماكن المستخدم فيها كابل نيوترل ذو مساحة مقطع تساوى نصف مساحة كابل الفازة


    4P-4T اي ان القاطع رباعى الاقطاب ولكن مزود اربعة حساسات اوفرلود مركبة على الفازات اما القطب الرابع فيفصل على اوفرلود يساوى قيمة التيار المظبوط عليها حساس الاوفرلود الموجود على الفازات. وهذا النوع مناسب للاماكن المستخدم فيها كابل نيوترل ذو مساحة مقطع تساوى مساحة كابل الفازة

    نصيحتى اليك قياس قيمة التيار المار فى كابل النيوترل عند توصيل كل احمال المصنع بشرط ان يكون الكلامب اميتر المستخدم True-RMS اى انة قادر على قياس مجموع التيارات المارة بالكابل شاملا تيار التوافقيات

    ملخص ما سبق يلزم معرفة الاتى للانتقال الى نوع الحل لمشكلتك

    نوع القاطع الرباعى المستخدم لديك ولا تهم الماركة ولكن اى نوع من الانواع المذكورة عالية

    مساحة مقطع كابل الفازة وكابل النيوترل

    اعلى قيمة تيارمارة فى كابل الفازة وكابل النيوترل


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  6. #6
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية husam taha
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    IRAQ
    المشاركات
    142

    رد: ارجو من اهل الخبره المساعده

    أشكر الاخوه الذين قدموا المساعده ولا اعرف كيف اعبر لكم عن مدى امتناني
    اما بالنسبه لاستفسار الاخ الكريم محمد موسى فان الاحمال متوارنه ونسبة عدم الاتزان لاتتجاوز ال 5%

    اما بالنسبه للاخ الكريم shaltoot فساوضح لك ما طلبت باسرع ما يمكن

    اكرر شكري وامتناني لتفاعلكم معي
    عاش المنتدى وبارك الله بالخييرين القائمن عليه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرجاء فيمن لديه الخبره المساعده في كيفيه حساب تحسين معامل القدره لمصنع
    بواسطة احمد مصري في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 19-04-18, 01:03 PM
  2. ارجو المساعده من اهل الخبره فى كيفية حصر الاسلاك
    بواسطة محمود الجناينى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-06-12, 09:47 AM
  3. ارجو من ذو الخبره المساعده ضرورى جدا
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 03-03-12, 05:11 PM
  4. ارجو الافاده من اهل الخبره للاهميه
    بواسطة abotrika في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-09-11, 11:22 AM
  5. برجاء المساعده من اصحاب الخبره فى مجال تمديد كابلات الالياف البصريه
    بواسطة عادل نظمى في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-04-10, 08:58 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter