    سؤال. لماذا كل المولدات تربط Y

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كل المولدات ثلاثية الطور تربط بصورة ستار ولا يوجد مولد مربوط بصورة دلتا فما هو السبب ؟ افيدونا بارك الله بمهندسين الكهرباء.
    للامانة العلمية انا عندي الجواب . لكن اردت ان نفكر لبضعة ايام قبل نشر الجواب

    توفيق الساري

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,252

    مشاركة: سؤال. لماذا كل المولدات تربط Y

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tofiq
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كل المولدات ثلاثية الطور تربط بصورة ستار ولا يوجد مولد مربوط بصورة دلتا فما هو السبب ؟ افيدونا بارك الله بمهندسين الكهرباء.
    للامانة العلمية انا عندي الجواب . لكن اردت ان نفكر لبضعة ايام قبل نشر الجواب

    توفيق الساري
    اخى الكريم م / توفيق
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سؤال ممتاز و رائع و هذا يرجع لسبب هام جدا انه فى حالة حدوث قصر مع الأرضى فان تيار القصر لا يجد طريق فى الرجوع الى المولد
    هذة أجابه على السريع و للاسف بدون تفكير
    فما هى الأجابة عندك
    تقبل تحياتى


  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية tofiq
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    canada
    المشاركات
    131

    مشاركة: سؤال. لماذا كل المولدات تربط Y

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tofiq
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كل المولدات ثلاثية الطور تربط بصورة ستار ولا يوجد مولد مربوط بصورة دلتا فما هو السبب ؟ افيدونا بارك الله بمهندسين الكهرباء.
    للامانة العلمية انا عندي الجواب . لكن اردت ان نفكر لبضعة ايام قبل نشر الجواب

    توفيق الساري
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الجواب المرفق نقلته نصا من احد الكتب بدون اي تغيير. ارجو ان نستفيد جميعا


    توفيق الساري
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,252

    مشاركة: سؤال. لماذا كل المولدات تربط Y

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tofiq
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الجواب المرفق نقلته نصا من احد الكتب بدون اي تغيير. ارجو ان نستفيد جميعا

    توفيق الساري
    اخى الكريم م / توفيق
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    احابة ممتازة و جزاك الله كل خير و هذة الأجابة تضاف إلية الأجابة السابقة من ناحية الوقاية حيث ان فى حالات توصيلة الدلتا توجد صعوبة فى أكتشاف تيارت القصر الأرضى و نحتاج الى معدات إضافية مثل محولات التأريض

    تقبل تحيات و ننتظر منك مثل هذة الأسئلة لتنشيط معلوماتنا

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية tofiq
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    canada
    المشاركات
    131

    مشاركة: سؤال. لماذا كل المولدات تربط Y

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad
    اخى الكريم م / توفيق
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    احابة ممتازة و جزاك الله كل خير و هذة الأجابة تضاف إلية الأجابة السابقة من ناحية الوقاية حيث ان فى حالات توصيلة الدلتا توجد صعوبة فى أكتشاف تيارت القصر الأرضى و نحتاج الى معدات إضافية مثل محولات التأريض

    تقبل تحيات و ننتظر منك مثل هذة الأسئلة لتنشيط معلوماتنا
    بارك الله فيك يا مهندس سيد سعد ملاحظة جديرة اضفتها

    توفيق الساري

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية المهندس منذر سالم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    83

    مشاركة: سؤال. لماذا كل المولدات تربط Y

    الجواب بسيط نوعاً ما....
    بالنسبة للمولدات الصغيرة في المنازل و المعامل فالأمر ضروري للحصول على الحيادي....

    بالنسبة لمولدات محطات التوليد فإن الوصل النجمي ضروري من أجل القدرة على اكتشاف أعطال المولدة عن طريق دارة الأرضي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج (DSE 55 XX) لخاص بربط المولدات المتزامنة
    بواسطة ahmed abdelsatar diab في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-12-11, 05:13 PM
  2. سؤال حول المولدات
    بواسطة مهندس هيثم في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 15-12-11, 12:55 PM
  3. سؤال عن ربط المولدات
    بواسطة Mohamed Saied في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-02-10, 03:49 PM
  4. سؤال عن المولدات
    بواسطة عمر ابراهيم العسيري في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 17-02-09, 01:30 AM
  5. سؤال حول المولدات
    بواسطة مهندس هيثم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-02-09, 09:10 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter