يجب ان يعمل المحرك بنفس قيمة الفولت والترددالتى تم حسابها فى تصميم المحرك وتوصيله الخارجى
فاذا كان المحرك مصمم للتشغيل على 380 فولت /50 هيرتز وتم تشغله بنفس الفولت ولكن 60 هرتز سيعمل المحرك بقدرة اقل وبالتالى اذا تم تحميله حمل كامل سيؤدى هنا الى احتراق الموتور
مع ملاحظة ان سرعه الموتور سترتفع ى هذة الحالة فتبعا لقانون سرعة المجال اذا كان الموتور 2 قطب مثلا فى حاله تشغيله على 50 هرتز تكون سرعته 3000 لفة / دقيقة . اما اذا عمل على 60 هيرتز فتكون سرعته 3600 لفة / دقيقة .
اذا كان المحرك مصمم لتشغيله على 380 فولت / 60 هيرتز وقمت بتشغيله على 380 فولت /50 هرتز سترتفع درجة حرارته وسيؤدى ذلك الى احتراق ملفاته ولذلك اذا ارتفعت قيمة التردد يجب ان ترفع ايضا قيمة الفولت بنفس النسبه واذا انخفضت قيمة التردد يجب ان تنخفض ايضا قيمة الفولت .
على سبيل المثال اذا كان الموتور يعمل على 380 فولت / 50 هيرتز فعند تشغيله على 60 هيرتز يجب ان ترتفع قيمة الفولت بنفس النسبة اى 20% فيصبح 460 فولت تقريبا
وبذلك يعمل الموتور بكفاءة متساويه فى حاله تشغيله على 380 فولت / 50 هرتز او على 460 فولت / 60 هرتز .