السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل المولدات ثلاثية الطور تربط بصورة ستار ولا يوجد مولد مربوط بصورة دلتا فما هو السبب ؟ افيدونا بارك الله بمهندسين الكهرباء.
للامانة العلمية انا عندي الجواب . لكن اردت ان نفكر لبضعة ايام قبل نشر الجواب
توفيق الساري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل المولدات ثلاثية الطور تربط بصورة ستار ولا يوجد مولد مربوط بصورة دلتا فما هو السبب ؟ افيدونا بارك الله بمهندسين الكهرباء.
للامانة العلمية انا عندي الجواب . لكن اردت ان نفكر لبضعة ايام قبل نشر الجواب
توفيق الساري
اخى الكريم م / توفيقالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة tofiq
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال ممتاز و رائع و هذا يرجع لسبب هام جدا انه فى حالة حدوث قصر مع الأرضى فان تيار القصر لا يجد طريق فى الرجوع الى المولد
هذة أجابه على السريع و للاسف بدون تفكير
فما هى الأجابة عندك
تقبل تحياتى
![]()
مهندس / سيد سعد
رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة tofiq
الجواب المرفق نقلته نصا من احد الكتب بدون اي تغيير. ارجو ان نستفيد جميعا
توفيق الساري
اخى الكريم م / توفيقالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة tofiq
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
احابة ممتازة و جزاك الله كل خير و هذة الأجابة تضاف إلية الأجابة السابقة من ناحية الوقاية حيث ان فى حالات توصيلة الدلتا توجد صعوبة فى أكتشاف تيارت القصر الأرضى و نحتاج الى معدات إضافية مثل محولات التأريض
تقبل تحيات و ننتظر منك مثل هذة الأسئلة لتنشيط معلوماتنا
مهندس / سيد سعد
رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
بارك الله فيك يا مهندس سيد سعد ملاحظة جديرة اضفتهاالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad
توفيق الساري
الجواب بسيط نوعاً ما....
بالنسبة للمولدات الصغيرة في المنازل و المعامل فالأمر ضروري للحصول على الحيادي....
بالنسبة لمولدات محطات التوليد فإن الوصل النجمي ضروري من أجل القدرة على اكتشاف أعطال المولدة عن طريق دارة الأرضي
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات