اذكر اليوم نبذة عن اختبارات شركات نقل الطاقة الكهربائية...........
طبيعة الاسئلة التي تسال هنا في العراق بالنسبة لاختبارات التثبيت والترقية وتحمل المسؤولية في وزارة الكهرباء العراقية هي :

س 1 : اذكـر مواصـفات خطـوط 400 ك ف الموجـودة في المنطقـة التي يقع فيها ميدان عملك؟
مع ذكر مواصفات الأبــراج والعوازل المستخدمــة ؟
س 2 / المطلوب نقل طاقة بمقدار 200 ميكا واط بين محطتين ( أ ) و ( ب ) صمم خط بالمواصفات الفنية المطلوبة لنقل هذه الطاقة من ( أ ) إلى ( ب) ؟
س 3 / اذكر ما تعرفه عن الألياف الضوئية و فوائدها ؟
س 4 / ما هي أنواع السلك الأرضي في خطوط 132 ك ف و 400 ك ف في المنطقة التي يقع فيها ميدان عملك وكم هي الزاوية التي تحمي فيها الأسلاك و الأبراج لهذه الخطوط وماهي فائدتها ؟

س 5 / ما هي أنواع الفولتيات التي تؤخذ بنظر الاعتبار عند تصميم الخط و التحوطات
لكل فولتية ؟
س 6 / ما هي مواصفات قواعد الأبراج و أنواعها لخطوط المنطقة الني يقع ميدان عملك بها سواء كانت 132 ك ف و 400 ك ف و ما هي مقاومة الأرضي عند الأبراج ؟
س 7 / ما هي مواصفات و مسافات الأمان لخطوط 132 ك ف و 400 ك ف عند عبور الشوارع , الأنهار , الأراضي العادية , سكك الحديد , عبور خطوط ضغط واطئ ومتوسط وعالي ؟
س 8 / عند تسليك خطوط الـ 132 ك ف و 400 ك ف كيف يتم تنظيم التدلي للأسلاك بين الأبراج(SAG ) و حسب الجداول المعطاة ؟
س9 / ماذا يعني U160 , U100 , U120 , U70 ؟ :
س10/ ما هي أنواع الأسلاك المستخدمة في 132 ك ف و التحمل الحراري لكل منها ومقدار الشد الميكانيكي و المواصفات الفنية لها ؟
س11 / ما هي سرعة الرياح القصوى المسجلة في العراق و التي تستخدم في تصميم الخطوط ؟
س12 / ارسم مخطط بسيط لبرج 400 ك ف نوع ( XA )

موضحا فيه الأبعاد و الزيادات ؟
س 13 / ما هي أنواع مناولات المسافة المستخدمة في الشبكات و أهمية الإتجاهية في عملها و طريقة فحص اتجاهية محولات التيار لمناولات المسافة LZ-92 ؟
س 14 / ارسم مخطط للمناولة الاتجاهية الأرضية لمحطة متنقلة ( 132/11) ك.ف

و هل هذا النظام مستخدم في المحطات الثابتة و كيفية عمله ؟
س 15 / ارسم كيفية قياس زمن الفصل و الغلق لقواطع الدورة 132 ك ف و ما هي القيم التي يتراوح بها في قواطع الدورة 400 و 132 ك ف ؟
س 16 / ارسم كيفية قياس الـ

D.C. لقواطع الدورة و ما هي قيمها في 132 و 400 ك ف C.B. و كيفية قياسها لملفات المحولة 132/33/11Kv ؟


س 17 / ماذا يعني القطع المتبادل و ما فائدة الـ
OVER-LAP في مناولات المسافة و ما هي الإشارات المرسلة و المستلمة في أنظمة الـ 132 ك ف و الـ 400 ك ف ؟

س 18 /ما فائدة محولات التأريض في المنظومة ؟
س 19 / اشرح الفحوصات التي تجرى على المحولة في المواقع أدناه :
أ - معملية ؟
ب - موقعية ؟
ج - حصول عطل ؟
س 20 / اذكر أسباب استخدام الأرضيات

( GUARD WIRE ) في المحطات الثانوية ؟
س 21 / ما هي أنواع أجهزة التشغيل في قواطع الدورة و بين الأحسن و الأسباب ؟
س 22 / ما هو الفرق بين محطات

( CONVENTIONAL TYPE ) و محطات ( GIS ) ما هو الأفضل بين الأسباب الفنية و الاقتصادية ؟
س 23 / ما هي الإجراءات الإدارية لتامين سلامة العمل على أجهزة كهربائية يزيد الضغط فيها على 1000 فولت ؟
س 24 / ما هي المستلزمات العامة للمحافظة على موقع العمل و على العاملين بصورة نظامية ؟
س 25 / ما هي التعليمات حول إصدار أوامر العمل و قبول أوامر العمل المكتوبة و المبلغة شفويا ؟

مع تمنياتي بالتوفيق لكل من يريد اخذ فرصة للتوظيف في القطاع العام والخاص والشكر موصول لاستاذنا المهندس ( سيد سعد ) ولمنتداه العالمي الذي اتاح لنا فرصة التواصل والافادة .........مع تقديري


المهندس ابو احمد الخزاعي
وزارة الكهرباء --- العراق